Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?  (Přečteno 4863 krát)
Karel Novak b


Email
« kdy: 02.02.2010, 14:02 »

V byte jsme si nechali udelat novy rozvod elektro.
Chteli jsme jej vcetne prepetovych ochran - tj. zasuvkove ochrany + ochrana v bytovem rozvadeci. Do bytu mame privedeny tri faze.
Myslil jsem, ze v rozvadeci bude pouzita trifazova prepetova ochrana, avsak elektrikar instaloval 4 jednofazove ochrany.
Je to spravne?
Vyjde to nastejno jako trifazova ochrana a nebo mam pozadovat nahrazeni za trifazovou ochranu? A proc jsou 4, kdyz faze jsou 3?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 02.02.2010, 19:28 »

Přes problémy s přečtením snad dokáži odpovědět.
Použít samostatné jednopólové SPD není špatné, ale pouze pracné. Mne spíše dráždí použití čtyř kusů místo tří kusů, pokud je bod rozdělení až v bytové rozvodnici, což je běžné, je to zbytečné plýtvání.
Doporučuji se optat výrobce SPD, pokud by to bylo od firmy DEHN jsem vám k dispozici.
Vyvěste fotografii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3722



« Odpověď #2 kdy: 02.02.2010, 20:02 »

Taky už jsem "obdivoval" přepěťovou ochranu v N vodiči, která byla v podstatě "vyzkratována" asi 30 cm vodičů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Karel Novak b


Email
« Odpověď #3 kdy: 02.02.2010, 21:12 »

Omlouvám se za absenci diakritiky. Já už tak píšu 25 let.

V příloze posílam foto. Jedná se o Moeller SPB 12/280.
Vůbec se v tom nevyznám. Jen jsem si všiml, že z toho nejpravějšího leze dole
zeleno-žlutý drát.

Myslíte, že je to správně?

Děkuji moc.


* ochrana.jpg (106.24 KB, 1032x840 - prohlédnuto 999 krát.)

* ochrana.jpg (106.24 KB, 1032x840 - prohlédnuto 473 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 5
Offline Offline

Příspěvků: 180


Email
« Odpověď #4 kdy: 02.02.2010, 21:37 »

V příloze posílam foto. Jedná se o Moeller SPB 12/280.
Vůbec se v tom nevyznám. Jen jsem si všiml, že z toho nejpravějšího leze dole
zeleno-žlutý drát.

Myslíte, že je to správně?
Děkuji moc.

Je to naprosto správně.
Jen pro doplnění. Moeller u tohoto typu dělá všechny přepěťovky samostatně - tedy u SPB 12/280, pouze dle přání jsou dole propojeny jednofázovým hřebenem pro 1, 2, 3 či 4 kusy. Přepěťovka chrání fázové vodiče (zde jak píše kolega Hájek postačí pouze tři kusy) vůči ochrannému vodiči. Představte si, že je zapojena paralelně mezi 3 fáze a PE v TN-S (či PEN - v TN-C).
Tedy ještě pro lepší pochopení - přepěťovka je dole spojena - "zkratována" a propojena s vodičem zelenožlutým, tedy dle sítě PEN či PE a zároveň s HOP a můstkem v rozvodnici se všemi ochrannými vodiči v instalaci a nahoře je připojena na jednotlivé fáze L1, L2, L3. Při přepětí vnitřní součástka - varistor či obdobná, krátkodobě spojí fázové vodiče proti zemi a vytvoří tak defakto zkrat trvající velmi krátkou dobu ns, ms. Tento zkrat zapříčinní, že vše, co je za přepěťovkou, je v té chvíli bez napětí i proudu pochopitelně a tudíž nic nemůže (nemělo by být) ohroženo. V tom krátkém - "zkratu" by měla veškerá energie projít zpátky do země a zde se rozptýlit.  Jedná se o kombinovanou ochranu B+C. Pro úplnou ochranu však doporučuji vyrobit hromosvod (vnější ochrana před bleskem) a případně dát na citlivé zásuvky ochranu D, ať již v prodlužováku, nebo lépe přímo v zásuvce třeba od ABB. Pokud ochrana na fotkách vybaví, červený puntík vyskočí ven a tím poznáte, že je již vadná.
Dost často se předřazuje před přepěťovku proudový chránič, většinou centrální, takže vybavení přepěťovky vybaví i chránič a máme tu tzv. globální tmu. Lépe je dát přepěťovku hned na začátek spolu s např. hlavním vypínačem, tedy paralelně a zbytek instalace je již řádně chráněn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #5 kdy: 02.02.2010, 22:01 »

.... Lépe je dát přepěťovku hned na začátek spolu s např. hlavním vypínačem, tedy paralelně a zbytek instalace je již řádně chráněn.

Jen pro upřesnění - ono to není ani tak "lépe" jako spíš nutné. Aby SPD správně plnily svoji funkci a nedocházelo k souběhu nebo křižování chráněných a nechráněných částí uvnitř rozváděče, mají být hned na přívodu.
Z přiložených fotografií to není patrné (je tam trochu těsno  Jsem v rozpacích ), ale zdá se, že hned na přívodu napojeny nejsou.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #6 kdy: 02.02.2010, 22:03 »

Každopádně bych doporučoval vyměnit hokejistu za normálního elektrikáře.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Karel Novak b


Email
« Odpověď #7 kdy: 02.02.2010, 22:28 »

Každopádně bych doporučoval vyměnit hokejistu za normálního elektrikáře.  Mrknutí

prosím o objasnění elektro-slangu. Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Novak b


Email
« Odpověď #8 kdy: 02.02.2010, 22:36 »

Jen pro upřesnění - ono to není ani tak "lépe" jako spíš nutné. Aby SPD správně plnily svoji funkci a nedocházelo k souběhu nebo křižování chráněných a nechráněných částí uvnitř rozváděče, mají být hned na přívodu.
Z přiložených fotografií to není patrné (je tam trochu těsno  Jsem v rozpacích ), ale zdá se, že hned na přívodu napojeny nejsou.  Nerozhodný

Přivod vede shora, ostatně i vedení do bytu. Takto vedou souběžně cca 3 metry. To je to co vadí?

Vedení v rozvaděči - nevím kam jde přívod první - zda-li do proudového chrániče a nebo do této přepětové ochrany. První má tedy být přepěťová ochrana a pak chránič nebo opačně? Poptám se na to v jakém je to pořadí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #9 kdy: 02.02.2010, 22:42 »

První má tedy být přepěťová ochrana a pak chránič nebo opačně? Poptám se na to v jakém je to pořadí.

První má být ochrana (jestliže tam není hlavní vypínač). Ptáte se na chránič (který je rozumné zapojit až za ochranu). Znamená to, že máte v rozváděči osazen jen jeden chránič ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Josef Dolejšek
*

Oblíbenost autora: 23
Offline Offline

Příspěvků: 196


Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #10 kdy: 02.02.2010, 22:47 »

prosím o objasnění elektro-slangu. Děkuji
Firma Moeller je sponzorem pardubických hokejistů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
*

Oblíbenost autora: 137
Offline Offline

Příspěvků: 1993


Živnostník, OSVČ


WWW Email
« Odpověď #11 kdy: 02.02.2010, 22:49 »

Osobně k této přepěťovce nemám důvěru, měnili jsme ji u zákazníka, kde byla instalována a při zásahu bočního paprsku blesku do domu se tvářila jakoby nic a v domě škody habaděj.
Je to můj osobní názor, osobně preferuji co do spolehlivosti Dehn. Každopádně přepěťová ochrana je komplexní systém systematicky umístěných ochran a tato jedna přepěťovka v rozvaděči ještě nic neznamená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #12 kdy: 02.02.2010, 22:51 »

Firma DEHN investuje vydělané peníze do elektrikářů a vývoje, tedy do elektrooboru. Jiné firmy je utratí za hmotné požitky, nebo platí hokejové kluby.
Elektrikář, který je podporuje, je stejný.
Doporučuji prověřit instalaci (za peníze) revizním technikem dle Vašeho výběru a nalezené rozpory využít jako důvod k nezaplacení.

PS: Já osobně nemám rád konkurenci, co se pouze veze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 5
Offline Offline

Příspěvků: 180


Email
« Odpověď #13 kdy: 02.02.2010, 23:06 »

Elektrikář, který je podporuje, je stejný.
Dovoluji si nesouhlasit.
Výrobce Moeller vyrábí podle mne kvalitní a léty prověřené přístroje. S přepěťovkami nemám zkušenosti, ale jističe a další prvky jsou kvalitní a sofistikované. Znám mnoho zkušených a pečlivých elektrikářů, kteří na tuto firmu nedají dopustit. Je to věc názoru a osobní zkušenosti.   Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Smílek
*

Oblíbenost autora: 67
Offline Offline

Příspěvků: 350



« Odpověď #14 kdy: 03.02.2010, 00:28 »

Myslil jsem, ze v rozvadeci bude pouzita trifazova prepetova ochrana, avsak elektrikar instaloval 4 jednofazove ochrany.
Je to spravne?
To nelze z obrazku poznat. Pokud je "bod rozdeleni N-PE" v tomto rozvadeci, postaci 3ks. Pokud ne, bude patrne nutno mit 4ks. Odbornik (treba revizak) uz bude vedet.
Nicmene (jak zminil uz R.Cerveny) pokud neni nekde dale v dome dalsi ochrana 1.stupne (B), take nepovazuji toto provedeni za dostatecne. Pokud do domu opravdu uhodi, vyskacou Vam tyto prepetovky z rozvadece cele (takovou pecku nechyti ani Hasek s Cechmankem a Hnilickou dohromady, natoz pouzity varistor  Škleb). Resenim by bylo pouziti ochrany B+C na bazi systemu jiskrist (kterou zde nabizi p.Hajek), nicmene tomu odpovida i cena kompletu (je vyssi). Je to vzdy otazka priorit  Nerozhodný.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Řídící a dohledové systémy, inteligentní elektroinstalace.
Radiotechnika, mikroelektronika, programování.
www.rameco.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.097 sekund, 24 dotazů.