| | |-+  Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?  (Přečteno 2622 krát)
Tomáš Barteček
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 2


Email
« kdy: 10.02.2010, 18:53 »

Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4 podl. panel. domu při rekonstrukci HDV(hlav. dom. vedení)? Stačí svodič přepětí I.třídy nebo musí být kombinovaný svodič třídy I. a II. ? Stačí umístění na přívodu nebo by měla být přep. ochrana II. třídy na každém podlaží?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 12.02.2010, 16:20 »

Mrkněte se na předmluvu KIníŠky 2.0 www.kniSka.eu a pak dotaz přeformulujte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Vladimír Brok
*

Oblíbenost autora: 6
Offline Offline

Příspěvků: 46



« Odpověď #2 kdy: 13.02.2010, 07:33 »

Obecně platí, že ochrana typ 1 (dříve tř. B) se má instalovat co nejblíže k přechodu z nechráněného do chráněného prostředí objektu, t. j. např. do HDS a nebo hlavního rozvaděče. Ochrany typ 2 (dříve tř. C) je vhodné v rozlehlejších instalacích instalovat decentralizovaně v podružných rozvaděčích. V konkrétních případech je vhodné přihlédnout i k dalším místním specifikacím, které by mohly ovlivnit výslednou konfiguraci ochranných prvků. Důležitá poznámka: pokud mezi ochranou typ 1 a nejbližší ochranou typ 2 je délka vedení (rozvodu) kratší než 15 m je nutné osadit oddělovací tlumivky. Dále platí připomínka Jana Hájka.
Brok, Ž. Brod.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3593

RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 13.02.2010, 11:09 »

A co tu pořád omývaná otázka: Co řeší projekt?
U 4 podlažního panelového domu by měl projekt být bez pardonu!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.