Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2006, 17:07 » |
|
<p>váš příspěvek mi připadá jako pokus o vtip. I když zohledním relativně krátkou vzdálenost, pořád mi vychází jako naprosté minimum na uvedený příkon CY vodiče pr. 70 nebo AY 150. </p> <p>Určení dimenze vodičů je ovšem věcí projektanta. Přesný postup je dán normami ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-5-523.</p>
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 23.02.2006, 19:17 » |
|
To Řehánek : Uvedl jsem nejmenší myslitelný průřez, tak jak jsem psal, stanovení dimeze je věcí projektanta. Ovšem kabel CYKY 3x 185+95 se mi zase zdá trochu příliš.
|
|
|
|
|
Anonymous User
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 23.02.2006, 19:59 » |
|
Vycházím z předpokladu jištění celého systému pojistkami o proudové hodnotě 350A.Při tady tom jištění,délce a uložení kabelu mi vyšel podle výpočtového programu sichr výše uvedený typ kabelu.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|