| | |-+  Jak zjistit, zda je zem (zlutozeleny drat) skutecne zapojena.
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak zjistit, zda je zem (zlutozeleny drat) skutecne zapojena.  (Přečteno 2409 krát)
JuraGR


Email
« kdy: 11.01.2010, 08:48 »

Jak poznam, zda je zem zapojena a neni to jen drat na okrasu?
Chapu, ze pri chybne zapojene zemi spotrebic funguje, ale ochrana pred urazel el. poudem neni v poradku.

Napada me, ze pomoci zmereni odporu?
Nebo propojit nulak a zem a poudovy chranic by mel vypadnout?




#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4973


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #1 kdy: 11.01.2010, 09:41 »

Nebo propojit nulak a zem a poudovy chranic by mel vypadnout?
Při notné dávce opatrnosti to i tak lze ověřit. Chránič vypadne při nenulovém odběru.

Jinak to umí každý revizní technik pomocí měřícího přístroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Hugo K.
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 7
Offline Offline

Příspěvků: 324


« Odpověď #2 kdy: 11.01.2010, 14:42 »

Jednoduše to lze ověřit zkoušečkou zvanou vadaska. Má indikaci pomocí elektromagnetu. Proud procházející cívkou je okolo 40 mA.
Jestliže vám při tomto způsobu měření na zásuvce, mezi dutinkou s fází a ochraným kolíkem nevybaví proudový chránič, je to na odstavení instalace a začít hledat závadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 41
Offline Offline

Příspěvků: 536


« Odpověď #3 kdy: 11.01.2010, 20:16 »

Jak poznam, zda je zem zapojena a neni to jen drat na okrasu?
Chapu, ze pri chybne zapojene zemi spotrebic funguje, ale ochrana pred urazel el. poudem neni v poradku.

Napada me, ze pomoci zmereni odporu?
Nebo propojit nulak a zem a poudovy chranic by mel vypadnout?
#105#
Predpokladám, že mate na mysli ochranný vodiči PE, že? Prečo ho však nazývate zem?
So zemou je predsa spojený aj nulový vodič N a to jednak v uzle trafa a aj priebežne v ďalších bodoch nn siete, kde je ešte súčasťou vodiča PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno