Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci
| | |-+  Jak zapojit motor cirkulárky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak zapojit motor cirkulárky?  (Přečteno 13353 krát)
Luiss
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 14


« kdy: 16.07.2006, 10:41 »

Koupil jsem pilu a potřeboval bych poradit se zapojením motoru. Na pile je přepínač na hvězdu a trojúhelník,do přepínače vedou 3 dráty a zněj drátů 6.(nepočítám uzemňovací drát). Jedná se o motor výr.Mez MOHELNICE  typ AP132M/4,tvar M101 7,5kw.
Svorkovnice na motoru má značení CO   AO    BO                                          
                                  
                                  A    B     C
Prosím vás o radu kam jaký drát zapojit aby nedošlo k spálení motoru.Mám pak ještě jeden motor toho samého výrobce typ ORge47n+4-Fg HO 4,4 kw a na svorkovnici je značení Z  Y   X

                                                   U  V   W
kdy Z Y X je spojená svorkou.
Pokud se mi to povedlo nějak přiblížit,prosím o radu.Luiss?</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 16.07.2006, 11:04 »

Je to jasné i nejasné.
Jasné v tom, že na přepínač vedou 3 fáze, z přepínače 6 drátů na 6 svorek motoru.

Nejasné v tom, že nejsou identifikovány svorky přepínače a jeho typ. Chtělo by to zjistit typ a nebo svorky přepínače "prozvonit" ve všech třech polohách (O,Y,D)
U prozvonění začněte v poloze Y a vyhledejte 3 vývodové dráty, které jsou navzájem sepnuty, to bude umělá nula, ulehčí to další zkoumání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Luiss
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 14


« Odpověď #2 kdy: 16.07.2006, 11:16 »

typ přepínače je VJ 25L-03 výrobce Slovenské elekr.závody Krompachy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Luiss
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 14


« Odpověď #3 kdy: 16.07.2006, 11:22 »

To už mám,už vím do kterých jde proud při zapnutí na Y a do kterých při přepnutí na trojuhelník,jen nevím kde jaký zapojit

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 16.07.2006, 11:49 »

Mám několik schemat 03, ale vždy s jinými svorkami (jak šel čas). Vypište mi vaše a já dohledám schema
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 16.07.2006, 12:33 »

Je to jednoduché.


Přívod zapojíte na přívod (začátky vinutí motoru). To jsou ty tři vodiče, které jsou stále pod napětím při zapnutém vypínači v jakékoliv poloze, Y nebo D.


Další tři vodiče zapojíte na konce vinutí motoru tak, že vyndáte přiložené propojky. To jsou ty tři vodiče, které jsou při poloze vypínače Y zkratované, a při poleze D pod napětím.


Pozor - musíte dodržet sled fází na začátek a konec vinutí!


 


 


 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1729


Email
« Odpověď #6 kdy: 16.07.2006, 16:40 »

Podívejte se na štítkové údaje motoru  pokud tam je 380/220V hvězda/ trojúhelník - nemůžete použít!
Na vypínači u připojovacího šroubu je vyraženo C0,A0,B0 příjdou připojit na shodné v motoru ,
R,S,T taktéž.
U malých motorů je standartní zapojení do hvězdy - svorky propojené Z,Y,X.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Luiss
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 14


« Odpověď #7 kdy: 16.07.2006, 19:34 »

Jak to tak vidím,nechám to na někoho chytřejšího.Nejsem z toho vůbec moudrý.Děkuji všem zůčastněným za pomoc,ale toto je nad moje síly.:wacko:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -9
Offline Offline

Příspěvků: 584


« Odpověď #8 kdy: 16.07.2006, 19:51 »

Vyhledejte nějakého elektrikáře ve svém okolí, ať se na to podívá.Jak píše pan Doležal, svorky byly značeny různě v různých časových intervalech, přesto, že se jedná o stejné svorky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3723



« Odpověď #9 kdy: 17.07.2006, 07:33 »

Tak, vážení kolegové, a teď zkusím rýpnout do vosího "hnízda". Co říkáte na to, že se stroj nesmí samočinně spustit pokud dojde k obnovení dodávky napájení? Staré stroje mají úplně běžně vypínač, který tomuto nezamezí, nové by to být nemělo. (od 2002?)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Jaroslav Hasala
« Odpověď #10 kdy: 17.07.2006, 08:51 »

To Schwarz :


Co k tomu říct? Snad jen to, že el. zařízení se posuzuje podle předpisů platných v době vzniku el. zařízení. Pokud by toto neplatilo, hodně firem by muselo ukončit činnost....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #11 kdy: 17.07.2006, 09:07 »

To Luiss :


Aby bylo možné použít rozběh hvězda/trojúhelník, musí být na štítku motoru uvedeno Y/D 660/380V (680V/400V).


Motory cca do 4 kW jsou obvykle Y/D 380/220V (400V/230V), u těchto nelze použít rozběh Y/D. Rozběh Y/D je obvykle možný až u motorů od 5,5 kW. Motor 7,5 kW by tedy měl rozběh Y/D umožňovat, ten druhý motor 4,4 kW toto zapojení zřejmě neumožňuje - soudím podle toho, že jsou propojené tři svorky mezi sebou (zapojení do hvězdy).  


Zapojení motoru a vypínače Y/D by měl zvládnout každý slušný elektrikář...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Ištok
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 58


« Odpověď #12 kdy: 17.07.2006, 15:59 »

Staré zariadenie, zhotovené podľa vtedy platných noriem, sa môže ponechať v činnosti pokiaľ neohrozuje bezpečnosť...... Všetko v poriadku, pokiaľ sa nestane úraz. Ak sa stane úraz znamená to že zariadenie nebolo bezpečné a máme malér. Podľa mňa to treba tvrdo to písať do rev. správy ako závadu! Je na prevádzkovateľovi, čo s tým urobí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

M.I
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1729


Email
« Odpověď #13 kdy: 17.07.2006, 18:45 »

Pane Schwarz neviděl jsem v žádném obchodním domě ani speciálkách, že by jednoduché stroje mezi které se počítá cirkulárka, bruska , vrtačka, hoblovka atd byly takto ošetřeny. Vždyť  ruční vrtačka mívá aretaci chodu a vybavit ji stykači na běh a změnu chodu otáček mi připadá poněkud zcestné i když vyřešit by se dalo....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Zdeněk Skalka
*

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 68



WWW Email
« Odpověď #14 kdy: 17.07.2006, 19:23 »

Myslím, že pokud je obsluha prokazatelně poučená (tedy § 4) může být jednoduchý stroj s jedním motorem (např. míchačka, bruska)vybaven jen vypínačem(? vyhl. 49/79 v nějakém doplňku :zz:?). Pánové, pokud to tak není, tak většina stavebních firem buď míchá lopatami nebo nevyhovujícími míchačkami a já jdu brusku dovybavit "nějakou krabicí" se stykačem.
PS: Nekamenovat:).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit správně 3fázový motor?
 Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?
 Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
 Jaký použít kondenzator k motoru 230V 2.2kW?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator?
 Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?
 Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ?
 Jak "opravit" vytopený elektromotor?
 Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
 Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
 Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace?
 Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
 Je tento motor na spouštění Y D ?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
 Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor?
 Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?
 Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex?
 Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
 Ako zapojit motor na frekvencny menic?
 Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
 Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi?
 Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku?
 Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
 Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje?
 Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda?
 Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.?
 Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
 Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?
 Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce?
 Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
 Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
 Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje?
 Jak nejšetrněni zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
 Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru
 Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor?
 Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ?
 Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?
 Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?
 Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
 Jak zapojit motor navijáku Gude?
 Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?
 Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?
 Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?
 Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče?
 Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
 Jak zapojit tento motor na 230V?
 Zná někdo tento motor - jaké má parametry?
 Jak zvýšit výkon elektromotoru?
 Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
 Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru?
 Jak spočítat převody u cirkulárky?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník?
 Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
 Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
 Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?
 Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
 Jak upravit rozběh motoru štípačky?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky?
 Jaký kondenzátor připojit k elektromotoru 4AP80?
 Jak zapojit 1 fázový motor MEZ 3APC71-4SC ?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!