Autor Téma: Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?  (Přečteno 9087 krát)
radek muck
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.12.2009, 09:39 »

V sekci měření sledu fází jsem zjistil a taky správně naměřil "vadaskou" sled fází. Před zapojením mých podružných hodin pro osobní potřebu jsem byl upozorněn, že musí být zachován sled fází, aby hodiny měřily.
Ovšem jediné co jsem zjistil, že fáze mohu mít v pořadí 1,2,3 nebo 2,3,1 či 3,1,2.
Můžete mi prosím někdo z odborníků poradit, zda má některé z těchto zapojení vliv na funkci hodin?
A pokud ano, jak postupovat, pokud mám k dispozici "vadasku" a jednoduchý multimetr.

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 12.12.2009, 10:12 »

Všechna vámi udávaná zapojení jsou správná. Poslední kontrolou, zda jste neudělal chybu, je správné načítání vaši spotřeby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.12.2009, 13:43 »

V podstatě je to úplně jedno. Pořadí 1. fáze je v podstatě relativní pojem. Proste jedna se zvolí jako první a další dvě jdou za ní.

Pokud by se někde rozvod větvil a pak dále zase spojoval (zauzlené rozvodné sítě, rozvody VO ve městech),  tak už na pořadí a L1, L2, L3 záleží a má smysl zjišťovat, ale tady je nutné jen dodržet správné pořadí vzhledemk ostatním dvěma.

PS: pokud máte statický elektroměr (tzn. netočí se v něm kolečko),  tak ani na pořadí fází nezáleží a měl by měřit vždy správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lukáš Kocián
*
Offline Offline



RT E2-A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.11.2012, 15:23 »

Pořadí fází nemá vliv na otáčení elektroměru. Jelikož se jedná o součin vektoru napětí a proudu, a je jedno, jestli přímo elektrický, nebo elektricko-magneticko-mechanický jde vždy jen o neprohození vstupních a výstupních svorek. V mechanickém elektroměru se využívá Foucaultových proudů a točivé magnetické pole tu obstarávají dvě cívky, napěťová a proudová, které jsou u činného elektroměru na sebe kolmé (může tam být malá odchylka mezi mechanickou a elektrickou kolmostí v řádu stupňů). U třífázového el.měru jsou systémy tři (dva se obvykle vejdou na jeden kotouček a jeden je samostatně),  ale na funkci to nemá vliv ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?
 Kde bych sehnal návod na klešťový fázoměr Metra PK 330?
 Jak zajistit správné pořadí fází?
 Proč je měření sledu fází napěťovým testerem FLUKE T140 naopak?
 Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
 Jak kdysi vypadal přístroj k měření účiníku?
 Jak vypadal a pracoval synchronoskop?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.