Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci
| | |-+  Jak rozdělit TN-C na TN-C-S ve velkém objektu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak rozdělit TN-C na TN-C-S ve velkém objektu?  (Přečteno 2336 krát)
Petr Skřivánek
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: -3
Offline Offline

Příspěvků: 21


« kdy: 17.02.2010, 20:59 »

Jako firma vlastníme skladové prostory na stavební materiál, kde je pouze osvětlení a pár zásuvek. V jedné části byla dřív dílna a je zde rozvaděč s jistícími prvky. Celá instalace je v provedení TN-C. mohu v tomto rozvaděčí přejít na TN-C-S? Jednalo by se o zřízení dílny (stojanovou vrtačku, brusku, kompresor a několik zásuvkových obvodů.)

#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 233
Offline Offline

Příspěvků: 1763


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.02.2010, 21:13 »

Ne že můžete, ba dokonce při rekonstrukci musíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Petr Skřivánek
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: -3
Offline Offline

Příspěvků: 21


« Odpověď #2 kdy: 17.02.2010, 21:58 »

Takže celý objekt bude vTN-C a od podružného rozvaděče(dílna) TN-C-S +pospojování ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 233
Offline Offline

Příspěvků: 1763


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2010, 22:52 »

Přesně tak. Rekonstrukce nemusí probíhat v celém objektu najednou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.