Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?  (Přečteno 4384 krát)
Miroslav Ondrejka
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 2


« kdy: 06.05.2006, 20:09 »

Rád by som si nechal poradiť.
Na záhrade sa nachádza kovový - plechový prístrešok na náradie.
Dá sa v ňom núdzovo aj pracovať ako v malej dielničke.
Elektrický prívod je k nemu vedený podzemným trojžilovým káblom už ako TN-S z rozvádzača blízkej chaty, ktorý je TN-C.
Chránený je kombinovaným istič+prúdový chránič.
Chcel by som vedieť, či je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj samotnú kovovú stavbu prístrešku na náradie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 8
Offline Offline

Příspěvků: 482


« Odpověď #1 kdy: 07.05.2006, 07:43 »

Áno, kovovú konštrukciu prístrešku musíte pripojiť na ochranný vodič. Túto konštrukciu prístrešku by ste však mal aj uzemniť zemničom. Inač predpokladám že je správne použitá dimenzia chrániča (In a dIn), použitého kábla a prístrojov. Neuvádzate dimenzie a či je tam napojená len zásuvka a ako riešite el. osvetlenie (zo zásuvky prenosným svietidlom?).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Ondrejka
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 2


« Odpověď #2 kdy: 07.05.2006, 13:04 »

Ďakujem. Bol som so zapojením prístrešku postavený pred "hotovú" vec. Smutek
Ostatná elektrická inštalácia na záhrade a chate bola zapojená skôr. Doplnil som akurát prúdový chránič+istič a to 16A,30mA. Použitý kábel bol už zakopaný a to 3x1,5mm2. V prístrešku sú tri zásuvky, osveltlenie z jednej z nich pre prenosné svietidlo. Nepredpokladám však, že prístrešok má samostatný zemnič.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 8
Offline Offline

Příspěvků: 482


« Odpověď #3 kdy: 07.05.2006, 18:53 »

Pre medený kábel 3x1,5 však je potrebný chránič 10A,30mA alebo pre 16A kábel medený 3Cx2,5.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 321



« Odpověď #4 kdy: 08.05.2006, 08:55 »

To: Selezan
Proč 10A? Kabel CYKY 3x1,5 v zemi , je možno jistit až 25A !
Většina výrobců chráničů požaduje o stupeň nižší jištění proti zkratu. Takže chrániči 16A předřadit jistič 10A. A pro jistič 16A použít chránič 25A.
Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 8
Offline Offline

Příspěvků: 482


« Odpověď #5 kdy: 08.05.2006, 10:00 »

To Sedlmajer: Kombinovaný prúdový chránič sa myslím prístroj zložený z dvoch spúští, jedna ako chránič prúdový vyhodnocujúci dIn a druhá proti preťaženiu. Niektorí výrobcovia ich nazývajú kombinový prúdový chránič, iní prúdový chránič s nadprúdovou ochranou. Takže pri použití takýchto chráničov sa predradzuje už len hlavný istič, resp. vypínač a poistky. Tam by tých 25A by možno aj vyšlo (nepoznáme ďaľšie vývody). V našom prípade však ide jeden z obvodov rozvádzača chaty a riešime aj ochranu zaťaženia kábla a tých 25A pre CYKY 3x1,5 je OK? Podľa mňa nie. Skúste si to prepočítať.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*

Oblíbenost autora: 57
Offline Offline

Příspěvků: 757


Brno


Email
« Odpověď #6 kdy: 08.05.2006, 10:34 »

Proudová zatižitelnost kabelu CYKY 3Cx1,5 je 18-22A dle typu a výrobce. Z toho plyne použít raději nižší hodnotu, protože nevíme výrobce ani typ kabelu. Těch 16A je akorat.:zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 8
Offline Offline

Příspěvků: 482


« Odpověď #7 kdy: 08.05.2006, 11:47 »

Pán Ondrejka spomína síce uloženie len v zemi, ale rozvod v budke k zásuvkam predpokladám pevne na povrchu. Plechová budka vonku v lete sa pekne vyhreje, preto istenie 10A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 321



« Odpověď #8 kdy: 08.05.2006, 23:13 »

O.k. použití kombi jistič-chránič jsem přehlédl. Já bych asi dal jištění na začátku těch 25A (zat. v zemi je 28A) a kombi jistič-chr. 10A bych dal do tý kůlny, abych nemusel lítat nahazovat do chaty. Ale může to být i jak radí kolegové Úsměv).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #9 kdy: 09.05.2006, 11:56 »

Dobrý den,
je třeba si uvědomit, že připojením této krytiny / ve své podstatě náhodného jímače /si  můžete zavléci část bleskového proudu dovnitř objektu / přístřešku / takže je na vás, zda osadíte svodič bleskových proudů v přístřešku - zde záleží na ceně spotřebičů, nebo se rozhodnete vybavení přístřešku obětovat, pak ale by bylo vhodné osadit svodičem bleskových proudů  HR v objektu odkud by měl být přístřešek napájen.
Více se dozvíte v článku.
DEHN: Tipy, triky (4.) - Vedení vyvedené z objektu mimo ochranný prostor
zde na Elektrice.
S pozdravem Jan Hájek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Musí být na světla v koupelně přes chránič?
 Co s probíjející pračkou?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení