| | |-+  Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?  (Přečteno 10933 krát)
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« kdy: 18.02.2010, 11:02 »

Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Zásuvky su vedené káblami CYKY-J 3x2,5 a istené ističmi B16/1.
Zásuvky od Tesla stropkov su v poriadku ale zásuvky od Merlin Gerin pohorely pritom su konštruované do 16A/250V.

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.02.2010, 20:09 »

Chtělo by to fotku aby bylo jasné co vlastně vyhořelo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #2 kdy: 18.02.2010, 20:21 »

Keď sa tam dostanem pofotím čo konkrétne u tíchto zásuviek pohorelo..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.02.2010, 20:24 »

koukal jsem na stropkovské zásuvky  - dělají šikovnou pootočenou dvodjzásuvku, jen mne trochu zarazilo dimenzování na 10A - pokud to není překlep - na druhou stranu, když se to adekvátně odjistí o nic nejde (pokud z nějakého důvodu nebudu připojovat přístroje nad +-2000w...

ale hoří vám vlastně ty druhé - jak to hoří? jako že jsou vyhřáté a tečou, nebo jiskří?  jsou správně namontované? 

napište co se jima stalo, a fotku pošlete, jak chtělo kolegové
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Našeptávač
« Odpověď #4 kdy: 18.02.2010, 21:14 »

Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie.? Zásuvky su vedené káblami CYKY-J 3x2,5 a istené ističmi B16/1. Zásuvky od Tesla stropkov su v poriadku ale zásuvky od Merlin Gerin pohorely pritom su konštruované do 16A/250V.

#116#

Zavolejte do Strašic u Rokycan, tam to řešili na podzim  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.02.2010, 07:35 »

Nemají tam syna okolo deseti, dvanácti let? Ve Strašicích to vyřešilo pár facek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 19.02.2010, 08:49 »

Nejsou náhodou ty zásuvky nějaká podezřelá provenience. Já se nedávno setkal se zásuvkami zdánlivě Rakouskými, ve skutečnosti byly z Polska a tloušťka kontaktních ploch byla na úrovni plíšku z konzervy, při dotažení se šroubky strhávaly, takže jsem je zase demontoval a majitele poslal vrátit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 19.02.2010, 10:06 »

Jak psali kolegové, pomohla by fotka či typ zásuvky.
Jinak zásuvky od Merlin Gerin ( řada Unica od spol. Schneider Electric ) montujeme docela masově, a až na pár strhaných šroubů na svorce, které se projeví hned při montáži a jednoho termostatu na podlahové topení, co umřel po roce, jsme doposud na tyto výrobky neměli reklamace. Reklamace jsou navíc u této společnosti řešeny na velmi vysoké úrovni, mnohé firmy by se mohli učit. Nejstarší jsou v provozu více jak 5 let, osazené v kychyních, kde jsou poměrně vysoké odběry.
Jediné, co mě napadá, je způsob připojení vodičů. Zásuvky Tesla Stropkov je okopnuté ABB, co vodič, to svorka. Zásuvky v Unice mají jednu svorku na dva vodiče, do které se vsunou, jeden zleva, druhý zprava, a svorka se dotáhne. Možná bych hledal, zda není chyba v připojení vodičů do svorky. Zvyk je železná košile a ne každému toto provedení svorky nemusí sednout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Petr Krištof
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.02.2010, 10:45 »

A v jakém stavu jsou zástrčky přístrojů zmíněných zásuvek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #9 kdy: 20.02.2010, 23:07 »

  tak dneska som sa tam zastavil a zítal som doslova.. No začnem poporiadku skutočne boli vyhorené 3 zásuvky a to (chodba, kuchyňa, det.izba) tak som ich rozobral a hned som zistil že na 1(det.izba) je spálený len vonkajší obal (tj vnútrajšok ako nový) takže som usúdil že deti sa hrali asi (reklamácia neúspešná Hněv ) a jedna v kuchyni bola spálená komplet aj vedenie bolo chytené to som pátral no nakoniec som zistil niečo neuveriteľné v RD rozvádzači bol na tento okruh "vymenený!" istič za povodný PR61 B16 od SEZ  za XBS C20/1 (výmena bola hneď vidno pretože všetky ističe su rady PR alebo RI od SEZ z páčkou hore a tento ma páčku dole) ked som sa pýtal vraj sa tam nikto okrem mna nehrabal  Hněv (čo je blbost lebo správa od RT co mam aj ja uvádza na tej pozícií istič RI61 B16  podivej) a 3 (obývačka) spálená, ale priznali sa dvomi ohrievačmi cez predlžovačky do garáže  2x2000W z kotrých jeden vraj išiel len na 3/4 výkonu lebo na plno vyhodlo istič .. Tak neviem čo si ma  o tomto mysliet.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 21.02.2010, 01:53 »

co dodat, lidská blbost nezná mezí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Václav 3
« Odpověď #11 kdy: 21.02.2010, 09:21 »

Tak tohle jsem už také zažil, v RD s instalací z roku asi 1950 si chytrý majitel, kterému nefungoval kotel ÚT, připojil do zásuvky 10A (stará kulatá, původní z doby výstavby domu) přes rozdvojku dvě topení 2kW. V okamžiku, kdy mu odešla pojistková patrona, narval do ní drát asi tak na 50A a než odešly hliníkové dráty s textilní izolací v trubkách, zahřálo se to všechno tak důkladně, že bylo v místnostech na malbě vidět, kudy vedou trubky s vedením k zásuvkám - krásné nahnědlé linky asi 3 cm široké. Naštěstí a kupodivu nevyhořel. Podotýkám, že to nebyl 80letý člověk, ale asi třicátník, který dům podědil po svém dědovi. Někteří lidé mají hlavu jen na to, aby jim nepršelo do krku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 21.02.2010, 11:20 »

Alespoň že se záhada vysvětlila i bez účasti TV Nova  Škleb ( nic ve zlém, je to jen narážka na Strašice )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #13 kdy: 21.02.2010, 11:44 »

Tak tohle jsem už také zažil, v RD s instalací z roku asi 1950 si chytrý majitel, kterému nefungoval kotel ÚT, připojil do zásuvky 10A (stará kulatá, původní z doby výstavby domu) přes rozdvojku dvě topení 2kW. V okamžiku, kdy mu odešla pojistková patrona, narval do ní drát asi tak na 50A a než odešly hliníkové dráty s textilní izolací v trubkách, zahřálo se to všechno tak důkladně, že bylo v místnostech na malbě vidět, kudy vedou trubky s vedením k zásuvkám - krásné nahnědlé linky asi 3 cm široké. Naštěstí a kupodivu nevyhořel. Podotýkám, že to nebyl 80letý člověk, ale asi třicátník, který dům podědil po svém dědovi. Někteří lidé mají hlavu jen na to, aby jim nepršelo do krku...

Tak to mi přesně mluvíte z duše.
Taky jsem jel opravit zásuvku, ve které prý podle majitelky nejde topení a skončilo to nakonec rekonstukcí rozvodů v celém patře domu. Smích Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.141 sekund, 22 dotazů.