| | |-+  Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?  (Přečteno 8905 krát)
Jarek Holan
« kdy: 01.01.2006, 16:49 »

<p>Tak u nás byl na Silvestra jeden elektrikář. Myslím, že se u nás neměl špatně. Aby mi poděkoval, sdělil mi, že mám zaděláno na požár. Vyvedli jsme si totiž ze zásuvky dvoulinku pro televizor a DVD. A tak teď nevím, zda bude u nás opravdu hořet nebo zda chce ten elektrikář nůž do žeber. :zz: Instalace je provedena odborníky až na tu dvolinku na obrázku. Jištění před nadproudem je dle revizní zprávy jistič o hodnotě 10A.
Poradíte mi prosím? Budu rád, když mi odpovíte, možná mu zachráníte i život! Super!</p>


* preepozar.jpg (13.1 KB, 653x357 - prohlédnuto 947 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 215


« Odpověď #1 kdy: 01.01.2006, 18:37 »

To Jarek Holan rozhodně to neni v pořádku a to z fota ještě neni vidět jak vypadá zakončení dvoulinky a připojení spotřebičů, na požár to snad neni, ale to foto nepokrývá celou délku dvoulinky. Určitě by bylo lepší dvoulinku zrušit a nahradit ji kvalitním klasickým prodlužovákem. A mimochodem na fušování do eletriky neni nic k smíchu, abyste nepřišel o byt nebo o život (samozřejmě je to extrémní varianta).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kučera
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 143


« Odpověď #2 kdy: 01.01.2006, 19:17 »

Podle toho obrázku se jedná tak o LYS 2x0,5mm2, navíc ještě vedenou za dřevěnou rohovou lištou. Myslím, že váš elektrikář vůbec nepřeháněl. Ani při jištění 10An tento průřez nevyhovuje. Jestliže máte na druhém konci dvojzásuvku, nebo dokonce psa, musíte vždy počítat s tím, že do toho nekdo za rok za dva strčí 2kW varnou konvici a k tomu ještě něco a pak se budete divit. Věřte mi, že tato lidová tvořivost je všeobecně rozšířeným nešvarem. Asi před 25 lety si mne moje kamarádka pozvala, že se jí při žehlení kouří ze zdi. Měla doma soustavu 120 V, žehličku 1200 W a zásuvku připojenou televizní plochou dvoulinkou (průřez tak 0,2mm2).Super!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5037


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 01.01.2006, 19:36 »

A jak v zásuvce ?

Není dvoulinka rámečkem "uškrcená" málem na izolaci ? A když není "uškrcená", jak je zajištěna proti vytrhnutí ?

A pokud je zásuvka průchozí, t.j. oba šroubky použity, jak se připojila "licnová" žíla ? Tipnul bych si, že tam ani nejsou lisovací dutinky.

Ta "instalace" na fotce vypadá, že byl někdo nedočkavý na to DVD a rychle ji udělal z toho, co bylo po ruce.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jarek Holan
« Odpověď #4 kdy: 01.01.2006, 20:35 »

OK elektrikář propuštěn! Za to švagr je v ohrožení! V zásuvce to je připojeno pod šroubky, ale je to jen smotáno. Asi to nechám tím elektrikářem zaletovat, ne?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Školník
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -2
Offline Offline

Příspěvků: 75


« Odpověď #5 kdy: 01.01.2006, 21:09 »

Prosím vás hlavně neraďte elektrikáři co má zaletovat!
Je ptřeba připojit tuto zásuvku novým odpovídajícím kabelem dle norem a ne že jen pocínujete konce drátu.
Jinak nic ve zlém :wacko:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Suchý
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4



« Odpověď #6 kdy: 01.01.2006, 21:11 »

Tomu Vašemu hostu – elektrikáři byste měl koupit láhev nějakého dobrého pití. Máte zaděláno na velký problém! Ani se neptám, čím je ta dvojlinka zakončená. V odborných časopisech najdete popsáno mnoho příkladů o smrtelných úrazech, způsobených podobnými prodlužováky vyrobených podomácku z dvojlinek. Vůbec neuvažujte o nějakém zlepšování stavu letováním apod. V nejbližším hypermarketu si rychle kupte nějaký prodlužovák a ten smrticí nástroj Vašeho švagra odstraňte. Jinou volbu nemáte!
Hezký nový rok a hodně štěstí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 215


« Odpověď #7 kdy: 01.01.2006, 21:13 »

To Jarek Holan tu dvoulinku zrušte a nahraďte kvalitním prodlužovákem zaletováním nic nevyřešíte, takovéto provedení dvoulinkou nikdy vyhovovat nebude.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #8 kdy: 02.01.2006, 09:49 »

Toto je naprosto typická ukázka toho, jak by se to nemělo dělat. Bohužel, není to nic vyjímečného, podobných prodloužení je v ČR určitě hodně. Může to bez problémů fungovat řadu let, ale určitě to zvyšuje riziko nebezpečí požáru.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jarek Holan
« Odpověď #9 kdy: 02.01.2006, 10:44 »

Díky za vaše reakce, o samotný prodlužovák ani tak nešlo, ten zde je (podle toho elektrikáře pry nějaká určitě kvalitní čínská). Švagr to vytvořil proto, že tu jedinou zásuvku potřebujeme a když děti civí na pohádky, tak nemůžeme pak topit radiátorem. Tak jsme měřili proud tekoucí tou dvoulinkou a je to 0,9 ampér. Tyto dvoulinky se používají k lampičkám, které mají daleko větší odběr a máme je v ložnicích rovněž za dřevěnou stěnou postele. Tam požár nehrozí? :wacko:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
xxxxx
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 20


« Odpověď #10 kdy: 02.01.2006, 11:11 »

to pan Holan
No a na druhém konci tohoto kabelu zcela jistě máte zásuvku pro připojení předmětů třídy II. Jelikož není přípustné při zapojování " klasické zásuvky " nezapojit ochranný vodič. Tak vám doporučuji "jednozásuvku" nahradit dvouzásuvkou a do té můžete pripojit DVD(prodlužovačku) i Topidlo.
Dle mého názoru je to korektní řešení vašeho problému.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
xxxxx
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 20


« Odpověď #11 kdy: 02.01.2006, 11:15 »

Ještě jsem zapomněl tu šnůru raději odpojte a Vyhoďte. Výměnu zásuvky za dvojzásuvku snad zvládne každý a pokud si netroufáte kupte flašku tomu elektrikáři co si tohoto  zlepšováku všimnul a pozvěte ho na kalíšek a při té příležitosti vám jistě zásuvku vymění.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jarek Holan
« Odpověď #12 kdy: 02.01.2006, 12:18 »

Samořejmé jsou nyní dvě věci.
Jednak přítel elektrikář získá zakázku generálky druhé poloviny domu. Prodlužku jsme samořejmě zkusili napojit jak uvádíte, jenže krátký přívodní kabel olejového radiátoru vyžadoval další čínský prodlužovák. I když nejsem elektrikář, tušil jsem, že s ohledem na všechny přechodové odpory, bude švagrova varianta pro bezpečnost nejlepší. V létě vysekáme těch pár metrů a uděláme další vývody.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Anonymous User
« Odpověď #13 kdy: 02.01.2006, 12:57 »

Jen dávejte pozor,aby ještě nějaké léto bylo!Ten oleják zapojený přes (jak sám píšete)další čínský prodlužovák je určitě dost nebezpečný!!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jarek Holan
« Odpověď #14 kdy: 02.01.2006, 20:59 »

Hmmm, ale já píšu, že právě kvůli pochybnému prodlužováku, švagr zvolil variantu přímého připojení toho radiátoru do zásuvky. Nebo jsem to popsal nezřetelně? :zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Musí být na světla v koupelně přes chránič?
 Co s probíjející pračkou?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?