| | |-+  Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?  (Přečteno 23814 krát)
Tomáš Hradil
« kdy: 24.01.2006, 06:01 »

<p>Chci se zeptat jestli je možné provést el.instalaci pro zásuvky dráty o průřezu 1,5mm2, jistit to 16A jističi a mít kladnou revizi? Montáž byla provedena v novém rodinném domě v roce 2005.</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 24.01.2006, 07:50 »

opakované téma, viz:

Diskuse » Elektrotechnic i sobě.... » Amatéři, neodbornici, laici v silnoproudé elektrotechnic e » Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radek Kovář
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.01.2006, 17:08 »

Jak uvádí pan Doležal je to uvedeno ve výše zmiňovaném odkazu, ale tak či tak na drát (vodič) o průřezu 1,5 mm2 (pokud je měděný) se dává 10A jistič.
Jistič 16A patří na kabeláž, kde průřez drátů (vodičů) je 2,5 mm2.

A co se týče kladné revize záleží na detailnosti dané revize a taky částečně na revizním technikovi.Ale v rozsáhlé instalaci v novostavbě se může přehlídnout jestli je tam 2,5 či 1,5 drát(vodič) pokud to není ovšem pravidlo v celém domě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 24.01.2006, 18:12 »

Pokud je instalace provedena pod omítkou, tj. vedení není v dotyku s hořlavými hmotami, může se vedení z Cu 1,5mm2 použít. Max. délka je však omezená a závisí na způsobu jištění. Podle druhu a charakteristik y použitého jisticího prvku může být délka kabelu v rozmezí cca od 15 do 70 m.

Z hlediska impedance (činného odporu) a ochrany před přetížením (nadproudem) je vhodnější provádět instalace při jištění 16A vodiči Cu 2,5mm2.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.