Jan Alin

Oblíbenost autora: 202
Offline
Příspěvků: 2911
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 21.12.2009, 22:37 » |
|
Je môj návrh správny.? Bude to bez projektu len s revíziou.
Pokud to chcete takhle tak moje rada je poraďte se s revizním technikem co bude dělat revizní zprávu. Pokud to chcete udělat pořádně tak toho projektanta nevynechávejte. Tohle není přidání zásuvky nebo světla které se dá dělat svépomocí bez znalostí. Možná po čase zjistíte že je to s projektem napoprvé levnější než bez projektu nadvakrát a to jen v případě že stodola neshoří.
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Petr Doležal

Oblíbenost autora: 446
Offline
Příspěvků: 5037

emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 23.12.2009, 08:30 » |
|
Jen malý dodatek a obecné upozornění. Pokud uvažujeme 3-fázovou zátěž, musíme si být vědomi, že jde opravdu jen o spotřebiče 3-fázové, např. motory. Jakmile se zátěž nerovnoměrně rozpadá na jednotlivé fáze, byť při tom nepřekračujeme proud pro počítanou 3-f zátěž, můžeme být nemile překvapeni úbytkem napětí, protože do hry vstupuje zpětný proud přes N, který též k úbytku napětí přispívá. Jednofázový spotřebič, řekněme 3kW, těžko rozfázujeme.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Fuk Tomáš

Oblíbenost autora: 344
Offline
Příspěvků: 4320

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 23.12.2009, 11:53 » |
|
Tak som to všetko nahádzal od Sichru a vyšlo mi že na daný odber bude minimálne potreba 1-AYKY 4x50 a to aj s úbytkom sieťe 8,8%
Nevím, co jste naházel do Sichru, ale když si to pro sichr spočítáte ručně, tak zjistíte, že odpor 1 vodiče Al 400m x 50 mm 2 je 0,23 ohm a že tedy úbytek napětí při 1-fázové (ohmické) zátěži 25A bude 5% a při 3-fázové zátěži (3x25A, při shodném účiníku) bude 2,5%.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Oblíbenost autora: 14
Offline
Příspěvků: 1993

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 25.12.2009, 17:01 » |
|
TO : oliver Odpověď na vaši otázku není tak zcela jednoduchá. Například vzhledem k jištění toho kabelu jističem LPN-C32/3, délce kabelu AYKY 4 x 25mm, 400m, by měla být impedance na konci toho kabelu, před jističem LPN-C25/3, do 0,8 Ohm, tak aby byl splněn vypínací čas do 0,4 s.  To může být problém.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Oblíbenost autora: 344
Offline
Příspěvků: 4320

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 27.12.2009, 20:05 » |
|
Nakoniec po konzultácií s RT mi bol doporučený použit kábel 1-AYKY 4Bx50 dĺžke 450 metrov.
Pane, Vy jste bavič. Definitivní hodnoty průřezu tu střídáte jak ponožky. Ještě chybí doporučit vám 3x95+1x70, berete to taky? Píšete, že dneska je definitivní hodnota 4x50. Co tady od té diskuse očekáváte? Podrobný návod, jak se dobrat nejnižší hodnoty, která ještě vyhoví ve všech ohledech normě? Nebo že budeme rozporovat, co vám řekl RT?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|