| | |-+  Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?  (Přečteno 3343 krát)
Martin Nováček
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


« kdy: 22.06.2006, 12:50 »

Potřebuji si do sklepa "natáhnout" nový zásuvkový okruh 230V-15A. Je to stará bytovka a byt není v našem vlastnictví. Chěl bych kabel vést kabelovou stoupačkou a jediné co vím je, že musí být samozhášecí. Prosím poraďte, jestli víte ještě o nějakých podmínkách. Např. bude stačit průřez 1,5mm na 20m délky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3723



« Odpověď #1 kdy: 22.06.2006, 14:06 »

Chcete to mít odborně? Tak by to měl odborník posoudit na místě.
Jištění 15A pro kabel 1,5Cu je na hranici, pro volně uložený kabel nevyhoví, mělo by být jištění 1OA nebo kabel s průřezem 2,5mm.
Délka není takový problém. Problém je s prostorem. Jaký je to prostor z hlediska přístupu, jak by to bylo v případě, že by bylo třeba přívod vypnout a vy nebudete doma.
A kapitola sama pro sebe je určení prostředí a z toho vyplývající požadavek na provedení zásuvky, použití chrániče, ochranné pospojování,...
Tohle se ale nedá na dálku úplně přesně a zodpovědně popsat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!

« Odpověď #2 kdy: 23.06.2006, 23:39 »

Nechci vám do toho moc kecat, čistě prakticky je 1.5mm2 a 10A jištění nejlevnější, i jištění 13A by se dalo použít, ale hlavně se ptám: Stojí za to vyrábět si doma takové nestandardní zásuvkové obvody?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Špok
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 49


« Odpověď #3 kdy: 24.06.2006, 11:11 »

Nejste majitelem domu ani bytu,jak uvádíte.Bez souhlasu majitele nejste oprávněn takovou akci provádět.Pokud vám náhodou majitel souhlas dá ,jistě bude požadovat provedení odbornou firmou,včetně revize.takže vaše diskuse se mi zdá bezpředmětná.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Kaller
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 33


« Odpověď #4 kdy: 25.06.2006, 11:44 »

Při vší úctě k pánům kolegům musíte uznat, že jste tazateli moc nepomohli. Co se týče souhlasu majitele, já razím zásadu kdo se moc ptá ho..uby má.

Proto panu Nováčkovi doporočuji v zásadě 2 možnosti:
   a)pokud již máte zakoupený například CYKY 3Cx1,5
     jistěte jej 10A jističem
   b)pokud nechcete (nemůžete) instalovat nový
     jistič použijte CYKY 3Cx2,5

Zásuvkové vývody je možno udělat běžné.
(Samozřejmě nesmí být sklep extrémně vlhký-což v bytovkách nebývá a vývody neinstalovat na dřevo)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 88
Offline Offline

Příspěvků: 906


« Odpověď #5 kdy: 25.06.2006, 17:39 »

To: Kaller
Dobrá rada nad zlato.
To: Nováček
Na rozvaděč společné spotřeby dejte cedulku
" Pozor v případě manipulace, nebo požáru je nutno vypnout Dukovany včetně Temelína, neboť elektrické zařízení sklepa je napájené z více zdrojů".
Doufám, že vám na to revizní technik při první pravidelné revizi příjde.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Nováček
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


« Odpověď #6 kdy: 26.06.2006, 06:07 »

10A mi jistě postačí. Budu tam muset mít zvlášť Fíčko? Je tam jedno společné pro celou bytovku. Sklep vlhký není. Zapojení mi bude provádět známý který je elektrikář a revizáka mi zařídí on. - doufám. Úsměv
 P.S.: na Dukovanech pracuji, tak si je vypnu sám :cool:</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 24 dotazů.