| | |-+  Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?  (Přečteno 8207 krát)
Tomáš Novák
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« kdy: 21.03.2006, 18:13 »

Rád bych se zeptal, zda je užitečné si k ochraně domácích spotřebičů (domácí kino, TV, lednička) pořizovat přepěťové ochrany (např. od společnosti APC).

Může vůbec v rodinném domku s kvalitním hromosvodem ve čtvrti rodinných domů dojít k situaci, kdy by byla ochrana potřeba?

A v případě, že taková situace nastane, ochrání přístroje takové levné ochrany?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*

Oblíbenost autora: 11
Offline Offline

Příspěvků: 428



« Odpověď #1 kdy: 21.03.2006, 18:50 »

Přepětí se musí řešit komplexně a ne ochranou strčenou do zásuvky.
Myslím, že se vám ozve odborník na přepětí bývá tady.
Hromosvod je věc jedna a ochrana spotřebičů proti přepětí je věc druhá.
Ale opravdu ty levné přepěťovky ze supermarketů jsou dle mého názoru vyhozené peníze, ale možná se pletu. (řešení ochran bývá třístupňové).
koukněte třeba na.  .

http://www.dehn.cz/cz/index.html

http://www.saltek.biz/cze/dotazy.asp
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1729


Email
« Odpověď #2 kdy: 21.03.2006, 19:22 »

Další je Hakel z Hradce Králové: www.hakel.cz

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Špelec
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -1
Offline Offline

Příspěvků: 172


« Odpověď #3 kdy: 21.03.2006, 23:49 »

To: Zdenek Hejčl tak to je teda bomba! Nemáte tip ještě na nějaký podobný? To už je totiž možná lepší to čínský Polsko! To jsou úplný ......, alespoň to nestojí tolik peněz!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 321



« Odpověď #4 kdy: 22.03.2006, 09:15 »

No, úplně na h... ty ochrany do zásuvky nejsou, alespoň ty od solidních firem ne. Přepětí, vyvolaná spínáním domácích spotřebičů zlikvidují. Horší to bude u větších přepětích z venku. Z hlediska účinnosti, kvality a spolehlivosti upřednostňuju Dehn.Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1729


Email
« Odpověď #5 kdy: 22.03.2006, 09:52 »

Zatím jsem s nimi neměl žádné problémy. Nechám se poučit o jejich kvalitě.:zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #6 kdy: 22.03.2006, 16:31 »

Nebezpečí zavlečení bleskového proudu do objektu napájecími vodiči bych rozhodně nepodceňoval, zde je důležité vzít v potaz nejenom polohu Vašeho objektu, ale i objektů do vzdálenosti cca 1,5 km.
Zhruba do této vzdálenosti jsou  od místa úderu blesku ohroženy všechny přístroje. / v ČR mám od pana Šalanského potvrzenou likvidaci displeje hodin na cca 8 km /.
Nejsem zastáncem zbytečného šetření na přepěťovkách, když už tak bych raději šetřil od konce a ne na svodiči bleskových proudů. Z hlediska celkových možných škod je asi opravdu nejlepší šetřit od konce a u el. instalace ke koncovým zařízením raději dělat i ostatní ochraná opatření / stínění, dostatečná vzdálenost od spojů atd. / Typ 3 přepěťové ochrany je spíš pro jakési poslední ,,umravnění,, napětí před vstupem do koncového zařízení. U tohoto typu se ani nepočítá s vyšší energií přepětí natož s impulsem bleskového proudu. Zmiňujete kvalitní hromosvod, víte to určitě ? Nemáte jímač na/z antény ?
Rozhodně doporučuji před vlastním nasazením přepěťových ochran zkontrolovat : zemnící soustavu, pospojování v rámci objektu a jednotlivých rozvodů, hromosvod, případné stínění, polohu jednotlivých vodičů a jejich souběhů s jímací soustavou a svody.
Teprve potom instalovat svodiče přepětí.
U zásuvkových adaptérů zjistit zda se nejedná o výrobek a malým jm. proudem / běžně se v regálech vyskytují s cca 4 A - pro laserovou tiskárnu či kopírku to není mnoho Super!/ a pak jestli výrobek není stejné kvality jako je uvedeno zde:
[url href="http://www.elektrika.cz/data/clanky/zzzh040224/view?searchterm=hypernovy"]http://www.elektrika.cz/data/clanky/zzzh040224/view?searchterm=hypernovy[/url]
U přepěťových ochran je další důležitou vlastností jejich životnost / tzn. u varistorů stáloste jejich parametrů - zde je důležitý výrobce vlastního varistoru a jeho počáteční kvalita : výběr, 1,2,3 .....od ceny za kus po cenu za kilogram/ Nikdo snad neočekává že po instalaci přepěťových ochran budou mít hned příležitost reagovat. Tak jako u auta nikoho po pár letech v garáži nepřekvapí že nenastartuje ;)Takže je to prosté a složité jako u všeho, auto za 165 000 Kč má po nárazu do lucerny zcela jiný tvar než auto desetkrát dražší při stejné rychlosti.
Není problém se na mne obrátit s konzultací.
:grin:
PS: Ty smajlíky dávají diskuzím zcela nový rozměr, jsem uchvácen.[icon:g26/][icon:g19/]

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Ladislav Řehánek
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 48


« Odpověď #7 kdy: 22.03.2006, 19:28 »

Ochrana před přepětím se řeší jako komplexní celek.Pokud by jste si chtěl koupit jenom zde uváděné adaptéry,které se instalují jako třetí přepěťový stupeň jsou to vyhozené peníze.Vy se musíte řídit tím na jakou hodnotu mi přepěťovka omezí rázové napětí a jakou má hodnotu zkratového proudu.Pokud mi třetí stupeň omezí hodnotu napětí na 0,8kV ale má jenom 4kV zkratoví proud tak se mi při přepětí zničí a s velkou pravděpodobností mi ani neochrání zařízení.Přepětí se řeší od prvního až po poslední stupeň kde je odstupňováno jak omezené napětí tak zkratoví proud.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 88
Offline Offline

Příspěvků: 906


« Odpověď #8 kdy: 22.03.2006, 21:35 »

To: Novák
Vzhledem k tomu, že se nacházíme v diskuzích pro laiky bych odpověděl takto:
A) Ano, přepěťové ochrany jsou skutečně užitečné.
   Čím více ochran, tím méně papírování se znaleckými posudky pro pojišťovny, které nechcou platit zničené zařízení svých klientů, kteří pro ochranu svých faxů, telefonů, televizorů, počítačů ap., nic neudělali a vyžadují pojistné plnění.
B) Ne, přepěťové ochrany nejsou skutečně užitečné.
Stejně si každý rok koupím nový model domácího kina, větší ledničku a plazmovou televizi přes celý obyvák za 500 000 Kč. Nikdy nic nereklamuji a nejsem pojištěný.

Jinak, ale plně souhlasím s příspěvkem pana Hájka.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal nar.1969
« Odpověď #9 kdy: 31.03.2006, 12:28 »

Přepěťové ochrany, stějně jako jiné ochranné prvky, nemusí dlouho dobu (v ideálním případě) nikdy zapůsobit. Přepěťovou ochranu považuji z hlediska bezpečnosti a ochrany majetku stejně důležitou jako ochranu proti nadproudům a zkratu. A nenajde se snad nikdo, kdo by tvrdil, že jističe jsou k ničemu. Problém je v tom, že když zapůsobí jistič je to patrné, ale když zapůsobí přepěťová ochrana, nemusí o tom její uživatel vůbec vědět. Proto panuje všeobecná představa o tom, že kdyby tam vůbec nebyly, nic by se nestalo. Je paradoxní, že lidé jsou ochotní utrácet obrovské výdaje na masážní vany, bazény atd. a na vlastní bezpečnost a ochranu majetku nedbají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #10 kdy: 31.03.2006, 12:56 »

To : Doležal
  Plnně souhlasím, jeden náš zákazník říkal : Stojí to patnáct tisíc, je to za dvířkama rozvaděče a když přijdete domů, tak to ani nepozdraví.
 Kolega Rous dělal v sedmdesátých letech ochranu vysílače a když se tam po čase stavoval, tak na dotaz zda se to zlepšilo dostal odpověď ,, Žádný problém nebyl, ale letos jsou slabé bouřky,,
Odpověď dle vzoru, škoda = silná bouřka, žádná škoda = slabá bouřka. Bez ohledu na kvalitu opatření.
:grin:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Jura Krikl
*

Oblíbenost autora: 57
Offline Offline

Příspěvků: 757


Brno


Email
« Odpověď #11 kdy: 31.03.2006, 13:41 »

TO Hájek: Existuji jednotky pomocných kontaktů k přepěťovým ochranám, tak není problém je naučit zdravit.:laugh:. Ja osobně je už dávám, protože většina uživatelů žila v domnění že přepěťovky maji a nrmuže se nic stát. Na nějakou kontrolu časem nevzpomenou. Teda do te doby , než se něco stane. Samozřejmně by bylo ideální při vadné ochraně odepnout celý dům, ale to by jsem asi nepochodil.  :zz:.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #12 kdy: 31.03.2006, 13:57 »

Ta jednotka na kontakt je dobrej nápad, ale asi neprojde. Pokud se chcete dozvědět něco o měření přepěťovek, tak se stavte na Amperu Hala 2 A4 / vedle HOTELU ELEKTRIKA.CZ Super!/

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3128


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #13 kdy: 01.04.2006, 14:49 »

To Špelec: moc by mě zajímalo, proč srovnáváte výrobky firmy Hakel s nějakými polskými šunty. Máte s nimi špatnou zkušenost. Já tedy ne.
:zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
*

Oblíbenost autora: 137
Offline Offline

Příspěvků: 1993


Živnostník, OSVČ


WWW Email
« Odpověď #14 kdy: 01.04.2006, 17:05 »

Před pár lety jsem se ptal stálého zákazníka, který chtěl udělat rekonstrukci instalace v kancelářích jistého provozního objektu, zda budeme dávat i přepětové ochrany. Když zjistil, kolik stojí, tak už nechtěl. Asi za rok a půl uhodil do hromosvodu na tom objektu blesk. Hromosvod byl asi rok po pravidelné revizi a byl bez závad. Po úderu blesku odešlo pár počítačů, mezi nimi i ten, co evidoval docházku zaměstnanců, na který byl napojen vstup do objektu na čipové karty, a pod. Tři dny trvalo, než se firma vrátila do starých dobrých kolejí. Přepětové ochrany jsme poté dodatečně namontovali. Chcete se ještě na něco zeptat?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?