| | |-+  Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?  (Přečteno 4261 krát)
Heindrich


Email
« kdy: 22.02.2010, 15:33 »

Vodič N připojený do elektroměru v případě přímého měření má charakter jen jako pracovní vodič pro funkci elektroměru, nebo tento vodič musí mít stejný průřez jako vodiče fázové? Tj. když mám průřez fázových vodičů 16mm, musí mít vodič N také takový průřez, nebo stačí 6mm?

#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -25
Offline Offline

Příspěvků: 1008


« Odpověď #1 kdy: 22.02.2010, 20:21 »

stačí průřez 6mm a zároveň stačí (pokud to příkon dovolí) 4x6 do prvního rozváděče za elektroměrem. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec


Email
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2010, 20:53 »

U většiny elektroměrů slouží N (PEN) vodič jen pro měření napětí, případně napájení elektroměru a bohatě stačí 1,5mm2. Svorka je však dimenzovaná tak, aby mohla sloužit k propojení N (PEN) vstupu a výstupu třeba 10mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Mikyna
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: -3
Offline Offline

Příspěvků: 19


Email
« Odpověď #3 kdy: 22.02.2010, 21:22 »

myslím, že pan Jarovec se plete.  podivej


Propojovací pracovní vodič mezi elektroměrem a svorkovnicí PEN (N) nebo přípojnicí PEN (N) musí mít minimální průřez 6 mm2 Cu.

http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 560


« Odpověď #4 kdy: 22.02.2010, 21:24 »

Svorka je však dimenzovaná tak, aby mohla sloužit k propojení N (PEN) vstupu a výstupu třeba 10mm2.
.....napr. v prípade ak sa nepoužije nulový mostík, resp. svorkovnica a PEN je prepojený cez elektromer. Je možné vidieť najmä u starých OM. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec


Email
« Odpověď #5 kdy: 22.02.2010, 21:30 »

Propojovací pracovní vodič mezi elektroměrem a svorkovnicí PEN (N) nebo přípojnicí PEN (N) musí mít minimální průřez 6 mm2 Cu.

http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf
Dotaz se týkal funkce elektroměru, ne připojovacích podmínek distributorů. Nejsem to já, kdo se tu plete  Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #6 kdy: 22.02.2010, 21:47 »

Pokud se jedná o elektroměr v distribuční síti ČEZ, je minimální průřez tohoto vodiče 6mm2 a musí být shodný s průřezem přívodních a vývodních vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3593

RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 23.02.2010, 06:19 »

Citace
...napr. v prípade ak sa nepoužije nulový mostík,
  v případě E ONu vám bez můstku nepřipojí elektroměr !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Radim Strycharski
*

Oblíbenost autora: 77
Offline Offline

Příspěvků: 587



« Odpověď #8 kdy: 23.02.2010, 07:32 »

Pokud se jedná o elektroměr v distribuční síti ČEZ, je minimální průřez tohoto vodiče 6mm2 a musí být shodný s průřezem přívodních a vývodních vodičů.
Myslím si, že vodič N musí mít pouze minimálně 6 mm2 a nemusí být shodný s fázovými vodiči. Shodné musí být jen fázové vodiče (pokud tedy pod pojmy "přívod" a "vývod" není zahrnut i vodič N, ale asi ne, když v té samé větě zmiňují předpokládané proudové zatížení  ??).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3128


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #9 kdy: 23.02.2010, 07:58 »

Je to přesně tak jak píše kolega Strycharski. Stejný průřez musí mít fázové vodiče. Ostatně, výrobci rozvaděčů ( DCK Holoubkov, Elplast.........) to také tak drátují.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Heindrich


Email
« Odpověď #10 kdy: 23.02.2010, 10:36 »

Děkuji všem za odpověď.Mě se jednalo opravdu jen o charakter N vodiče k elektroměru.To že ČEZ chce mít min 6mm je uvedeno v připojovacích podmínkách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #11 kdy: 23.02.2010, 13:38 »

Je to přesně tak jak píše kolega Strycharski....

Zase nová informace  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Petr Mužík
*

Oblíbenost autora: 15
Offline Offline

Příspěvků: 286

318756514
Email
« Odpověď #12 kdy: 23.02.2010, 14:40 »

...jen pro doplnění, u E.On stačí 4mm, a vždy musí být PEN můstek (PEN vodič nesmí procházet přes elektroměr).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
dolac
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 560


« Odpověď #13 kdy: 23.02.2010, 19:52 »

  v případě E ONu vám bez můstku nepřipojí elektroměr !
Nielen v prípade EON-u. Žiadny distribútor vám to nezapojí.
Otázka bola položená všeobecne, nie na podmienky merania.  Ja som zmienil prevedenie starých zapojení. Vy ste také nikdy nevidel? U nás je takých ešte stále dosť.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kafáč
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 115


Email
« Odpověď #14 kdy: 23.02.2010, 20:25 »

Připojovací podmínky ČEZ Distribuce jsou sice dány. Ale platí  pro co? Pro nová zařízení  a od kdy "nová". Všichni víme co všechno požadují! Ale přijedou vyměnit elektroměr a dají nový a připojí ho "na kde co". A tady se řeší jestli dát 1,5 nebo 4 nebo 6!!   Jsem v rozpacích Jsem v rozpacích Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno