Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?  (Přečteno 6774 krát)
oliver
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 381


človek sa učí celý život..

380000159
Email
« kdy: 21.12.2009, 18:30 »

Ako som písal v dotaze mam hlavný rozvádzač a 400 metrov vzdialenú stodolu. Rozvádzač je istený 63A deónom. Plánujem do rozvádzača osadiť istič LPN C/32/3 na kábel 1-AYKY 4x25 o dĺžke 400 m. V objekte je pôvodný plechový el.rozvádzač doňho umiestnim istič LPN C/25/3 na celý objekt. V objekte bude osvetlenie pomocou halogénov 9x150W a 5 velikých 500W a 3 zásuvkové skrine so 16 a 32A zásuvkami istené LPN C/20/3. Je môj návrh správny.? Bude to bez projektu len s revíziou.


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 §22----->>508/2009 Z.z §22
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2911


« Odpověď #1 kdy: 21.12.2009, 22:37 »

Je môj návrh správny.? Bude to bez projektu len s revíziou.

Pokud to chcete takhle tak moje rada je poraďte se s revizním technikem co bude dělat revizní zprávu.

Pokud to chcete udělat pořádně tak toho projektanta nevynechávejte. Tohle není přidání zásuvky nebo světla které se dá dělat svépomocí bez znalostí. Možná po čase zjistíte že je to s projektem napoprvé levnější než bez projektu nadvakrát a to jen v případě že stodola neshoří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5322


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #2 kdy: 21.12.2009, 23:24 »

Možná to stačit bude, možná ne. Jestli chcete jistotu, že nevyhodíte peníze z okna, pošlete mi poptávku, udělám vám nabídku.
Neberte to jako aroganci, jedná se o dost peněz. Dotazem na tomto fóru peníze neušetříte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Peter Kováčik
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 16


Email
« Odpověď #3 kdy: 22.12.2009, 08:44 »

Nenapísali ste celkový príkon (myslíma aj so zásuvkami 400V) kvôli úbytku napätia. Ale nebude vám vyhovovať hodnota impedančnej slučky. Pri 400m je odpor vedenia cca 1 ohm. K tomu treba pripočítať impedanciu v hlavnom rozvádzači.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
oliver
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 381


človek sa učí celý život..

380000159
Email
« Odpověď #4 kdy: 22.12.2009, 22:01 »

Tak som to všetko nahádzal od Sichru a vyšlo mi  že na daný odber bude minimálne potreba 1-AYKY 4x50 a to aj s úbytkom sieťe 8,8%
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 §22----->>508/2009 Z.z §22
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5037


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 23.12.2009, 08:30 »

Jen malý dodatek a obecné upozornění. Pokud uvažujeme 3-fázovou zátěž, musíme si být vědomi, že jde opravdu jen o spotřebiče 3-fázové, např. motory. Jakmile se zátěž nerovnoměrně rozpadá na jednotlivé fáze, byť při tom nepřekračujeme proud pro počítanou 3-f zátěž, můžeme být nemile překvapeni úbytkem napětí, protože do hry vstupuje zpětný proud přes N, který též k úbytku napětí přispívá. Jednofázový spotřebič, řekněme 3kW, těžko rozfázujeme.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #6 kdy: 23.12.2009, 11:53 »

Tak som to všetko nahádzal od Sichru a vyšlo mi  že na daný odber bude minimálne potreba 1-AYKY 4x50 a to aj s úbytkom sieťe 8,8%

Nevím, co jste naházel do Sichru, ale když si to pro sichr spočítáte ručně, tak zjistíte, že odpor 1 vodiče Al 400m x 50 mm2 je 0,23 ohm a že tedy úbytek napětí při 1-fázové (ohmické) zátěži 25A bude 5% a při 3-fázové zátěži (3x25A, při shodném účiníku) bude 2,5%.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 9
Offline Offline

Příspěvků: 467


« Odpověď #7 kdy: 24.12.2009, 20:31 »

mno pokud bude používat hlavně ty světla, tak by se úbytku z nerovnoměrného zatížení mohl čáístečně vyvarovat tak, že si neudělá jeden světelný okruh - při tomto příkonu by to stejně nebylo ideální, ale rozháže si přibližně stejné příkony světel na jednotlivé fáze přes jištění pro každý okruh...   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
oliver
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 381


človek sa učí celý život..

380000159
Email
« Odpověď #8 kdy: 25.12.2009, 11:45 »

Svetla budú rozfázované na všetky 3 fáze jednotlivo, zásuvkové okruhy budú využívane len niekedy aj to nepôjdu na plnú záťaž. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 §22----->>508/2009 Z.z §22
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1993


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #9 kdy: 25.12.2009, 17:01 »

TO : oliver

Odpověď na vaši otázku není tak zcela jednoduchá.
Například vzhledem k jištění toho kabelu jističem LPN-C32/3, délce kabelu AYKY 4 x 25mm, 400m, by měla být impedance na konci toho kabelu, před jističem LPN-C25/3, do 0,8 Ohm, tak aby byl splněn vypínací čas do 0,4 s.   podivej
To může být problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 9
Offline Offline

Příspěvků: 467


« Odpověď #10 kdy: 25.12.2009, 23:05 »

k tomu se přikláním, impedanční smyčka nebude moc ideální...   

není možnost připojit stodolu z vedení nn, jinde než z domu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
oliver
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 381


človek sa učí celý život..

380000159
Email
« Odpověď #11 kdy: 26.12.2009, 17:36 »

to: Václav Pašek: najbližšie prípojné miesto je vzdialené tích 400m preto som pozmenil návrh na zmenu kábla z 4x25 na 1-AYKY 4x35
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 §22----->>508/2009 Z.z §22
oliver
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 381


človek sa učí celý život..

380000159
Email
« Odpověď #12 kdy: 27.12.2009, 15:39 »

Nakoniec po konzultácií s RT mi bol doporučený použit kábel 1-AYKY 4Bx50 dĺžke 450 metrov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 §22----->>508/2009 Z.z §22
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #13 kdy: 27.12.2009, 20:05 »

Nakoniec po konzultácií s RT mi bol doporučený použit kábel 1-AYKY 4Bx50 dĺžke 450 metrov.
Pane, Vy jste bavič. Definitivní hodnoty průřezu tu střídáte jak ponožky. Ještě chybí doporučit vám 3x95+1x70, berete to taky?

Píšete, že dneska je definitivní hodnota 4x50. Co tady od té diskuse očekáváte? Podrobný návod, jak se dobrat nejnižší hodnoty, která ještě vyhoví ve všech ohledech normě? Nebo že budeme rozporovat, co vám řekl RT?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 9
Offline Offline

Příspěvků: 467


« Odpověď #14 kdy: 27.12.2009, 23:15 »

já jsem z tohot taky jelen, vodič by měl být nadimenzován pro maximální příkon, na který bude stavěn podružný rozvaděč, s přihlédnutím k parametrům impedanční smyčky...

4*50 je kabel jak prase.. jsem zvědav jak dobře  se vám s ním bude dělat..

nehledě že pro váš předpokládaný příkon je to asi i zbytečně moc...

nejsem si jist, že impedanční smyčku tímto patrně předimenzovaným přívodem nějak extrémně vylepšíte... neznám jeho jmenovitý odpor, tj. si ji nedokážu navrhnout.¨- pokusím se to vyzjistit - samotného mne to zajímá, ten kabel se mi zdá moc.

jste elektrikář, nebo samouk?  pro mne je to z pohledu elektrikáře takové hádání, loterie - nevím co si o tom mám myslet...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení