« Odpověď #7 kdy: 24.02.2010, 14:02 » |
|
A tím pádem chránič 25/2/003? To znamená v podstatě rekonstrukci .
V případě nového zásuvkového okruhu s nutností revize samozřejmě že osadit proudový chránič, protože to bude zásuvka obsluhovaná laiky, v ČSN je to uvedené celkem jednoznačně  . Řešení: 1. Výměna rozvaděče, výměna jističů, osazení chrániče... 2. Osazení zásuvky s vestavěným proudovým chráničem (žádná láce) 3. Udělat z trouby pevně připojený spotřebič  pokud to nebude vadit záruce (to by snad nemuselo, předpokládám že dodavatel bude švagr atp. někoho z vedení družstva  ) Osobně bych do vyhotovení možná i několika desítek revizí na nové zásuvkové okruhy bez RCD nešel 
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Oblíbenost autora: 282
Offline
Příspěvků: 3128

Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 24.02.2010, 15:34 » |
|
Já osobně bych vzal u sebe doma stávající obvod, tam bych natáhnul novou CYKY 3Cx2.5 místo hliníku a dal novou zásuvku. Pak bych si na to napsal normálně revizi pravidelnou protože by to byl jen stávající obvod opravený. Sice je to kostrbaté, dodavatelsky bych do toho nešel ale věřím že bych si to dokázal obhájit do té doby dokud bych neudělal nový obvod.
To je opravdu hodně kostrbaté. Napsat pravidelnou revizi na stávající okruh, který se mění z TN-C na TN-S? Nooooooo, to bych sem ani nepsal. Myslel jsem, že máme laikům radit ve smyslu platných ČSN a ne formou bastlu. To se mi moc nelíbí.
|
Provádím: -projektování el. zařízení a hromosvodů -projekce domovních a bytových el. instalací -návrhy a výpočty osvětlení objektů -projektování osvětlení sportovišť Revizní technik E2/A
|
|
|
|
|
Jan Alin

Oblíbenost autora: 202
Offline
Příspěvků: 2911
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 24.02.2010, 15:50 » |
|
To je opravdu hodně kostrbaté. Napsat pravidelnou revizi na stávající okruh, který se mění z TN-C na TN-S?
Ono to ale víceméně je podle předpisů i když je to drbání se přes helmu. Pokud nevznikne nový obvod tak se jedná pouze o opravu starého a tím pádem se postupuje dle starých předpisů, tohle řešení mám dokonce jako ústní radu jednoho přednášejícího ze školení. Ona ta situace je v podstatě bez velkých nákladů prakticky neřešitelná, když to vezmu do důsledku tak přidáním jističe do rozvaděče se stanu výrobcem nového a už to jede. Jestli někdo zná normální legální řešení které neporušuje ani neobchází předpisy tak ho uvítám a tazatel určitě také.
|
|
|
|
|
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.

Oblíbenost autora: 137
Offline
Příspěvků: 1993

Živnostník, OSVČ
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 24.02.2010, 16:26 » |
|
Myslím si, že se tu mluví o ničem. Jaký je problém u stávajícího jádra ( u nového problém AYKY 2x2,5 v TN-C nepředpokládám ) protáhnout nový kabel v mezistropě jádra, šachtou spustit dolů, vyvést za sporák, do předsíně k rozvodnici dát metr lišty a připojit za jističochránič? U trouby, na samostatném okruhu za jističochráničem, je diskuze o event. spolehlivosti versus bezpečnosti bezpředmětná. Jednoduché, elegantní, spolehlivé. Řešení pro 85% typů stávajících bytových jader v ČR.
|
|
|
|
|
|
Jan Alin

Oblíbenost autora: 202
Offline
Příspěvků: 2911
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 24.02.2010, 16:49 » |
|
Myslím si, že se tu mluví o ničem. Jaký je problém u stávajícího jádra ( u nového problém AYKY 2x2,5 v TN-C nepředpokládám ) protáhnout nový kabel v mezistropě jádra, šachtou spustit dolů, vyvést za sporák, do předsíně k rozvodnici dát metr lišty a připojit za jističochránič? U trouby, na samostatném okruhu za jističochráničem, je diskuze o event. spolehlivosti versus bezpečnosti bezpředmětná. Jednoduché, elegantní, spolehlivé. Řešení pro 85% typů stávajících bytových jader v ČR.
Tohle je asi tak nejlepší kompromis mezi cenou a bezpečností ovšem je to nový obvod a revize musí být výchozí a v tom případě RT zase něco minimálně obchází (úprava rozvaděče a související legislativa zvlášť v případě že celý byt je TN-C). Jinak bych ovšem toto řešení preferoval jako nejlepší možné.
|
|
|
|
|