| | |-+  Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?  (Přečteno 4232 krát)
Radim Brychta
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 2


« kdy: 26.06.2006, 13:37 »

Po dlouhe době sem se odhodlal že předělám elektriku (v patře, samostatny byt) jenže já to nedělal ani nepamatuju (po škole sem začal misto elektriky dělat něco jineho) takže četl sem Vaše příspěvky a zdají se velmi solidni) no a moje situace je takova:

Dům 3x230/400 10A potřebuji jednu fázi vyvest na prostření patro , jenže nevím jestli to mam vest 4cx3,5 nebo 5cx4 (delka cca 10metru)(vymena všech kabelu a krabic po rekonstrukci,jeste je tam hlina Smutek )
no dále pokud se nepletu tak na zásuvky použit 3cx2,5 (jistic 16A) a na svetla 3cx1,5 (jistic 10A) + samostatny 16A jistic na sporák + samostatny 16A na pracku + samostatny 10A kopelna svetla ..doufam že je to tak ..když tak me opravte ..no a jeste si chc zeptat oznaceni jisticu je dle rychlosti A,B,C?! no ale už si nepamatuji ktery je nejrychlejsi jo a ktery prosim použít na koupelnu!?

jinak patro bude mět vlastní rozvodnu (hlavni jistic 21A ,přepětoví chranič (nevim jaky) + jističe nejspiš C ka.celkovy odber patra asi 3-4 KW)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Online Online

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 26.06.2006, 22:28 »

Máte v dotazu hodně zmatečních údajů: hlavní jistič 21A není v řadě,  ne A,B,C nýbrž B,C,D. Pokud to chcete dělat svépomocí, doporučuji u projektanta objednat alespoň schema výstroje vaší "rozvodny". Tam budete mít počty obvodů, správné jističe i chrániče, průřezy a počty  žil vývodů, definované proudové soustavy, návaznost na předřazený napájecí rozvod a pospojování na koupelnu, a pod.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 27.06.2006, 12:16 »

Minimálně by jste měl kontaktovat nějakého elektrikáře s praxí, se kterým všechny postupy předem proberete a který bude vaši práci "dozorovat"  


 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3723



« Odpověď #3 kdy: 27.06.2006, 14:15 »

Tenhle dotaz bych zařadil do kategorie dotazů, na které se snad ani nedá dát seriozní odpověď bez toho, že by to člověk posoudil na místě.
Tak snad jen k charakteristikám jističů.
B je nejrychlejší, C je zpožděný, D je hodně zpožděný.
Jistič s charakteristikou B potřebuje asi 5-i násobek jmenovitého proudu k tomu, aby vypnul do 0,4vteřiny, jistič s charakteristikou C asi 10-i násobek jmenovitho proudu a jistič s charakteristikou D až 20-i násobek jmenovitého proudu k tomu, aby vypnul do 0,4 vteřiny. Ten čas je požadavek podle ČSN 33 2000-4-41 pro zařízení držená za provozu v ruce, pokud mají ochranu odpojením v síti TN.
Pro "malá" přetížení platí pro všechny charakteristiky že při proudu 1,14x jmenovitá hodnota by jistič neměl vypnout, při proudu 1,4x jmenovitý proud musí vypnout do 1 hodiny.
Charakteristika B je srovnatelná s V (např. IJV jističe,...) a charakteristika C je podobná charakteristice M (např. ITM pro motory,...)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kde najít informace o moderních el. rozvodech?
 Je někde na internetu legenda ke značkám, které jsou v elektrovýkresu pro domek?
 Od jakého napětí se počítá silnoproud?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Uplny zacatecnik by chtel znat zakladni veci, od barvy kabelu po zapojeni.
 Jaký je prosím rozdíl mezi předpisem a normou?
 Má Eon zákonnou povinnost připojit pozemek pro stavbu domu?
 Je toto zapojení koupelny správné?
 Jak si položit novou elektriku sám?
 Jak na dalku zjistit, ze v el. siti (rekreacni chalupa) doslo k preruseni?
 Poraďte jaké překvapení mě může potkat při el.instalaci běžné garáže?
 Kdo je povinnen zřídit veřejné osvětlení u objektu vzdáleného od obce?
 Co obnáší zavedení elektřiny do garáže?
 Jaká bude približná cena ,přízemního nepodsklepeneho RD 5+1 bez podkroví?
 Kdo má nahlásit zlomený izolátor?
 Jaký je rozdíl mezi Gu10 a Gz10 a mezi Gx5,3 a Mr16?
 Jaký je rozdíl mezi rozvaděčem a rozvodnicí?
 Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění?
 Kde sehnat kompletní normy čsn o elektrice?
 Co přesně znamená minimální proud digitálního časového spínače?
 Pomůžete mi pochopit vztahy elektrických potenciálů?
 Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?
 Je v zásuvce nějaký proud, když není zapojen žádný spotřebič?
  Prečo VSE odpojilo elektrinu bez upovedomenia majiteľa?
 Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach?
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Je zasuvka zdroj napeti nebo proudu?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 22 dotazů.