Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Studijní teorie
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?  (Přečteno 2340 krát)
OKL


Email
« kdy: 18.01.2010, 14:04 »

Jedná se o problematiku použití záložních zdrojů napájení (UPS) a to v provedení off-line i on-line.
Jakým způsobem je zapotřebí zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem v obvodech za tímto vloženým zařízením (PC, tiskárny...)?
Např. v případě on-line UPS jde v podstatě o oddělenou síť, takže porucha na výstupu UPS nebude ochranným prvkem na vstupu UPS vůbec rozpoznána. Není v tomto případě namístě řešit ochranu na výstupní straně dalším nadproudovým prvkem a např. proudovým chráničem?


#105# POZOR! Autor zřejmě ještě neukončil základní školu! "UPS a jejich ochrany" považuje za otázku!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 203
Offline Offline

Příspěvků: 3112



« Odpověď #1 kdy: 22.01.2010, 19:26 »

Co budeme z jedné UPS napájet?
Zařízení umístěné na jednom stole, resp. v jedné "rackovce"?
Pokud to bude "omezený rozvod", nebude to tahané někam "daleko", dá se ochrana postavit na tom, že neživé části jsou uzemněné, pospojované, spojené s PE potenciálem,... Pokud základní napájení přes UPS pouze prochází, zůstává ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN s využitím nadproudového prvku (jako u přívodu do UPS). Můžeme se bavit o impedanci vypínací smyčky - z vlastní zkušenosti vím, že nějaké kontakty, filtry,... v UPS impedanci nezvýší více než "prodlužky" v přívodu k UPS...
Pokud běží "měnič" v UPS, je to možné považovat za stav jako v síti IT (i když plnohodnotná síť IT by asi měla mít splněny jisté požadavky jako HIS nebo monitor unikajících proudů)
Měnič v UPS zpravidla nedá dostatečný proud pro odpojení (reakce nadproudového prvku v požadovaném čase), ale UPS zpravidla má automatické vypnutí při přetížení a pokud jsou neživé části uzemněné a pospojované, neviděl bych problém. Možná v prostředí zvlášť nebezpečném, ale tam by asi "běžná technika" neměla být...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 110


« Odpověď #2 kdy: 23.01.2010, 07:59 »

Ono jsou UPS a UPS.

Ty malé mají obvykle přímo na sobě zásuvky, spotřřebiče se připojují do nich a nějaký ochranný prvek jednoduše není kam umístnit bez zásahu do samotné UPS.

U těch větších, které se připojují svorkovnicí na pevné (ev. i pohyblivé) vedení použití nadproudové ochrany smysl má. Tyhle UPS už představují dost tvrdý zdroj a spoléhat se na jejich interní ochranu proti přetížení nemusí být zrovna nejlepší nápad.

Jištění vedení za UPS je vhodné jak bezpečnostních tak praktických důvodů.
U nových instalací by měl být použit i proudový chránič pokud alespoň část zálohovaného rozvodu končí v zásuvkách používaných laickou obsluhou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.