| | |-+  Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?  (Přečteno 17316 krát)
Miroslav Minařík
Zákon o zachování hmoty. Čím víc rozdám, tím víc dostávám.
*

Oblíbenost autora: 228
Offline Offline

Příspěvků: 4074


Odborná publicistika. Oblast elektroinstalace nn.

26163060 SKYPE+e-boss
WWW
« Odpověď #90 kdy: 27.12.2009, 21:30 »

Vážená ochranná známko, ...

 tanecek Vsadím se, že ani neví, že má v občance jméno a příjmení!  Palec vzhůru

Jinak názor ochranné známky chápu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CHCETE vědět více?    Pak zkuste můj Google+ nebo Facebook zde!
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #91 kdy: 28.12.2009, 10:00 »

Jinak názor ochranné známky chápu.

Chápat se to dá, ale vydávat domněnky a dedukce za fakta není v exaktním oboru cesta správným směrem.  palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #92 kdy: 05.01.2010, 12:11 »

TO:TM
Vím o proti řečením ve výkladu kdo může dělat revize přenosného nářadí....
SÚIP má ve výkladu že u firem co mají zaměstnance elektro mohou tito "elektrikáři" dělat revize podle toho jak to bývalo dříve a nic se nemění...jelikož pracovníci SÚIPu chodí na kontroly
těchto revizí /nikoli ITI/ tak jsou se svým výkladem spokojení a tak jej i kontrolují..!
Takže když to bude ve firmě dělat eletrikář s příslušným paragrafem tak je to při kontrolách
bez závad a problémů /co se týče provádění revizí/....
/i pokud znám výsledky různých firem po kontrolách/...

Nejedná se o Výklady ale o Názory.
A to je velký rozdíl. Navíc by Názory ITI (nyní TIČR) a SÚIP měly být ve shodě neboť ZDE je jasně uvedeno :
Citace
....To se rovněž týká stanovisek Institutu technické inspekce Praha (ITI Praha), který jako organizace státního odborného dozoru nad bezpečností VTZ postupuje ve shodě se stanovisky SÚIP a je ze strany SÚIP metodicky řízen.
 Šok

Pro zpestření je jiný, opačný Názor ZDE.

Newer ending story  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Radim Strycharski
*

Oblíbenost autora: 77
Offline Offline

Příspěvků: 587



« Odpověď #93 kdy: 12.01.2010, 08:14 »

Vrátil bych se k ČSN 33 1600 ed. 2. Nevím, kam zařadit lednice, nápojové automaty a staré těžké televize. Jsou to nepřipevněné spotřebiče nebo připevněné spotřebiče trvale zajištěny na určitém místě jiným způsobem?  pomoc
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2698



Email
« Odpověď #94 kdy: 12.01.2010, 08:35 »

Nepřipevněné spotřebiče. Připevněný rozumím, např. stolní bruska na vidlici, přišroubovaná na ponk. Ovšem např. automat na kafe je vlastně připevněn na rozovod vody napevno, i když vlastně jen na hadici a to moc pevné není. Asi bude lepší hledět na pojem připevněn jen jako k zemi nebo konstrukci, stěně... To je ale pěkný pojem "připevněn". Z toho kouká nový učební obor " připevňovač elektrozařízení ".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radim Strycharski
*

Oblíbenost autora: 77
Offline Offline

Příspěvků: 587



« Odpověď #95 kdy: 12.01.2010, 11:03 »

Moc se mi to nelíbí. Když chci posunout lednici nebo automat na nápoje, tak to není žádná legrace. Je to záměrný úkon vyžadující fyzičku, kterou každý nemá. Hodnotit to stejně jako toustovač je nesmysl. Řekl bych, že tady nám normotvůrci dluží oněch 18 kg.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2911


« Odpověď #96 kdy: 12.01.2010, 14:40 »

Vrátil bych se k ČSN 33 1600 ed. 2. Nevím, kam zařadit lednice, nápojové automaty a staré těžké televize. Jsou to nepřipevněné spotřebiče nebo připevněné spotřebiče trvale zajištěny na určitém místě jiným způsobem?  pomoc

Já osobně bych je považoval za připevněné spotřebiče trvale zajištěné na určitém místě jiným způsobem. Tyto spotřebiče jsou primárně určeny k tomu aby se postavily na jedno místo a tam se používaly, jestli je přišroubuji nebo ne je podle mně jedno. Ovšem je to pouze můj osobní názor a přístup kontrolních orgánů může být značně odlišný. Jiná věc by byla taková přenosná autochladnička, ta je určena k přenášení, varná konvice víceméně také, u mikrovlnné trouby už bych se nechal přemluvit k tomu že je zajištěna na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Roman
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 27


« Odpověď #97 kdy: 12.01.2010, 15:10 »

nepřenosné zařízeni, n
zařízení upevněné nebo bez rukojetí pro přenášení, jehož hmotnost je taková, že s ním nelze snadno pohybovat POZNÁMKA   Tato hmotnost je v normách IEC pro spotřebiče pro domácnost udána na 18 kg.


upevněné zařízeni, n pevné zařízeni, n
zařízení připevněné k podstavci nebo jinak zajištěné na určeném místě
 
ČSN IEC 60050-826 (bez záruky)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3720



« Odpověď #98 kdy: 12.01.2010, 15:47 »

Moc se mi to nelíbí. Když chci posunout lednici nebo automat na nápoje, tak to není žádná legrace. Je to záměrný úkon vyžadující fyzičku, kterou každý nemá. Hodnotit to stejně jako toustovač je nesmysl. Řekl bych, že tady nám normotvůrci dluží oněch 18 kg.
Ono těch 18kg v něčem možná mělo logiku, ale na druhé straně byl nesmysl, že stejný spotřebič, ale jen o "něco větší a těžší" měl jiné termíny revizí než spotřebič používaný pro stejný účel, ve stejném prostředí, jen o něco "lehčí".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Radim Strycharski
*

Oblíbenost autora: 77
Offline Offline

Příspěvků: 587



« Odpověď #99 kdy: 12.01.2010, 17:42 »

To je právě to, že nepřenosnost s 18 kg zmizela z nové normy a zbyla jen připevněnost. Takže blízko pravdě bude asi p. Rozmahel. Zbývá tedy hodnotit, zda-li je spotřebič "jinak zajištěn". To bych věru radši dělal rozdíly mezi 17 a 19 kg. Ostré hranice neexistují, leč je třeba je stanovovat.

Pamatuju si, jak byla kdysi na jednom útulku pro zaměstnance televize vsazená ve speciálním rámu uzamčeném visacím zámkem, aby nemohla zmizet. Tak to bylo jak šité na míru "jinému zajištění".

Z toho kouká nový učební obor " připevňovač elektrozařízení ".
Zedníci, topenáři aj.  to naštěstí zvládají dobře. Fakt bych nerad každý boiler před samotným připojením ještě věšel na zeď.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!