| | |-+  Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?  (Přečteno 14556 krát)
Petr Koder
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« kdy: 13.04.2006, 16:09 »

Mam problem s zadosti o moznost pouzit pred elektromerem jistic s chr. C.
V zadosti o upravu rozvadece jsem zadal o moznost pouzit jistic 3x25A char. C z duvodu velkeho rozbehoveho proudu klimatizace/tepelneho cerpadla (70A podle stitku, po rozbehu 14A).
Zadost byal zamitnuta s oduvodnenim ze "v uvedene lokalite neni mozno pripojit jistic char. C".
Prekvapuje me vsak ze jako povolene spotrebice mam i pohony, svarecky, tepelne cerpadlo o vykonu 10kW.
Je opravdu pouze na rozhodnuti poskytovatele site jakou povoli char. jistice?
Povolenu mam B (ta je urcena k jisteni vedeni).
Co udelat pro povoleni zadane char.?
V rozhodnuti ERU je uvedeno "Hlavní jistič před elektroměrem je jisticí zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši maximálního odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě. Jako hlavní jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič odpovídající technické normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947 s vypínací charakteristikou „B“, v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno použít jistič s vypínací charakteristikou „C“. V případě použití jističů s nastavitelnou tepelnou a zkratovou spouští musí být tyto konstrukčně upraveny tak, aby bylo možné nastavení spouště řádně zaplombovat. Pokud tato úprava nebude konstrukčně možná, bude pro stanovení měsíčního platu za příkon uvažována maximální nastavitelná hodnota jističe. V opodstatněných případech může dodavatel povolit jistič s charakteristikou „D“ specifikovanou podle výše uvedených norem."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 88
Offline Offline

Příspěvků: 906


« Odpověď #1 kdy: 13.04.2006, 19:38 »

To: Koder
Nepochopil jsem o co vám jde. Připojovací podmínky jsou dané. Můžete připojit pouze to,  a takovým způsobem, jaký vám dodavatel povolí.
Samozřejmě lze povolit dodavatelem i jinou charakteristiku jističe, pokud dodavatel uzná, že není jiný způsob řešení.
Ve Vašem případě bych si pořídil a zaplatil poplatek za jistič s vyšší hodnotou, nebo použil Solid state řídící jednotky pro měkký rozběh (http:\\www.enika.cz), nebo zvýšil sponzorský dar pro dodavatele elektřiny.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 133
Offline Offline

Příspěvků: 3274


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #2 kdy: 13.04.2006, 20:17 »

Tak, tak, jak píše p. Fuksa, zřejmě jste správně nepochopil co to je monopolní dodavatel, vlastněný ze 75 % státem  . Na druhou stranu se na to dívejte optimisticky, když jste vydal nějakou tu stovku tisíc za tepelné čerpadlo, předpokládá se, že jste solventní a jistě vám ještě zbývá na technické opatření pro měkký rozběh, nebo na poplatek pro rozvodné závody.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.c
Petr Létal
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 8



« Odpověď #3 kdy: 13.04.2006, 21:33 »

Na www.cez.cz v sekci distribuce mate zverejneny pripojovaci podminky. Doporucuji Vam si je stahnout. Pak na straně č.8 najdete i odpověď. Jen je třeba ji obhajit. Zde se totiž hovoří, že jistič před elektroměrem musí být s charakteristikou "B" nebo "C" dle..... Zajímavá to věta. A jsou to oficiální technické podmínky společnosti ČEZ Distribuce platné od 1.9.2005. Nevim jetli jste napojen na disribuční soustavu, kterou obhospodařuje tato společnost, ale třeba vám tato informace pomůže. Já vám přeji hodně zdaru.Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 13.04.2006, 22:24 »

Myslím si, že je to úplně jedno. V poslední době se setkávám s vyjádřením dodavatele, který jednou napíše B a jednou C, bez ohledu na požadavky žadatele. Záleží asi na tom, kdo vyplňuje vyjádření a vůbec se charakteristikou nezabývá. Důležitá je jen hodnota jističe. Myslím si, že omezovat zákazníka danou charakteristikou je neoprávněné a v podstatě se nic nestane, osadíte li jistič B nebo C. Důležité je, abyste měl tuto charakteristiku uvedenou v žádosti o uzavření kupní smlouvy, a schválenou revizním technikem, tj. vyhovující hodnota impedance smyčky.


 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Koder
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« Odpověď #5 kdy: 14.04.2006, 07:49 »

Ano, v pripojovacich podminkach je uvedeno "B" nebo "C". V mem pripade se jedna o zadost o rekonstrukci stavajiciho rozvadece, ktera byla sepsana na obchodnim miste partnera CEZ (Brandys n.L.). Pani ktera zadost prebirala mnou uvedene "C" v kolonce charakteristika neakceptovala s tim, ze na zadosti pro domacnost je VZDY "B" a pokud to chci jinak, tak ze musim dat separatni zadost (sama ani netusila co pismenko "B" znamena). Zadost o zmenu jsem konzultoval s technicky zdatnym zamestnancem CEZ primo na Vinohradske (u prepazky jsem ale nejdriv slecne 15min. vysvetloval co potrebuju, ta vsak nechapala proc si teda nevemu ten formular na sazbu C pro podnikatele - C jako C). Sam zadost vytvoril a odeslal spravci pripojneho mista (Mlada Boleslav)s tim, ze je to pouze formalita. Lec ve vyrozumeni char. "C" povolena nebyla s oduvodnenim ze v dane lokalite neni tato charakteristika mozna. V soucasne dobe je domovni privod jisten "postaru" pojistkami.
Byl jsem prekvapen jednak tim ze v pripojovacich podminkach je "C" uvedeno jako volitelna alternativa a presto nebyl povolena a zadruhe jako technik pozazuju za samozrejme pro jisteni spotrebicu pouzit jistic k tomu urceny a ne jistic urceny k jisteni vedeni. A dokonce bych povazoval za rozumne pouzit pro jisteni motoru jistic D.

Samozrejme chapu snahu CEZu donutim me platit za vetsi rezervovany prikon nez realne potrebuju ale nema to technicke opodstatneni.
Motory mam ve smlouve povolene s nasobne vetsim prikonem a tak rozvodna sit zjevne me naroky muze pokryt. Pokud zadam o "C", sit musi zajistit pokryti pouze spicek narozdil od stavu, kdy si rezervuji dvojnasobny proud "B" ktery by musela sit byt schopna dodavat trvale.

Proto me stve kdyz ekonomicke duvody schovava CEZ za technicke a dela ze me vola. Naco potom investuje tolik penez do reklam kdyz zakaznika odradi "necestnym" chovanim?

Uvedomuju si ze asi placu na spatnem hrobu ale chtel jsem slyset nazory a zkusenosti i od ostatnich.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*

Oblíbenost autora: 77
Offline Offline

Příspěvků: 587



« Odpověď #6 kdy: 14.04.2006, 09:07 »

Šoupněte tam C a třeba se nic nestane. Kdysi jsem to otestoval a fungovalo to. Montéři  od rozvodných závodů taky mívají dost práce a musí rozlišovat, co je podstatné a co ne.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Vodehnal
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: -1
Offline Offline

Příspěvků: 25


« Odpověď #7 kdy: 14.04.2006, 11:13 »

Jistič s charakteristikou C není problém, kromě PRE, kde to není v souladu s připojovacími podmínkami. Pokud však bude trvat na svém a řádně odůvodníte, tak vám ho nakonec povolí. Mám s tím osobní zkušenost. U STE, dnes ČEZ není problém.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 375



Email
« Odpověď #8 kdy: 14.04.2006, 19:52 »

U PRE to také není problém.... Stačí mít v objektu výtahy. Takto mi bylo odpovězeno na otázku možnosti charakteristiky C.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Filip
*

Oblíbenost autora: 6
Offline Offline

Příspěvků: 78


« Odpověď #9 kdy: 14.04.2006, 21:10 »

Setkal jsem se také s nepovolení jističe s char.C před elektroměrem a jako důvod bylo uvedeno nedostatečně dimenzované vedení sítě v dané lokalitě. Při spínání elektromotorů jsou díky velkým rozběhovým proudům způsobovány, v nedostatečně dimenzovaných sítích, velké úbytky napětí všem odběratelům. Potom je řešením použití softstartéru popř. frekvenčního měniče (nákladnější), jak již zde bylo navrhováno výše.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
*

Oblíbenost autora: 137
Offline Offline

Příspěvků: 1993


Živnostník, OSVČ


WWW Email
« Odpověď #10 kdy: 16.04.2006, 15:40 »

To Strycharski:
Je pravdou, že největší problém bývá domluvit se se zaučenou absolventkou na call centru, co o elektrice ví jen to, že kope. A ze zkušenosti když mi jedna řekne, že něco nejde, nebo že mi něco chybí, položím telefon a volám znovu. Vezme to jiná a zas platí jiná pravidla. Pak to většinou jde. Jinak montéři jsou zpravidla lidé na svém místě a normální chlapi, kteří sami leckdy kroutí nechápavě hlavou nad výroky svých šéfů. Věřím, že když dáte jistič char. ,,C,, místo ,,B,, , tak to montér zaplombuje a dál to řešit nebude.

Jinak jde ještě udělat jiná věc. Vzhledem k tomu, že EON už neví jak oškubat odběratele a miliardové zisky ČEZu jsou stále malé, byli zavedeny od 1.3.06 na jížní moravě nechutné pálky za navýšení rez. příkonů za každou ampéru. Pak se dělá pro vlastní potřebu a fakt dobré známé to, že se koupí dva jističe, např. 3x16A a 3x25A, nebo 3x25A/B a 3x25A/C které se roznýtují a do plastových obalů se přeskládají vnitřky druhého. Je ovšem nutné, aby byl člověk manuálně zručný. Pro šikovné ruce není problém jistič poskládat tak, že EON nic nepozná. Vzhledem k jejich aroganci a nenažranosti není bohužel jiná cesta.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 16.04.2006, 18:23 »

TO: Červený


 


1) Poplatky za A jsou v celé ČR dány zákonem, a tak se EON řídí tímto zákonem jako všichni distributoři.


 


2) Ten váš popis úpravy jističe nemyslíte snad vážně? Měl byste si příště rozmyslet, než napíšete něco podobného!! Uvědomujete si, že se jedná o trestný čin ohrožení osob a majetku?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Václav Filip
*

Oblíbenost autora: 6
Offline Offline

Příspěvků: 78


« Odpověď #12 kdy: 16.04.2006, 20:53 »

To: Červený

To skutečně myslíte vážně a ještě to zde rozvádíte ?

Každý jistič je od výrobce pečetěn a navíc některé energetické společnosti se vybavily zařízením pro testování jističů. Co je to neoprávněný odběr a pokuty a tresty to vám nic neříká ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*

Oblíbenost autora: 11
Offline Offline

Příspěvků: 176



« Odpověď #13 kdy: 17.04.2006, 07:26 »

Je to kalvárie,
tito novodobí dodavatelé energií úspěšný ČEZ , EON a Pražská energetika, ta jistě není lepší.
   Jejich kartelové dohody zatím procházejí i pozornosti Úřadu pro hospodářskou soutěž, věřme, že v rámci Evropské únie někomu dojde trpělivost a podívá se na jejich podnikání.
Ale po pana Kodera,
buď se dohodnete, nebo požádáte o zásah Státní energetickou inspekci příp. o vysvětlení Energ. regulační ústav v Jihlavě, anebo napadnete celou záležitost u soudu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #14 kdy: 17.04.2006, 11:15 »

Jen pro zajímavost.


Mám na stole stanovisko ČEZ na bytovou instalaci: přímotopy, sporák, boiler, apod. Žádný motor, žádný požadavek ze strany odběratele (vyřizoval jsem osobně) a ve vyjádření je napsáno toto:...... může být požitý pouze jistič s vypínací charakteristikou C podle technické normy (ČSN EN 60898 ) .....



Opravdu je to jedno, důležité je splnit podmínky z hlediska ochranné impedance a povolenou jmenovitou hodnotu jističe před elektroměrem. Jaká se použije charakteristika, o tom by měl rozhodnout RT, který provedl kontrolu (revizi) a potvrzuje žádost. 



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?