Vojta K.
« kdy: 15.12.2009, 11:48 »

Rekonstruujeme byt a v něm i celou elektroinstala ci. Hlavní jistič (ten před hodinami) je 1x10A. Elektrikář, který dělal jističe v bytě, nainstaloval všechny s 25A.
Pokud zapojíme více spotřebičů s odběrem nad těch 10A, tak vždycky vypne hlavní jistič a ne ty v bytě.
S elektrikářem jsme se nikdy o navýšení hodnoty hlavního jističe nebavili.
Přijde mi, že je to špatně. Co vy na to?

#105# Jedno téma jeden dotaz. Otázka k tématu, nikoliv na počet ovcí!  dabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.12.2009, 14:09 »

Elektrikář se určitě drží projektu. Nebo je to rekonstrukce bauhasová rychlokvaška?
 tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Lojzaaa
« Odpověď #2 kdy: 15.12.2009, 14:17 »

No mělo by to samozřejmě být opačně. Hlavní jistič musí být větší než jističe jednotlivých okruhů. Jde tu přece o selektivitu jištění. A to ještě nevíme jaký průřezy kabelů jsou jištěny těma 25A jističama...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.12.2009, 14:40 »

A není to nakonec chránič s vypínací schopností 25A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Vojta K.
« Odpověď #4 kdy: 15.12.2009, 14:45 »

Elektrikář se určitě drží projektu. Nebo je to rekonstrukce bauhasová rychlokvaška?
 tanecek
No, pochybuji, ze nejaky projekt existuje. My jsme mu akorat rekli kde chceme kolik zasuvek a svetel a co v zasuvkach bude pripojeno. Nic vic nechtel. Delal na to rovnou i revizi.

A není to nakonec chránič s vypínací schopností 25A?
Zrejme to asi tak bude, je na nem In=30mA, tak asi jo. Ale to nic nemeni na tom, ze by mely vylitnout pojistky v byte a ne hlavni jistic, nebo se mylim?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.12.2009, 15:48 »

Nic vic nechtel. Delal na to rovnou i revizi.
Teď už začíná být vše jasné !
Projektant, montážník a RT v trojjediné podobě a vše jistě na 120%  to cumim

Zrejme to asi tak bude, je na nem In=30mA, tak asi jo. Ale to nic nemeni na tom, ze by mely vylitnout pojistky v byte a ne hlavni jistic, nebo se mylim?
Tak to jsou skutečně chrániče. Ale jste si opravu jist těmi 10A před elektroměrem ?  Nerozhodný
Takto malá hodnota se nedává ani do garáží nebo zahradních chatek.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Vojta K.
« Odpověď #6 kdy: 15.12.2009, 16:00 »

Ano, tech 10A tam skutecne je (je to tedy alespon napsane na tom jistici  Úsměv ). A jeste ke vsemu je to jen jedna faze... Nastesti se stehujeme do jineho bytu, kde je jiz 14,3A a trifaze. Je to starej barak, kde se elektrika ve spolecnych prostorech neresila asi od doby postaveni (cca 1920 Úsměv )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 15.12.2009, 16:44 »

Ano, tech 10A tam skutecne je...A jeste ke vsemu je to jen jedna faze... 
Zdá se to až neuvěřitelné.
Nebydleli původně v tom bytě uživatelé nápadně zeleného zabarvení, kteří zásadně prali v neckách, vařili na ohništi a svítili petrojelem ?  baterky


Nastesti se stehujeme do jineho bytu, kde je jiz 14,3A a trifaze. Je to starej barak, kde se elektrika ve spolecnych prostorech neresila asi od doby postaveni (cca 1920 Úsměv )
V tom případě lze jen doporučit provést výměnu za 3x16A, protože tuto hodnotu stejně budete platit i se stávajícím 14,3A.
A nikdy nevíte, kdy by vám právě těch 1,2kW (zhruba) mohlo chybět.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Vojta K.
« Odpověď #8 kdy: 15.12.2009, 17:04 »

Zdá se to až neuvěřitelné.
Nebydleli původně v tom bytě uživatelé nápadně zeleného zabarvení, kteří zásadně prali v neckách, vařili na ohništi a svítili petrojelem ?  baterky

V tom případě lze jen doporučit provést výměnu za 3x16A, protože tuto hodnotu stejně budete platit i se stávajícím 14,3A.
A nikdy nevíte, kdy by vám právě těch 1,2kW (zhruba) mohlo chybět.  Mrknutí

V tomto byte bydlel muj stryc, ktery zde mel snad akorat televizi. Úsměv

Ja bych velmi rad nechal vymenit za 3x16A nebo i 3x25A, ale elektrikar nam rikal, ze pokud bychom chteli navysit, museli bychom vsechny elektromery presunout ven, do kiosku na verejne pristupne misto (ze je to podle normy). Coz by finance vyslo asi na 40000,-Kc coz je opravdu hodne. Holt to budeme muset vydrzet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kr.
« Odpověď #9 kdy: 15.12.2009, 17:06 »

Zdá se to až neuvěřitelné.
Nebydleli původně v tom bytě uživatelé nápadně zeleného zabarvení, kteří zásadně prali v neckách, vařili na ohništi a svítili petrojelem ?  baterky
Veřte. Nedávno jsem potkal rodinný domek kde byl před elektroměrem IJV 10A a veškerá elektrika v mědi opředené bavlnou a asfaltem. Celý dům byl jedinný okruh tažený přímo ze svorek elektroměru.

Pan majitel (advokát - asi 50 let) si vyslechl popis stavu instalace a uznale pokýval hlavou. Následně mě odzbrojil otázkou jak si představuji realizaci rekonstrukce za provozu když v domě bydlí 5 lidi - z toho 2 skoro nepohybliví důchodci a zbylí tři jsou od rána do večera v zaměstnaní.
Vrcholem pak bylo vyjádření ČEZu k navýšení příkonu - přesunout OM z chodby domu do pilíře v plotě, na opačné straně pozemku, překopat zahradu atd. To už majitel nezkousnul vůbec, přitom k ceně díla námitky neměl.
Takže tuším že takovéhle instalace budeme potkávat ještě pěkných pár let, minimálně dokud si provozovatel DS dovolí udržovat taková OM v provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 15.12.2009, 17:36 »

Ja bych velmi rad nechal vymenit za 3x16A nebo i 3x25A, ale elektrikar nam rikal, ze pokud bychom chteli navysit, museli bychom vsechny elektromery presunout ven, do kiosku na verejne pristupne misto (ze je to podle normy). Coz by finance vyslo asi na 40000,-Kc coz je opravdu hodne. Holt to budeme muset vydrzet.

A to je ten samý elektrikář, který vám dělal "rekonstrukci" v bytě s 10A jištěním ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 15.12.2009, 17:40 »

Už jsem viděl u odběrných míst také pár "prasárniček" ,  zatím se nic nestalo, nic nevyhořelo nikdo si nestěžoval, rozvoďácí mění stále elektroměry /v intervalech/......tak s tím ani nemíní majitelé nic dělat.../jsou to RD/....Revize tam být nemusí..?!
Majitel řekne- doposud to funguje ,tak co ten elektrikář chce /asi si přivydělat??/.. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 15.12.2009, 17:56 »

Oslovte Vašeho místního distributora s žádostí o vyjímku v požadavku umístění elektroměru a ponechání měření na stávajícím místě do celkové rekonstrukce elektroinstala ce domu.
Nevím, od koho odebíráte, ale u EONu při slušném jednání a opravdu v opodstatněných  případech se dala vyjímka vyjednat.
Jinak to není požadavek normy, ale požadavek připojovacích podmínek distributora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Vojta K.
« Odpověď #13 kdy: 15.12.2009, 18:03 »

Oslovte Vašeho místního distributora s žádostí o vyjímku v požadavku umístění elektroměru a ponechání měření na stávajícím místě do celkové rekonstrukce elektroinstala ce domu.
Nevím, od koho odebíráte, ale u EONu při slušném jednání a opravdu v opodstatněných  případech se dala vyjímka vyjednat.
Jinak to není požadavek normy, ale požadavek připojovacích podmínek distributora.
Zitra tam zajdu, tak snad me neposlou do pryc Úsměv Odebirame od CEZu

A to je ten samý elektrikář, který vám dělal "rekonstrukci" v bytě s 10A jištěním ?
Ano, je to ten samy... delal rekonstrukci i toho druheho bytu a zase tam dal tech 25A. Mozna pozadam CEZ o navyseni na 3x25A (ze stavajicich 3x14,3A) a bude po problemu. Ale to se bude muset urcite i vymenit privodni kabel od jistice do bytu (ted tam jsou kabely, ktere jsou izolovane latkou nebo necim co tak vypada).
Pozadam nejakeho jineho elektrikare at na to mrkne, to bude nejjednodussi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 15.12.2009, 18:19 »

Divím se jedné věci, hned na začátku vás měl ten elektrikář jasně upozornit na to, že jednofázový jistič 10A na normální provoz domácnosti nikdy stačit nebude! nenene
Pokud neupozornil, je to pěkný zmetek, nevím jak to říci slušněji zle.
Pokud upozornil a nebylo na to reflektováno  Nerozhodný

...museli bychom vsechny elektromery presunout ven, do kiosku na verejne pristupne misto (ze je to podle normy). Coz by finance vyslo asi na 40000,-Kc
Cituji z podmínek ČEZ:
V budovách, které mají charakter bytových domů, se umísťují elektroměrové rozvaděče a elektrorozvodn á jádra na chodbě nebo na schodišti...
Pokud by to byl váš případ, stačilo by uvést elektroměrový rozvaděč do shody s ČSN a podmínkami ČEZu, tzn. že pokud to je i dřevěnný rozvaděč, tak nejlevnější cesta je ho vyvložkovat cemvinem.


offtopic - co by jste řekli tomuhle:
Vrchní přípojka na fasádu domu, a odtut přímo (bez jištění, bez HDS!!) vedení do bytu v přízemí, do dřevěnného elměr. rozvaděče, před elektroměrem hlavní vypínač 3x25A takový ten s páčkou na straně a to vše obklopeno pojistkami. Co všechno se mohlo stát...  Šok
Možná si říkáte: no jó, vesnice... jenže městská část 1km od centra Liberce vesnici moc nepřipomíná.

... chtěl jsem za to dát nějakého pořádného smajlíka, ale byl by to na můj vkus až moc černý humor... Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Vojta K.
« Odpověď #15 kdy: 15.12.2009, 18:27 »

Divím se jedné věci, hned na začátku vás měl ten elektrikář jasně upozornit na to, že jednofázový jistič 10A na normální provoz domácnosti nikdy stačit nebude! nenene
Pokud neupozornil, je to pěkný zmetek, nevím jak to říci slušněji zle.
Nikdo s nama o tom nemluvil. Ale co, beru to jako pouceni pro priste, ze uz s nim nechci mit nikdy nic spolecneho a najdu si nekoho jineho.

Cituji z podmínek ČEZ:
V budovách, které mají charakter bytových domů, se umísťují elektroměrové rozvaděče a elektrorozvodn á jádra na chodbě nebo na schodišti...
Pokud by to byl váš případ, stačilo by uvést elektroměrový rozvaděč do shody s ČSN a podmínkami ČEZu, tzn. že pokud to je i dřevěnný rozvaděč, tak nejlevnější cesta je ho vyvložkovat cemvinem.
Tak to je skvela zprava. Zeptam se na CEZu jestli by poslali nejakeho technika aby se na to podival, jestli to vubec pujde udelat.
Diky za pomoc!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 15.12.2009, 18:32 »

Ano, je to ten samy... delal rekonstrukci i toho druheho bytu a zase tam dal tech 25A. Mozna pozadam CEZ o navyseni na 3x25A (ze stavajicich 3x14,3A) a bude po problemu. Ale to se bude muset urcite i vymenit privodni kabel od jistice do bytu (ted tam jsou kabely, ktere jsou izolovane latkou nebo necim co tak vypada).

Takže postupně :
1) jestliže máte i v tomto druhém bytě osazeny chrániče 25A, tak kvůli tomu rozhodně nemusíte navyšovat jistič před nimi (před elektroměrem). Jen si zkontrolujte, je-li i na těchto chráničích údaj 30mA nebo 0,03 nebo 003.
Jestliže ano, není co řešit.  tanecek

2) Jestliže byste si chtěl nechat vyměnit stávající jistič 3x14,3 ať už na 3x16 nebo z nějakého důvodu výš, tak rozhodně neplatí, že byste kvůli tomu musel automaticky přemisťovat měřící místo. Takhle to (alespoň u ČEZ) nefunguje.
V každém případě se podmínky dočtete ve Stanovisku, které obdržíte na základě své žádosti o změnu. Ale ještě předtím bude asi bezpodmínečně nutná obhlídka instalace.

3) Jestliže vám opravdu dělal onen elektrikář (?) nějaký pokus o rekonstrukci a na přívodu ponechal staré, opředené vodiče  Šok ,  tak bych asi na prvním místě začal tímto :
Pozadam nejakeho jineho elektrikare at na to mrkne, to bude nejjednodussi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 15.12.2009, 18:40 »

Tak to je skvela zprava. Zeptam se na CEZu jestli by poslali nejakeho technika aby se na to podival, jestli to vubec pujde udelat.

Pokud to půjde, tak si ovšem musíte najmout vlastní firmu a vše zaplatit sami (nájemníci, majitelé...) a mimochodem tisícovku to zrovna také stát nebude, musí se vše odpojit a znovu připojit, je to velmi pracné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.