Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jak si vysvětlujete montáž vícenásobných zásuvek dle 33 2130 ed.2 ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak si vysvětlujete montáž vícenásobných zásuvek dle 33 2130 ed.2 ?  (Přečteno 17082 krát)
Karel Popp
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 16.11.2009, 12:10 »

Z jakého důvodu nemohou být zásuvky pod jedním rámečkem, v samostatných krabicích zapojeny na různé obvody. Viz ČSN 33 2130 ed.2 čl 7.7.8-vícenásobná zásuvka se považuje za jeden vývod. Také několik zásuvek zapojených ve společném rámečku se považuje za jeden zásuvkový vývod. Zásuvky ve společném vícenásobném rámečku nesmí být zapojeny do více než jednoho obvodu.

#116#
#117#  Jen jsem opravil otázku v záhlaví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.11.2009, 12:55 »

Nu, kolegové, co si myslíte o tomto článku? Podle mě je nesmyslný, protože:

- míchá se dohromady výrobek a instalace
- na jednu stranu se požaduje více samostatných obvodů pro spotřebiče nad 2 kW a dle požadavků připojovaných zařízení, tj. požadavky na více samostatných zásuvkových vývodů a na druhou stranu nelze toto kvantum vývodů agregovat do společných rámečků  zed
- vytrácí se logika postavená na omezení přechodových odporů ve spojích,když může být v jednom obvodu za sebou třeba padesát fyzických zásuvek  Smutek

Neumím si představit, že bych po natažení několika obvodů pro kuchyňskou linku vysvětloval investorovi, že ty zásuvky nesmí dát do společného rámečku.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 17.11.2009, 14:20 »

Osobně jsem přesvědčený,  že došlo ze strany "normotvůrců" k nepřesnosti ohledně technického řešení. Jsou zde hozeny do jednoho pytle krabice a rámečky. zle

Určitě je správné a logické,  že při použití jedné 2krabice nebo 3krabice (takové ty spojené jako jeden odlitek bez přepážky) je nutné použít pouze jeden přívod = jeden obvod.

Pokud se z estetického důvodu provede montáž více přístrojů uložených do samostatných krabic, spojeným uzávěrem (zámkem),  například hranaté od KOPOSu, potom nic nebrání tomu, aby do každé samostatné krabice byl přiveden samostatný obvod. Tyto přístroje se potom dají spojit do jednoho vícenásobného rámečku, ať už se jedná o vypínače a zásuvky anebo pouze o samostatné zásuvkové obvody. Úsměv

PS: Už se těším na opravy a dodatky k z brusu nové a dlouho připravované ČSN. ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 17.11.2009, 16:42 »

Myslím si, že to celé je jen kostrbatě napsáno. Povinnost jednoho přívodu do společného přístroje je dle mého soudu dána snahou zabránit riziku možného úrazu z blbosti, kdy si neznalá osoba vypne jednu zásuvku a sáhne si do druhé. Zrovna tak je možno při neopatrné manipulaci v takových zásuvkách, nebo při vyhřátí vodičů " vytáhnout "mezifázový zkrat s většími účinky než jednofázový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 17.11.2009, 17:40 »

Jsou zde hozeny do jednoho pytle krabice a rámečky. zle

Taky mě to napadlo, ale nezdá se mi to.  nenene Výběr krabice je už na začátku podmíněn tím, jestli bude ve finále vícerámeček nebo ne. Pak mohu mít v sádrokartonu jednu vícekrabici anebo v omítce několik krabic spojených závěry. Vždy se dělá "dištanc" vícekrabice anebo krabic kvůli rámečku. 

Osobně by se mi daleko víc líbilo vymezení jen na vícezásuvky od výrobců, např. dvě spojené jednoduché zásuvky IP44 od ABB.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.11.2009, 21:47 »

Norma se snaží řešit každý detail a tím se snadno dopustí nepřesností, které z jiného úhlu pohledu nedávají smysl. Také si myslím že toto opraví nějaká změna.

Na druhou stranu, dosud jsem nikdy nepotřeboval ani neviděl více zásuvkových obvodů pod jedním rámečkem a světelný + zásuvkový obvod pod jedním rámečkem článek 7.7.8 nezakazuje, takže  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 18.11.2009, 22:27 »

Dvojité krabice OBO do sádrokartonu nemají oddělovací přepážku a proto jsou bez dalších diskuzí určené pouze pro jeden obvod (přívod).
Ovšem vícenásobné krabice od KOPOSu přepážky mají,    podivej a tak by mne zajímalo vyjádření výrobce, zda je možné použít tyto krabice pro napojení na více obvodů (přívodu).  ??

PS: Osobně si myslím že ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 19.11.2009, 06:12 »

TO:Lubomír Jindra
Třeba ve zdravotnictví se používá 5 rámeček se zásuvkami a každá má jiný přívod /dokonce i z jiného zdroje../....je to zcela běžná věc... Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.11.2009, 07:24 »

TO:Lubomír Jindra
Třeba ve zdravotnictví se používá 5 rámeček se zásuvkami a každá má jiný přívod /dokonce i z jiného zdroje../....je to zcela běžná věc... Smích

Kdyby jen z jiného zdroje, ale z rozdílných napájecích soustav.
A když někdo ignoruje požadavek na jejich barevné (nebo jiné) rozlišení, tak to je kolikrát hodně veselo, než jeden rozklíčuje co je která zásuvka vlastně zač.  dabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 19.11.2009, 08:17 »

TO:Lubomír Jindra
Třeba ve zdravotnictví se používá 5 rámeček se zásuvkami a každá má jiný přívod /dokonce i z jiného zdroje../....je to zcela běžná věc... Smích
Máte pravdu!  ajoooo Vícerámečky s různými okruhy i sítěmi (ZIS) byly často použity třeba v rampách nad postelemi pacientů. Pro stavitele je to dost závažná zpráva, protože kdo si troufne udělat v nemocnici něco zcela jasně proti ČSN, byť to nedává smysl?

Kdyby jen z jiného zdroje, ale z rozdílných napájecích soustav.
A když někdo ignoruje požadavek na jejich barevné (nebo jiné) rozlišení, tak to je kolikrát hodně veselo, než jeden rozklíčuje co je která zásuvka vlastně zač.  dabel
Docela by mě zajímalo, jak se v tom značení orientuje personál, ale nikdy jsem se netroufl zeptat  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.11.2009, 08:57 »

poznámka 33 2130 přece neřeší rozvody ve zdravotnictví . . .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 19.11.2009, 10:15 »

TO:Jindra
Pokud řeknu pravdu, tak personál je řádně proškolen kde co mají dávat ale za měsíc to dávají tam kde je to nejblíže a je to volné.. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
JBubik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 19.11.2009, 21:50 »

Na druhou stranu, dosud jsem nikdy nepotřeboval ani neviděl více zásuvkových obvodů pod jedním rámečkem a světelný + zásuvkový obvod pod jedním rámečkem článek 7.7.8 nezakazuje, takže  tanecek

Typický příklad, kde je takové použití smysluplné je instalace v bytech pro pračku a sušičku. Každé z těch zařízení musí mít svůj okruh samostatně jištěný. Pokud se jedná o kombinaci jednoho výrobce, lze obě zařízení postavit na sebe (pračka dole, sušička nahoře),   přičemž síťové šňůry jsou u obou zařízení vyvedeny na jedné straně a přímo počítají s připojením do zásuvek umístěných nad zařízením. Takže dvě spojené krabice či jedna s přepážkou a dvě zásuvky v jednom rámečku je řešení investory preferované. Z estetického důvodu, ale přesto preferované... .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!