OKL
« kdy: 18.01.2010, 14:04 »

Jedná se o problematiku použití záložních zdrojů napájení (UPS) a to v provedení off-line i on-line.
Jakým způsobem je zapotřebí zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem v obvodech za tímto vloženým zařízením (PC, tiskárny...)?
Např. v případě on-line UPS jde v podstatě o oddělenou síť, takže porucha na výstupu UPS nebude ochranným prvkem na vstupu UPS vůbec rozpoznána. Není v tomto případě namístě řešit ochranu na výstupní straně dalším nadproudovým prvkem a např. proudovým chráničem?


#105# POZOR! Autor zřejmě ještě neukončil základní školu! "UPS a jejich ochrany" považuje za otázku!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.01.2010, 19:26 »

Co budeme z jedné UPS napájet?
Zařízení umístěné na jednom stole, resp. v jedné "rackovce"?
Pokud to bude "omezený rozvod",  nebude to tahané někam "daleko",  dá se ochrana postavit na tom, že neživé části jsou uzemněné, pospojované, spojené s PE potenciálem,... Pokud základní napájení přes UPS pouze prochází, zůstává ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN s využitím nadproudového prvku (jako u přívodu do UPS). Můžeme se bavit o impedanci vypínací smyčky - z vlastní zkušenosti vím, že nějaké kontakty, filtry,... v UPS impedanci nezvýší více než "prodlužky" v přívodu k UPS...
Pokud běží "měnič" v UPS, je to možné považovat za stav jako v síti IT (i když plnohodnotná síť IT by asi měla mít splněny jisté požadavky jako HIS nebo monitor unikajících proudů)
Měnič v UPS zpravidla nedá dostatečný proud pro odpojení (reakce nadproudového prvku v požadovaném čase),  ale UPS zpravidla má automatické vypnutí při přetížení a pokud jsou neživé části uzemněné a pospojované, neviděl bych problém. Možná v prostředí zvlášť nebezpečném, ale tam by asi "běžná technika" neměla být...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.01.2010, 07:59 »

Ono jsou UPS a UPS.

Ty malé mají obvykle přímo na sobě zásuvky, spotřřebiče se připojují do nich a nějaký ochranný prvek jednoduše není kam umístnit bez zásahu do samotné UPS.

U těch větších, které se připojují svorkovnicí na pevné (ev. i pohyblivé) vedení použití nadproudové ochrany smysl má. Tyhle UPS už představují dost tvrdý zdroj a spoléhat se na jejich interní ochranu proti přetížení nemusí být zrovna nejlepší nápad.

Jištění vedení za UPS je vhodné jak bezpečnostních tak praktických důvodů.
U nových instalací by měl být použit i proudový chránič pokud alespoň část zálohovaného rozvodu končí v zásuvkách používaných laickou obsluhou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.