| | |-+  Může elektrický přímotop "topit" dopoledne méně než odpoledne?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může elektrický přímotop "topit" dopoledne méně než odpoledne?  (Přečteno 30602 krát)
František Skácel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.01.2010, 23:31 »

u mých známých je nainstalováno elektrické topení (přímotopy ECOFLEX) již přes 13 let. V loňském a letošním roce se však začalo chovat takto: během dne, nejčastěji dopoledne toto topení topí málo - přímotopy jsou "vlažné",  ktežto odpoledne sálají tak, že na nich není možno udržet ruku. Nejsou schopny (dopoledne) vytopit obytné místnosti na požadovanou teplotu. Při kontrole elektroinstala ce bylo provedeno měření impedance (nebyla zjištěna chyba),  při pravidelném denním odečtu elektroměru byl zjištěn odběr dle nainstalovanéh o výkonu topení (sledováno dlouhodobě - 3 týdny).  Vzhledem k tomu, že tento druh topení vlastní a obsluhují již řadu let, nepředpokládám chybu v obsluze. V domě nebyly prováděny žádné stavební úpravy a každý přímotop ovládá jeho vlastní termostat - při "závadě" se tak chovají všechny namontované přímotopy.
Poraďte způsob jak zjistit možnou příčinu takovéhoto chování?

#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.01.2010, 11:11 »

Zjistěte si u distributora, jestli nedošlo ke změně časů spínání HDO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.01.2010, 11:37 »

Opravdu záhada : http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicke-informace/hromadne-dalkove-ovladani.html
 ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 03.01.2010, 12:23 »

Divné. Ecoflex stejně jako ostatní značky přímotopů fungujících na stejném principu buď topí pořádně a nebo vůbec. Je divné, že by se váš kamarád trefil se zkouškou "omakáním" panelu zrovna v době, kdy přímotop chladne ( chladne velice rychle).  Určitě dejte vědět čím vzniklá situace nastala. Také bych to tipoval na změnu času spínání HDO i když se mi to moc nezdá. Přímotopné topení jsme začali montovat v samých počátcích jeho uvedení na trh a s něčím takovým jsem se ještě nesetkal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.01.2010, 12:33 »

možná bych tam dal čítač provozních hodin....    kolik hodin udělá za dopoledne/odpoledne....

zjistit kdy jede nízký tarif, kdy jede vysoký tarif...

u přímotopné sazby je to dělané dálkově, jsou tam určité podmínky, ale trvale dané časy ne...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.01.2010, 13:19 »

Nemá náhodou topení zapojeno také ovládání poklesu přes pilotní vodič? Mohla by být závada v nastavení časovače pro řízení poklesu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Skácel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.01.2010, 14:35 »

Přímotopy nejsou napojeny na "povelový" vodič. Půjčil jsem si čítač provozních hodin a průměrná nejnižší naměřená hodnota byla 19 hodin za den. Vše se zakládá na subjektivním pocitu uživatelů, kteří, jak jsem již uvedl, nejsou žádými nováčky v používání tohoto zařízení a nemám důvod jim nevěřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 03.01.2010, 16:05 »

Skutečná záhada, vidím to na ty subjektivní pocity.
Pokud by šlo pouze o povrchovou teplotu přímotopů, pak bych to typoval že došlo k zateplení objektu, výměně oken nebo k obojímu.
Ovšem podle toho že uživatel tvrdí že nemůže dotopit na požadovanou teplotu, tak je to opravdu záhadné.
Nebrání něco volné cirkulaci vzduchu. Budu také rád, když se dovím čím to. Dejte určitě vědět.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.01.2010, 16:24 »

subjektivní dojem není fakt...

objetivně to zjistíte teploměrem :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.01.2010, 17:04 »

Neregistroval ste počas dňa výraznejšie zmeny napätia v sieti? Výkon topného telesa je závislý od štvorca napätia a do určitej miery by to mohlo mať vplyv na teplotu.     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 03.01.2010, 19:19 »

Nemůže. Zřejmě jedinou možností jak by se to mohlo stávat, je velký pokles napětí během dopoledne. Z osobní zkušenosti se to stávalo spíše odpoledne až večer (na vesnici. ve městě to může být jinak. bývalo to až k 165V )
Jinak bych čekal, že to bude spíše pocit a nebo zrovna VT v nevhodný čas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #11 kdy: 03.01.2010, 19:31 »

Autor nezmiňoval blokování vysokým tarifem.
Víceméně u nás to také topí dopoledne málo, ale my jsme u E.ON, máme Rejnok a tuším d46.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 03.01.2010, 19:49 »

Bez blokování by snad topil jen blázen! Rejnok není přímotopný panel, ale kotel. Regulace se nedá srovnávat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 03.01.2010, 20:09 »

Sám mám D45d /ČEZ/ a vypínání přichází nevhodně v čase, kdy vypravujeme děti do školy a odcházíme do práce. Tzn: všechy dveře dokořán atd. Teplota opravdu znatelně klesne, přestože mám radiátory, které dokáží chvíli akumulovat. Po připojení NT dochází k pozvolnému nárůstu teploty v místnosti a radiátory jsou rozžhavené do té doby než je natopeno a termostatické hlavice pivřou. Přemýšlým tedy, proč je Ecoflex pouze vlažný,  měl by topit na max. výkon. Příčinou by mohl být prach usazený vespod tělesa, který by aktivoval tzv. havarijní termostat, který hlídá přehřátí tělesa. Zkuste vysavačem vysát nahromaděný prach z vnitřností tělesa, který se prouděním vzduchu usazuje všude, případně rozebrat, vyčistit a zkontrolovat kontakty termostatu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #14 kdy: 03.01.2010, 20:30 »

Bez blokování by snad topil jen blázen! Rejnok není přímotopný panel, ale kotel. Regulace se nedá srovnávat.
Pokud někdo neuvede, že má dvousazbu, neberu to automaticky, že ji má. Těch "bláznů" existuje dost na to, abys zvažoval kdo je vlastně tím bláznem.

U nás je chladněji díky rozvrhu časovému nt a vt. Rejnok opravdu ohřívá vodu, ale náběh ohřevu a chladnutí média v 1cm trubičce se s panelem srovnat dá.
Ráno je u nás kosa a hotovo!
 dabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 03.01.2010, 21:25 »

Topím v kotli černým uhlím, (pro ekology, regulace dbá na to, aby byla v kotli při spalování správná teplota a kouř z komína se dá srovnat s plynovým kotlem),  při poptávce v topném systému  pustí regulace teplou vodu na adresu, kde je poptávka, pokud poptávka není,  žene regulace přebytek do akumulační nádrže, ze které je dům vytápěn po vyhasnutí kotle, zpravidla v noci po dobu útlumu. Ráno se opět začíná topit atd. Pokud dojde k vyhasnutí kotle a vychladnutí akumulační nádrže, zruší regulace blokování elektrokotle a jede se na D45  Pláč.
I při tomto na první pohled bezchybném systému mám také subjektivní pocit, že dopoledne je v domě chladněji než odpoledne či navečer, a to i přes to, že regulace jede ve stejném teplotním režimu po celý den a průběžně spíná a vypíná servohlavice radiátorů. Je to nejspíš tím, že je hodně důležitá akumulace tepla do zdiva a předmětů v místnosti. Přeci jen po ránu se dům natápí po nočním útlumu, vzduch je ohřátý za chvíli, ale akumulace probíhá klidně do odpoledne. A to nejspíš bude dělat tu tepelnou pohodu, ten subjektivní pocit.
Pro ten objektivní pocit bych u těch přímotopů použil bezdotykový teploměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
František Skácel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 03.01.2010, 21:27 »

protože uvedený problém trvá již od loňska byly již provedeny následující pokusy při odstraňování potíží: - vyčištění topných těles od prachu a jejich vizuální a praktická kontrola funkčnosti; - měření impedance jednotlivých obvodů (každé těleso má svůj vlastní); - kontrola doby "běhu" vysokého tarifu součtovými hodinami; - odečítání elektroměru pro kontrolu spotřeby; - při měření teploměrem opravdu je dopoledne v místnostech chladno a teplota stoupá až v odpoledních hodinách. Všechna tělesa mají pouze společný stykač. Elektrikář si s tím už neví rady a ani revizní technik neví kde hledat příčinu potíží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 03.01.2010, 21:56 »

Zkuste nejdříve na webu vašeho distributora zjistit aktuální časy spínání tarifu HDO. ZJistíte je jednoduše. Na přijímači HDO jsou takové propojky, které jsou zapojeny do určitých slotů. NApříklad slot A1 B6 C6. Na webu distributora najdete váš region a zadáte tento kód. Vzápětí máte časy, kdy je u vás signál s NT. V tuto dobu můžete topit.

Na základě tohoto údaje posuďte, kdy vlastně topíte. Při tom zohledněte to výše popsané natápění a akumulaci tepla do hmot v místnosti. I když máte v místnosti na teploměru např. 24 °,  u podlahy, kde přímotop nasává vzduch může být klidně 18 °. Toto má následně vliv na ochlazování přímotopu. Odpoledne již teplota u podlahy bude pravděpodobně vyšší a ochlazování přímotopu není tak markantní.

Pokud jsem mluvil o měření teploměrem, měl jsem na mysli měření teploty vzduchu vycházející bezprostředně z přímotopu, nikoliv teploty místnosti. Toto měření bych provedl včetně měření teploty nasávaného vzduchu do přímotopu.

ABy docházelo v síti k takovému poklesu napětí, že to poznáte na výkonu přímotopu, vidím docela nereálně. Při takovém poklesu napětí v síti byjste pocítil problém i u ostatních spotřebičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.