Autor Téma: Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?  (Přečteno 105153 krát)
František Jiráček
*
Offline Offline



WWW
« kdy: 26.11.2009, 17:46 »

Pročítal jsem novou ČSN 33 1600 ed. 2. Zapadá mi do legislativy našeho babánystánu. Kdo může revize dělat? Není tisková chyba informace o platnosti od 1.1.2011?
Jediný klad je změna lhůt odpojitelných přívodů.

#117#


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.11.2009, 07:28 »

Dle mých poznámek ze školení- je platnost od 1.12.2009.
Revize může dělat RT min 04/A. V podnicích i elektrikáři. Ale to je sporné.....
Sankce proti tomu od kontrolního úřadu nebudou....tak že co není pod pokutou....je dovoleno. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 28.11.2009, 08:34 »

Toto co napsal Petr Tobolík platilo i doposud u staré normy když se zrušil odstavec kdo má dělat revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 28.11.2009, 09:30 »

Pozornost si zaslouží prodlužovací přívody....mus í být nerozebirateln é!
Pak změna lhůt, sloučení spotřebičů a nářadí do jedné normy, revize PROVOZOVANÝCH zařízení, norma se nevztahuje na měřící přístroje, dále rozdělení(držené v ruce, ostatní nepřipevněné, připevněné),  evidence v elektronické podobě.....atd atd atd...... podivej zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Jiráček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.11.2009, 11:50 »

Do 31.12.2010 platí i staré normy. Podle, které tedy revidovat? Každá je trochu odlišná.
A ti strejcové co to vymýšlejí taky mohli dát jasný odstavec s tím, kdo může revidovat. Debat okolo toho proběhlo a zase proběhne dost. To si nechávají místo pro dodatky a další práci?
Vždyť to je u nás samá norma a většina je paskvil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.11.2009, 13:18 »

Pozornost si zaslouží prodlužovací přívody....mus í být nerozebirateln é!
Šok
To vám říkali na tom školení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 28.11.2009, 13:42 »

Co jsem slyšel v kuolárech tak kdo má revize provádět tam nedali schválně..!
Aby nezanilkly diskuze o revizákovi E4.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 28.11.2009, 14:34 »

Šok
To vám říkali na tom školení?
Přesně tak....řešení je prý zakápnout barvou šroubky na stávajících PP......už vidím tu čilou diskuzi co se tu rozběhne)))))))
Ale já jsem v tom nevinně)))))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 28.11.2009, 16:06 »

Přesně tak....řešení je prý zakápnout barvou šroubky na stávajících PP......už vidím tu čilou diskuzi co se tu rozběhne)))))))
Ale já jsem v tom nevinně)))))
Ano potvrzuji to. Byl jsem u toho s ním. Mám to v záznamu zvuku a možná i na kameře.
Tyto perfektní detaily vznikají u normozpytců v olomouckém  Solidteamu.
 Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 28.11.2009, 18:33 »

Přesně tak....řešení je prý zakápnout barvou šroubky na stávajících PP......už vidím tu čilou diskuzi co se tu rozběhne)))))))
Ale já jsem v tom nevinně)))))

Že bych špatně četl? Požadavek na nerozebirateln ost prodlužováků jsem v ČSN 33 1600 ed.2 neviděl. Říkali zdůvodnění? Zajímá mě odkaz na ČSN a také význam takového opatření.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 28.11.2009, 18:48 »

A ti strejcové co to vymýšlejí taky mohli dát jasný odstavec s tím, kdo může revidovat.

Nemohli.  nenene
Více zde : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13541.msg93428.html#msg93428
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 28.11.2009, 18:53 »

Že bych špatně četl? Požadavek na nerozebirateln ost prodlužováků jsem v ČSN 33 1600 ed.2 neviděl. Říkali zdůvodnění? Zajímá mě odkaz na ČSN a také význam takového opatření.  Nerozhodný

Citace
ČSN 33 1610 ed.2, čl. 3.6 :
prodlužovací kabel ; prodlužovací šňůra
sestava složená z ohebného kabelu nebo šňůry vybavená nerozebírateln ou (neoddělitelnou) vidlicí a nerozebírateln ou (neoddělitelnou) přenosnou zásuvkou, které se k sobě hodí

POZNÁMKA  Šňůra se nazývá adaptérovou šňůrou, jestliže se k sobě vidlice a zásuvka nehodí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #12 kdy: 28.11.2009, 19:41 »

Teď díky této normě půjde vosk a barva dobře na odbyt!  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
XL
« Odpověď #13 kdy: 28.11.2009, 19:48 »



No  právě, uvedená definice jasně říká co je to prodlužovací šňůra (nerozebirateln é konce),  pokud jsou konce rozebiratelné, není to ve smyslu definice této normy prodlužovací šňůra a tato norma se pak na takový výrobek nemůže vztahovat. A kde je napsáno, že je zakázáno vyrobit "prodlužovák" rozebiratelný ? (Nehledě na to že některé "adaptérové" šňůry pro zahraniční a starší přístroje snad ani v nerozebirateln ém provedení aní neexistují).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 28.11.2009, 20:28 »

Jak zde popisujeme tak nerozebirateln é "prodlužky" se už vyrábí celkem dlouho -přívod je flexo a zásuvky nebo více -zásuvky místo šroubů mají nýty..to je podle mne nerozebirateln é spojení ,  ne šroubové spojení zakápnuté barvou!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 28.11.2009, 20:55 »

Jak zde popisujeme tak nerozebirateln é "prodlužky" se už vyrábí celkem dlouho -přívod je flexo a zásuvky nebo více -zásuvky místo šroubů mají nýty..to je podle mne nerozebirateln é spojení ,  ne šroubové spojení zakápnuté barvou!

Přesně tak.  Palec vzhůru

Požadavek na nerozebírateln ost je uveden pravděpodobně proto, aby nebyl umožněn zásah do zapojení a bylo od výroby až po vyřazení z provozu jasné, že nikdo kromě výrobce (který je ze zákona zodpovědný za případnou škodu) neprováděl žádné úpravy.

Takže nějaké zakapávání šroubků je nesmysl.  blboune
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 28.11.2009, 21:05 »

     Dejte s tím nesmyslem o nerozebirateln osti vidlic a zásuvek u prodlužovacích šňůr už pokoj, ČSN 33 1600 ed.2 a ČSN 34 0350 ed.2 požadují nerozebirateln ost u šňůr pro spotřebiče II. a III. třídy, pro spotřebiče I. třídy a šňůry s ochranným vodičem není nerozebratelno st požadována!!
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=14115.msg97559#msg97559

     Z definice ČSN 34 0350 ed.2 čl. 3.6 jen vyplývá,  že když to nemá nerozebirateln ou vidlici a zásuvku, není to prodlužovací šňůra, holt tomu budeme prostě říkat jinak a tímto vypisuji soutěž na název pro šňůru s rozebiratelnou zásuvkou a vidlicí.

     V ČSN 34 0350 ed.2, ČSN 34 0350 ed.2 ani žádné jiné normě není zakázáno používat rozebiratelné zásuvky a vidlice pro spotřebiče I. třídy a šňůry s ochranným vodičem, pokud se pletu a někde tento zákaz je uveďte normu a její článek který to zakazuje.

     Co se týče zakapávaní šroubků na vidlici či zásuvce barvou, nebo voskem tím neuděláte nerozebirateln ou vidlici, nebo zásuvku, pokud se nepletu nerozebiratelná vidlice či zásuvka nesmí jít demontovat bez poškození takového rozsahu  aby nešla již použít, zakápnutí šroubku  barvou či voskem vždy sloužilo jen jako pečeť/plomba, např. porušená barva/vosk na šroubcích znamená hrabal ses v tom a proto nemáš nárok na záruku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 28.11.2009, 21:11 »

To Kamil Novák :
Když bude mít kdokoliv potřebu, tak si tu úpravu stejně udělá. V tom mu ta nerozebírateln á vidlice či zásuvka stejně nezabrání.  angel
A nebude se ho nikdo ptát, jestli má nebo nemá oprávnění zasahovat do zapojení prodlužováku. Češi jsou kutilové A NĚKDY DOST ŠÍLENÍ.  zle
Pak tento kutil má odpovědnost v případě maléru hlavně vůči sobě a tomu komu ji půjčí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] 2 3 4 ... 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu provádět i nadále revize ručního nářadí s původním školením a osvědčením z roku 2004?
 Je nutné pro revizi ručního nářadí splňovat vyhlášku 50 dle paragrafu 9?
 Rozdíl mezi kontrolou a revizí elektro nářadí
 Jsem oprávněn provádět revize dle normy ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610?
 Jak často provádět revizi elektrického nářadí (certifikace ISO)?
 Měl již někdo možnost seznámit se s návrhem ČSN 33 1600 ed.2 ?
 Podle jaké normy provádět revize el. spotřebičů v kuchyni restaurace?
 Musí se provádět ve firmě revize akumulátorového elektronářadí a spotřebičů?
 Je možné prodloužení termínu revizí a kontrol spotřebičů dle ČSN 33 1600?
 Nalepujete nálepky pri revízii el. ručného náradia a spotrebičov?
 Vyhovuje spotrebič ČSN 33 1600, ak je odpor ochr. vodiča nad 0,2 Ω?
 Znáte předpisy o instalacích ve výbušných prostředích?
 Jak provádíte revize spotřebičů s odnímatelným přívodem?
 Jak provést zatřídění spotřebiče do skupiny užívání dle ČSN 33 1600 ed. 2?
 Existujú tabulky pre kontrolu naradia a a spotrebicov podla STN 1600 a STN 1610?
 Mohou být v normě ČSN 33 1600 ed. 2 logické nejasnosti?
 Kontrola spotřebiče podle ČSN 33 1600 ed.2
 Vyplývá z ČSN 33 1600 povinost vydávat výchozí revizi elektrického spotřebiče?
 JaK REVIDOVAT Odpojitelný přívod s odlišným označením na koncích?
 Legrand a OCTOPUS v zátěžovém testu
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Znáte tento nový druh přístrojových šňůr?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jak se postavit k napájení rozvaděče šňůrou ze zásuvky 3x16A?
 Musí se přístroje s pohyblivým přívodem ve zdravotnictví revidovat?
 Víte, které důležité poznámky k prodlužovacím přívodům máte znát?
 Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2?
 Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
 Nové lednici BOSCH chybí přívodní šňůra - lze ji takto zprovoznit?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Napájení na staveništích pohyblivými přívody
 Jak upravit osciloskop v kovové skříni s dvoužilovým přívodem pro provoz v ČR?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Je dnes možné použít IEC konektor C13 s plochou vidlicí?
 Jak se připojují pohyblivé přívody
 Co s pohyblivým přívodem, který se nehodí připojovat do nepolarizované Schuko zásuvky?
 Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku?
 Je možné stočit -smotat přívodní třífázový kabel ke spotřebiči?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Jaký tepelně oddolný kabel doporučíte?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 24 dotazů.