| | |-+  Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?  (Přečteno 12165 krát)
Markéta Zouplnová
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 1


« kdy: 01.01.2006, 20:53 »

Při rekonstrukci bytu potřebuji rozvod zásuvek.
Máme 10A jistič.
Kolik zásuvek je možno napojit na tento jistič?
Zjistili jsme, že od kabelu z vypínače na světlo jsou vyvedeny 2 zásuvky.
Je toto bezpečné provedení?
Je nutná revize?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Školník
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -2
Offline Offline

Příspěvků: 75


« Odpověď #1 kdy: 01.01.2006, 21:19 »

Na tento jistič lze napojit maximálně 10 zásuvek, ale je potřeba si uvědomit, co na ně bude připojeno.
Jinak ze světelného okruhu může být napojena jedna zásuvka.
váš problém je nejlépe řešit na místě s odborníkem a ten vám řekne co a jak.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 02.01.2006, 02:29 »

Na jednom okruhu smí být max. deset zásuvek, bez ohledu na jistič. Jistič určuje max. současný příkon, u jističe 10A je to 2300 VA (230V * 10A), u jističe 16A je to 3680 VA (230V * 16A).
Zásuvky ze světelného okruhu nelze doporučit, ale při dodržení určitých zásad je lze provozovat, na bezpečnost to vliv nemá. Pokud máte pochybnosti o elektroinstalaci nebo s ní máte nějaké problémy, nechejte ji prohlédnout odborníkem, nejlépe revizním technikem. Ten by měl situaci na místě zhodnotit, popř. navrhnout nějaké řešení.
Po rekonstrukci elektroinstalace by měla být revize samozřejmostí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*

Oblíbenost autora: 19
Offline Offline

Příspěvků: 774



« Odpověď #3 kdy: 02.01.2006, 12:27 »

A abych vnesl trochu zmatku do diskuze zeptám se :
Počet zásuvek chcete vědět v rámcu EU nebo CZ.
Jsou místa na této planetě spadající do EU kde toto není tak úplně jasné.
V Sasku zjednodušeně platí : jeden jistič = 1 místnost,světlo, zásuvky dle In 16*230V t.j. 3680W.
v CZ platí :
na jednom okruhu smí být max. deset zásuvek, bez ohledu na jistič.
Jako blbý příklad uvedu : V CZ dle norem není možné montovat aktivní hromosvod. Není zde norma podle které se reviduje. Viděl jsem jej na mnoha nových stavbách a viděl jsem jej i odrevizovaný v rámci EU(platí slovenská a francouzská norma). Tak se ptám sám sebe : co mohu a co né? Super!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 88
Offline Offline

Příspěvků: 906


« Odpověď #4 kdy: 02.01.2006, 17:02 »

To: pan Kořínek
Ten příklad je opravdu blbý. Nikde v českých normách není zakázáno používat aktivní hromosvod. Pouze je nutno dodržet prvotně zásady dle ČSN 341390. Poté si můžete přidat aktivních hromosvodů kolik chcete. Ideální je, když si ho namontuje váš soused, máte jistotu, že do vašeho objektu neudeří. Mimochodem, pokud je mi známo slovenská norma na aktivní hromosvod byla zrušena.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*

Oblíbenost autora: 19
Offline Offline

Příspěvků: 774



« Odpověď #5 kdy: 03.01.2006, 18:46 »

Vidím pane Fukso, že jste příznivec myšlenky, co není zakázáno, je dovoleno! To už tu říkal jeden monarcha. Bohužel nesouhlasím a už vůbec nesouhlasím s tím, že budu mít jistotu ochrany při použití aktivního hromosvodu na sousedově vile. Ani výzkum a pokusy v Malajsii neukázali takové výsledky aktivního hromosvdu aby omráčili svět. Nevím, které prvotní zásady máte na mysli z ČSN 34 1390 a jak jste spočítal, že ten jeden ztopořený drát s jedním svodem vás ochrání? Počítáte s nějakým rizikem? O zrušení slovenské normy zatím nevím, ale je tu ještě francouzská. Bohužel jsem konzervativní typ a tak zastávám hromosvod Diviše či "Frekýho" z US. :zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 88
Offline Offline

Příspěvků: 906


« Odpověď #6 kdy: 03.01.2006, 23:31 »

To: pan Kořínek
Vážený kolego, trochu mě překrucujete.
Nenapsal jsem, prvotní zásady, ale prvotně. To znamená, že objekt musí mít řádný hromosvod dle ČSN 341390 a pak se může přidat aktivní. Dále jsem nic nepočítal, norma jasně stanoví, jak se řeší ochranný prostor objektu a potřebný počet svodů. A pokud se týká aktivních hromosvodů jsem spíše zastáncem myšlenky, že pokud někdo chce vyhazovat peníze, tak ať je vyhazuje. Tomu, zda jsou funkční nebo účinné uvěřím až je schválí mnou uznávaný největší odborník v ČR na hromosvody ing. Popolanský.
Mimochodem, již jste četl návrh nové normy na hromosvody? To se budem divit všichni.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 8
Offline Offline

Příspěvků: 482


« Odpověď #7 kdy: 04.01.2006, 09:50 »

To Fuksa:
STN 341391 pre aktívne hrozvody je podľa dnešného výpisu z SUTN stále platné. Chcem sa však vrátiť k zásuvkám. Naopak, STN(ČSN)332130 je však už na Slovenskú zrušená od cca polovice r.2005, takže neviem dokedy bude v ČR platiť. Takže s tými zásuvkami 10ks  na jeden obvod už v SR neplatí a vychádzať sa musí podľa istenia ako uvádza p. Hasala a z rady 33 2000...  .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 88
Offline Offline

Příspěvků: 906


« Odpověď #8 kdy: 04.01.2006, 21:44 »

To: pan Selezan
Díky za informaci.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Moravec
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 3



« Odpověď #9 kdy: 11.01.2006, 08:36 »

Na jeden jistič lze zapojit 10 zásuvek, při čemž se dvojzásuvka považuje ze jednu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Údržba elektro, FVE
Patrik Augustin
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 448


Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW Email
« Odpověď #10 kdy: 11.01.2006, 09:57 »

<p>co se tyka pripojeni zasuvek na ten svetelny okruh tak je asi k nim potreba dopsat ze maximalni instalovany prikon nesmi byt vetsi jak 2300W Coz myslim psal pan Hasala ve svem prispevku.Pokud tam bude 6A jistic tak samozrejme max instalovany prikon bude 6*230=1380W.A asi by nebylo dobrew na takovou zasuvku veset nejaky primotop a podobne :-)V Pripade ze je 10A jistic tak dokonce vyhovi i CY vodice 1,5mm v instalacni trubce.Pocitano podle Sichru a probirano v jine casti teto konference</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvj¨ku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.091 sekund, 25 dotazů.