| | |-+  Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?  (Přečteno 3903 krát)
Špaček František
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 1


Email
« kdy: 15.02.2010, 10:24 »

Chci udělat samostatný přívod pro automatickou pračku  o max. příkonu  1,5 kW.
Jaký zvolit průřez vodičů a velikost jističe?

#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -18
Offline Offline

Příspěvků: 347


Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #1 kdy: 16.02.2010, 16:50 »

Pro automatickou pračku se volí samostatný obvod s jističem 16A a průřezem vodičů 2,5mm2
Dále je nutno napojit tuto zásuvku přes proudový chránič!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
oliver
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 381


človek sa učí celý život..

380000159
Email
« Odpověď #2 kdy: 16.02.2010, 19:29 »

Do kupelňe treba tahať samostatný prívod pre zásuvku na práčku káblom CYKY-J 3x2,5 istený ističo-chráničom 1N/16/B/003 ,inak podla nového by sa malo všetko v kupelňe istit chráničmi tj aj osvetlenie. Ja som riešil kupeľku jedným chráničom 1N/25/003 a za ním ističe pre zásuvku práčka B/16 a svetlo B/10
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 §22----->>508/2009 Z.z §22
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 196
Offline Offline

Příspěvků: 2451



Email
« Odpověď #3 kdy: 16.02.2010, 20:03 »

Jak říkají kolegové 3Cx2,5mm2 CYKY ,jistič 16B/1 a hlavně chránič.

Nenechte se uspat menším příkonem Vaší pračky. Za 3-8let koupíte novou a pak by mohl nastat problém. Na ochraně šetřit je také nesmysl, především v nebezpečném prostoru koupelny.
Hlavně to nechte udělat odborníka, ať předejdete pozdějším problémům!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Stanislav Vrtiška
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 1


Email
« Odpověď #4 kdy: 16.02.2010, 22:54 »

Jen malé doplnění:
Při délce vedení nad 26 m je pro zásuvku na pračku doporučen vzhledem k úbytku napětí kabel CU 3x4 mm. (ČSN 33 2130 ed. 2 tab. 7.) Totéž platí pro přívod pro myčku a sušičku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J. B.


Email
« Odpověď #5 kdy: 16.02.2010, 23:18 »

Rád bych nadhodil doplňující dotaz, myslím že je to k tématu (pokud už se na to někdy někdo ptal, tak mě prosím případně usměrněte):

Normy předepisují, ve které koupelnové zóně může být pračka. Posuzuje se to podle polohy spotřebiče (pračky), nebo podle polohy zásuvky, do něhož je pračka zapojena?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 379

Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


Email
« Odpověď #6 kdy: 17.02.2010, 00:54 »

Do koupelny pro pračku (a vše ostatní, pokud je možné) CYKY 3Cx2,5 (3x1,5mm pro světla), jistič 16A/B (10A/B pro světla) a chránič 30mA pro mě platí bez debat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Zavítejte také na http://forum.ovsem.net
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 110


« Odpověď #7 kdy: 17.02.2010, 06:48 »

Normy předepisují, ve které koupelnové zóně může být pračka. Posuzuje se to podle polohy spotřebiče (pračky), nebo podle polohy zásuvky, do něhož je pračka zapojena?
Áno, aj.
Ak nemá krytie IP 44 platí umiestnenie v zóne pre spotrebič aj zásuvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jak zapojit přednostní (odpojovací) relé?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 24 dotazů.