| | |-+  Nevadí instalačním kabelům nízké teploty?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty?  (Přečteno 3487 krát)
Fireman99


Email
« kdy: 13.01.2010, 19:59 »

Můžete mi někdo říct, jestli kabelům od jističů vedeným do místností po půdě nevadí v zimním období teploty kolem 0°C, která panuje na půdě?

#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 334
Offline Offline

Příspěvků: 4190



Email
« Odpověď #1 kdy: 13.01.2010, 20:40 »

Elektroinstalačním kabelům obecně vadí spíše vysoké teploty.
Běžné nízké teploty, pokud se s kabely nehýbe, nevadí (při velmi nízkých teplotách tvrdne a křehne izolace, která by při ohýbání mohla popraskat).
Přesné informace najdete v katalogu výrobce - ale je třeba znát přesný typ kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 195
Offline Offline

Příspěvků: 2249


Všem přeji šťastný nový rok 2012


Email
« Odpověď #2 kdy: 13.01.2010, 20:46 »

Nevadí, naopak jim dělají dobře. Lepší chlazení kabelů umožňuje i jejich větší zatížení. Nízká teplota vadí pouze při manipulaci s nimi (práci). To může praskat izolace.  Proto jsou pro práci s kabely při nízkých teplotách stanoveny jisté podmínky a pravidla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 433


« Odpověď #3 kdy: 13.01.2010, 22:13 »

v podstatě jen tak, že se s ními za nízkých tpelot poměrně špatně pracuje, pokud to budou teploty extrémně nízké, platí i to, co napsali kolegové výše
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 3337

RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 14.01.2010, 06:28 »

Jak píší kolegové NEVADÍ !
Vadí to při montáži  !! Teplota O C...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Fireman99


Email
« Odpověď #5 kdy: 14.01.2010, 08:32 »

Od jaké teploty se s nimi může bezpečně pracovat? Potřebuji právě na půdě vyměnit hliníkové kabely za nové Cu, abych mohl dodělat nové okruhy a upravit místnosti. Právě jsme koupili domek a potřebujem se nastěhovat. Kabely které budu natahovat budou nové, takže vlastně ani vymrzlé nebudou, jen je natáhnu a napojím, pak s nimi hýbat nebudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4969


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #6 kdy: 14.01.2010, 09:15 »

To určuje výrobce (katalogové listy jistě snadno najdete).
Například CYKY, CYKYLo: od -5°C

Doporučuji udržet při instalaci kabelů teplotu nad 0°C
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 3337

RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 14.01.2010, 09:41 »

Viz návod výrobce CYKY:
Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C.
Asi O C bude tak na hranici...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4969


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #8 kdy: 14.01.2010, 09:43 »

Viz návod výrobce CYKY:
Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C.
Asi O C bude tak na hranici...
Který výrobce? NKT to tam nemá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 334
Offline Offline

Příspěvků: 4190



Email
« Odpověď #9 kdy: 14.01.2010, 09:48 »

Který výrobce? NKT to tam nemá.

Že ne? Ale je fakt, že tam nemá nic o té opatrnosti. Ta ale určitě neuškodí, je to tuhé jak sviňa.


* CAP1.jpg (120.04 KB, 1116x661 - prohlédnuto 218 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4969


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #10 kdy: 14.01.2010, 09:59 »

Já myslím tuto specifikaci:

Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 3337

RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 14.01.2010, 10:13 »

PS: Bylo to zkopírováno z nějakého velkoobchodu elektro na internetu /už nevím který to byl, ale bylo to tam tak!/...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4969


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #12 kdy: 14.01.2010, 10:32 »

Tak to jsem našel taky. Jenomže platí, co uvádí výrobce, ne velkoobchod. Tyto kabely jsou zkoušeny podle ČSN IEC 811-1-4 a tam se nic o zvýšené opatrnosti neříká. Kabel se na několik hodin zavře do ledničky a pak se ohýbá. Pokud test vydrží, výrobce tuto teplotu uvede v katalogu.

Že se to hodně špatně holí, je věc další. Doporučuji použít kabelářský nůž, obyčeným si tak maximálně ublížíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Vladisla Bělka
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -1
Offline Offline

Příspěvků: 51

Elektronik


Email
« Odpověď #13 kdy: 16.01.2010, 12:22 »

dobrý je i odlamovací nůž
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 433


« Odpověď #14 kdy: 16.01.2010, 21:33 »

s odlamovacím nožem nemám moc dobré zkušenosti...

více mi vyhovuje skalpel - s krátkou výměnnou čepelí, velmi ostrý - malý...  - nevýhodou je ale, že čepel se občas zlomí, pokud potřebuji udělt něco většího...


takže mimoto používám takový speciální menší nůž, je nabroušený do U... obráceně než nože kuchyňské...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 24 dotazů.