| | |-+  Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?  (Přečteno 25081 krát)
Jiří Libra
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.01.2010, 14:35 »

Mohu umístit záživku s krytím IP44 na 230V nad umyvadlo vedle vany? Výška bude pod 225cm a hned vedle vany, takže zóna 2.
Hledal jsem a našel toho spoustu, IP44 by mělo stačit, ale nejsem si jist, zda tam může být těch 230V. Světlo má ikonku kapky, prodejce říká, že mohu, elektrikář a jeden revizák byli ale docela proti. Nenašel jsem žádnou výslovnou zmínku o tom, zda v zóně 2 smí či nesmí být světlo na 230V a text normy bohužel nemám.


#105# Jedno téma = jeden dotaz!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.01.2010, 19:22 »

Podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
vnější vlivy v zóně 2 - IPX4.
Ostatní elektrická zařízení používající el. proud (předpokládám, že svítidlo není součástí spínače nebo ovladače) pro zónu 2 tato kapitola nedefinuje.
O umístění svítidla v zóně 2 ani čárka. Každopádně,  pokud nemáte jinou možnost, a chcete jej tam dát, rozhodnutí je na Vašem projektantovi  Mrknutí
Co by měl ještě projektant zvážit?
Zapojení svítidla za proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA, a kovovou kostru svítidla připojit i na doplňující pospojování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří Libra
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.01.2010, 19:34 »

Děkuji za odpověď. Asi mě zmátlo to, že právě o svítidlech není žádná zmínka.
Jinak tohle svítidlo je celé pouze plastové a chránič bude osazen na celou koupelnu, takže to snad nebude problém.

A ještě mi není jasná jedna věc ... mohu v zóně 2 použít 12V světlo s krytím nižším než IPx4, když ho zapojím na SELV? Konktrétně bodovku IP20 nad vanou?
Je to IPx4 závazné pro všechny spotřebiče bez ohledu na napájecí napětí a jeho oddělení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.01.2010, 20:02 »

U bodovky na 12V napájené SELV zdrojem není problém, pokud je zdroj mimo zónu 0,1 a 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.01.2010, 20:41 »

takhle jsem to řešil já....

daljsem 4 bodovky, zdroj až do roku naproti vaně,  bodovky jsou zabudované v podhledu, zdroj je nad ním.

chránič je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.01.2010, 20:42 »

nebo zvolit svítidlo s vyšším krytím... ty jsou ovšem často designově poměrně ohavné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.01.2010, 20:54 »

nebo zvolit svítidlo s vyšším krytím... ty jsou ovšem často designově poměrně ohavné.

Cca před rokem jsem si pořídil tohle:
http://www.svitidla-osvetleni.cz/nastenne-koupelnove-kvalitni-svitidlo-2x40w-ip44-svd256.html
a vypadá to moc pěkně. Ovšem taky jsem si musel nakoupit zásobu žárovek (matné halogenky G9/40W, už jsou pod klatbou EU).


* koupelnove256.jpg (22.31 KB, 450x515 - prohlédnuto 979 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.01.2010, 21:20 »

tohle není špatné...

ale dnes už je to jak říkáš se žárovkami... nějaké svítidlo, jako je fulgur, s vyšším krytím jestli se dělá,  zářivky nám snad nevezmou....

já se snažím dneska už žárovky moc nedávat rvu všelijaké zářivky...  byť tvrzení, že šetří 75% proudu je blbost, já mám ověřeno že žárovku nahradí slušně zářivka tak o minimálně polovině příkonu....

zajímalo by mne, čím nahradím třeba venkovní 100-200w halogen....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 07.01.2010, 02:07 »

Světlo má ikonku kapky, ....

 pozor Jestli je tam jen kapka, tak se nejedná o IP X4 !  pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 07.01.2010, 06:35 »

Citace
zajímalo by mne, čím nahradím třeba venkovní 100-200w halogen...

Už se nějakou dobu vyrábí náhrada cca 26W "úsporka" za tyto halogenky....
Ale za klasiku to rozhodně není.. Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.01.2010, 19:53 »

mno když jsem nahradil 100w žárovku vkuchyni, která víceméně dostačovala,  28w fulgurem, byl jsem zklamán a přemístil ho do chodby místo 60w žárovky, tam je OK...

do kuchyně jsem dal 76w fulgur a ten svítí super...

takže 26w úsporka  místo 100w halogenu je pro mne výsměch...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
IM
« Odpověď #11 kdy: 07.01.2010, 20:41 »

takže 26w úsporka  místo 100w halogenu je pro mne výsměch...
To povídala jedna paní? Údaj wattů je pro porovnávání světelných zdrojů a ještě ve svítidlech, úplně o ničem neříkající.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.01.2010, 22:52 »

já jen říkám, že moje zkušenost je taková, že subjektivní vjem světla neodpovídá hodnoták reklamou proklamovaným. ..

a tudíž si troufám tvrdit že zářivková náhrada halogenu o nominálním příkonu 100w onou zářivkou o 26w (svítivost a účinnost zářivek se moc lišit asi nebude) se mi nejeví jako dostatečná..

ideální bude to zkusit..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.