| | |-+  Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?  (Přečteno 4727 krát)
Petr Robur
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: -1
Offline Offline

Příspěvků: 5


Email
« kdy: 27.02.2010, 19:07 »

Jedná se o kompletní rekonstrukci domu, k němuž byla přistavěna nová část.
Pod novou částí domu je proveden základový zemnič.
U původní stavby není kam zatlouci zemnicí tyče.
U domu je chodník 40cm, ve kterém vedou všechny možné sítě a hned asfaltová komunikace.
Mohl bych do chodníku položit zemnicí pásek a ten připojit na základový zemnič nové budovy, a k tomu pak svody připojit?

Pokud ano, v jaké hloubce minimálně by měl pásek být položen?
Zhruba  v hloubce 1m již vedou kabely.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Šebesta
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 20


Email
« Odpověď #1 kdy: 21.03.2010, 17:17 »

při kompletní rekonstrukci starého a stavbě nového objektu musela být přece zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby, včetně ochrany před bleskem. Projektová dokumentace ochrany před bleskem by měla obsahovat jímací soustavu, soustavu svodů a UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU. Pokud však projektová dokumentace nebyla zpracovaná, doporučuji si ji nechat zpracovat v plném rozsahu a projekt by váš problém měl vyřešit. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 270
Offline Offline

Příspěvků: 2914


Podbořany- projekční činnost, hromosvody, montáže

horac.horsky@tiscali.cz SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #2 kdy: 21.03.2010, 17:56 »

Přesně tak. Bez projektové dokumentace jen vyhodíte peníze do luftu a výsledek nebude žádný. Je mi velice smutno, když vidím zprasený pomalu každý nově zbudovaný hromosvod.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:   -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Montáže a opravy el. instalací a zařízení.
Zajištění odborných revizí
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 177
Offline Offline

Příspěvků: 2625


« Odpověď #3 kdy: 21.03.2010, 18:11 »

Přesně tak. Bez projektové dokumentace jen vyhodíte peníze do luftu a výsledek nebude žádný. Je mi velice smutno, když vidím zprasený pomalu každý nově zbudovaný hromosvod.  zle

Ono je dnes tak trochu problém sehnat projektanta který udělá pořádný projekt na hromosvod, alespoň u nás. Dle 1390 se už nedá a dle nové normy prostě někteří projektanti nedělají pokud se po nich chce jen ten hromosvod, buď neumí nebo se jim to nerentuje.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 270
Offline Offline

Příspěvků: 2914


Podbořany- projekční činnost, hromosvody, montáže

horac.horsky@tiscali.cz SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #4 kdy: 21.03.2010, 20:21 »

Ono je dnes tak trochu problém sehnat projektanta který udělá pořádný projekt na hromosvod, alespoň u nás. Dle 1390 se už nedá a dle nové normy prostě někteří projektanti nedělají pokud se po nich chce jen ten hromosvod, buď neumí nebo se jim to nerentuje.  Smutek

To máte jistě pravdu, projektantů, kteří umí kreslit hromosvody podle ČSN 62 305 je opravdu hodně málo, ale jsou a domluva s nimi je jistá.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:   -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Montáže a opravy el. instalací a zařízení.
Zajištění odborných revizí
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 3337

RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 22.03.2010, 06:27 »

Už jsem viděl i podle projektu /podle 1390/ hromosvod, kolem budovy samý beton a podobně....firma prostě vyvrtala díru do betonu a vrazila tam sbíječkou 8 kulatinu caa 1,5m...revizi dělala sama firma bez závad...po 3 letech odpory půdy velmi špatné..!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Petr Robur
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: -1
Offline Offline

Příspěvků: 5


Email
« Odpověď #6 kdy: 22.03.2010, 14:34 »

Projekt mám. Jsou zde u staré zástavby zakresleny 2 zemnící tyče na svod. Základový zemnič pod novou zástavbou je zrealizovaný. Neptal jsem se na projekt,ale na možné mnou navržené řešení,zda je správné. Pan projektant asi netušil,že v chodníku vedou kabely Škleb Můj názor je ,že většina projektů je paskvil a nedá se podle nich dělat. Většina projektantů je k ničemu a je lépe dělat bez nich.
A teť se těším na sprchu kritiky od projektantů,kterým dáváme zbytečné peníze za nerealizovatelné a nesmyslné projekty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Robur
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: -1
Offline Offline

Příspěvků: 5


Email
« Odpověď #7 kdy: 22.03.2010, 14:36 »

Doufám,že konečně někdo odpoví na moji otázku. Předem děkuji za odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 759


« Odpověď #8 kdy: 22.03.2010, 15:15 »

A teť se těším na sprchu kritiky od projektantů,kterým dáváme zbytečné peníze za nerealizovatelné a nesmyslné projekty.
Pokud je to opravdu nesmysl, proč jste ho platil?
Viz první příspěvek (27.02.2010, 19:07)  - chodník 40 cm je nesmysl.
Stávající objekt nemá uzemnění
Pokud onen projekt nepředložíte v plénum, pak asi nikdo neporadí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.45 ACP, 7,62x39, 9x19
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 254
Offline Offline

Příspěvků: 1696


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #9 kdy: 22.03.2010, 15:37 »

Mne osobně tady v diskuzích zaráží fakt, že hodně často klient zaplatí za něco, co je sám schopen rozpoznat jako šlendrián (nechápu proč?) a pak očekává kvalitnější rady zdarma a je netrpělivý, pokud jeho problém nikdo neřeší dvakrát rychleji, než kdyby platil.
Všimli jste si toho kolegové?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 423
Offline Offline

Příspěvků: 3346

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #10 kdy: 22.03.2010, 16:26 »

Jediné, co se v dané situaci dá dělat, je použití zemnící pásky (FeZn 4x 30 nebo nerez), podél objektu, v zemi napojit na nový základový zemnič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
*

Oblíbenost autora: 125
Offline Offline

Příspěvků: 1897


Živnostník, OSVČ


WWW Email
« Odpověď #11 kdy: 22.03.2010, 20:38 »

Takže to zrekapitulujeme.
1-Vy jste laik.
2-Jako laik si dovolíte hodnotit práci projektanta a označíte ji za paskvil.
3-I pokud se vám na této práci projektanta něco nezdá, tak místo abyjste se zeptal projektanta přímo, jdete se ptát do anonymního internetového fóra, kde si z vás může kdokoli vystřelit a tuto radu budete brát jako bernou minci.
4-Jako laik nemáte na vyhrazeném elektrickém zařízení a hromosvodu co dělat. Věřím, že manželce také neléčíte zánět vagíny jako gynekolog samouk na základě rad získaných z internetového fóra gynekologů.

A ještě se tady budete rozčilovat, že jste se ptal na tam to a ne na to. Vážený pane, toto není internetová poradna provozovaná jako přidružená činnost oblastní charity. Toto je odborný portál a vůbec se nedivím, že nikdo z kolegů, a jsou to uznávaní odborníci, nemá chuť vám radit jak dál. Především ve Vašem vlastním zájmu, to byjste měl pochopit. Vraťte se tam, kde jste začal, k Vašemu projektantovi a pokud své práci nerozumí, žádejte své peníze zpět a běžte k jinému.

Doporučuji moderátorům, aby toto téma zamkli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 195
Offline Offline

Příspěvků: 2249


Všem přeji šťastný nový rok 2012


Email
« Odpověď #12 kdy: 23.03.2010, 01:57 »

Ale to je typické. Řešení navrhnuté odborníkem mi nevyhovuje, nebo se mi na něm něco nezdá, a já místo toho, abych to s ním konzultoval, začnu hledat jinde. Bylo by to v pořádku, kdyby to bylo pouze hledání argumentů pro diskusi s ním. Tady je ale hledáno řešení zdarma a bez všech podkladů. Mnohokrát bylo ověřeno, že nejlepší řešení je navrženo, pokud je i znalost místních podmínek. To po internetu bohužel nejde. Nevíme, jestli navržené řešení není v daných podmínkách opravdu nejlepší, nebo jestli je opravdu projektant méně zkušený.
Pročtěte si místní diskuse na daná témata, viz vyhledávání, a pak to důkladně projděte se svým projektantem. Pokud se nedoberete shody, tak to zkuste u jiného, nebo mu zkuste věřit. Popřípadě můžete pozvat nějakého jiného oponenta. Ale je to i o penězích. Zdarma to těžko někdo udělá.

#117#  Jak tu již bylo napsáno, problém si v první řadě vyříkejte s vaším projektantem.
             Pak si zopakujte pár lekcí slušného chování a vyražte do světa.
             Téma se zamyká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.092 sekund, 23 dotazů.