Autor Téma: Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?  (Přečteno 19592 krát)
Miloš Ralbovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.11.2009, 22:15 »

Chel by som do domu elektrické podlahové kúrenie.
Elektrikár mi povedal, že mám slabý elektromer (35A) a nemusí mi to vydržať.
V súčasnosti používam bežné domáce spotrebiče, nemám a ani nechcem elektrickú rúru, mikrovlnku ani myčku.
Ak spočítam všetok príkon a úmerne ho rozdelím na 3f tak prúdové zaťaženie vychádza okolo 30A.
Počítal som najhoršiu alternatívu, že všetko pobeží súčasne, nerátal som zapnutie naraz. Celkový príkon vykurovacích rohoží bude okolo 3kW.
Nemám dôvod elektrikárovi nedôverovať, naopak, radšej mať prúdovú rezervu.
Kolega v práci ma od toho odhovára, že sú s tým poriadne behačky.
Viete mi s tým niekto poradiť?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 14.11.2009, 08:13 »

TO: Ralbovský

Jako první podklad potřebujete vyjádření Distributora elektřiny. Další krok je zpracovaní projektové dokumentace... atd.

Kolega měl naprostou pravdu "sú to poriadne behačky".  zle

V praxi se celá akce zadá projekční firmě, nejlépe firmě, která zajišťuje kompletní dodávku,  tj.,  "behačky",  projekt, montáž, odzkoušení, vystavení výchozí revizní zprávy, přihlášení odběru u dodavatele (Distributora) elektřiny. Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 14.11.2009, 08:19 »

To by měl být problém dodavatele el. energie..vy dáte RZ z udanými příkony a oni dodají elektroměr schopný tyto podmínky měřit.
Třeba EON má ve svých podmínkách že do 80A včetně se používá přímé měření.
Nad 80A se už musí použít měřící trafa.Tudíž pro vás plyne že do 8OA se dá pouze samostatný elektroměr./běžně přímé elektroměry mají symbol do 60A/.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 14.11.2009, 21:23 »

Jestliže máte spočteno max. 30A na fázi a 3f elměr 35A, tak to musí šlapat. A to ještě nepočítám koeficient soudobosti. Jaký máte jistič před elměrem? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Ralbovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.11.2009, 22:40 »

Istič je starý: M24,7A. Elektromer má údaj 10-40A. Poistky pred elektromerom sú 35A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Ralbovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.11.2009, 22:45 »

Práve som si uvedomil, aký je rozdiel medzi teóriou a praxou. Veď spočítaný príkon je 30kW a hl. istič len 24,7A. Ako to, že to ešte drží? Asi mám príliš dobre rozdelené prúdové zaťaženie  Smích, ale aj tak je to na hrane. A štve ma, že len nedávno bola spravená celková elektrorekonšt rukcia a toto si dodávateľ prác nespočítal? Asi to budem reklamovať  Nerozhodný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 15.11.2009, 18:15 »

Pokud není z vaší strany nějaký šum v A a W, tak při 30kW výkonu vychází proud na cca 44A, tj. koef. soudobosti cca 0,5, což je docela málo. Pokud máte odjištěn elměr 24,7A a rozsah měření do 40A, tak je to OK. Pokud byste potřeboval navyšovat A přes 40A, pak bude potřebná výměna elměru, pojistek a jističe. Předpokládám, že současné provedení instalace je správné, při navyšování A je nutno zkontrolovat, zda je vedení dostatečně dimenzované.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Ralbovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.11.2009, 20:37 »

Ide o starší rodinný dom, kde bola jediná "skrinka" a v nej el.mer, hl.vypínač, HDO, dva stykače na akumulačky, jeden 6A istič na svetlo a jeden 16A na zásuvky. A vlastne ešte jeden 3f nadomácu vodáreň. Samozrejme všetko v hline. Tak som si pozval profikov, spravili komplet rekonštrukciu a pridali rozvádzač. Medzi elektromernou skrinkou a rozvádzačom je CYKY 5x4, takže čo sa týky vnútorných rozvodov by to malo byť v poriadku. Prívod k elmeru je AYKY 4x6, ale poistkové puzdro je len na 35A, takže bude treba fakticky aj hl.istič, aj merák aj poistky. Dik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #8 kdy: 15.11.2009, 21:14 »

Prívod k elmeru je AYKY 4x6, ale poistkové puzdro je len na 35A ?

Prívod k elmeru máte len 4x6 ? Ak budete navyšovat hodnotu hl.ističa bude to na hrane únosnosti tohoto kábla.  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Miloš Ralbovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.11.2009, 22:20 »

To áno, ale snáď je to problém rozvodných závodov. Veď po elmer je to ich majetok. Predpokladám, že ho vymenia. O.i. nemal by byť hlavný prívod AYKY 4x16?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #10 kdy: 15.11.2009, 22:30 »

To áno, ale snáď je to problém rozvodných závodov. Veď po elmer je to ich majetok. Predpokladám, že ho vymenia. O.i. nemal by byť hlavný prívod AYKY 4x16?

no mal ale po novom ,už som sa viac krát stretol s tím že hlavný prívod do elmeru bol AYKY 4x6 ba aj 4x4 ... volakedy to bolo asi jedno a robilo sa to len podla hodnoty hl.poistiek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.11.2009, 23:16 »

Vedení jim patří po elektroměr? U nás jen na přívodní svorky pojistkové skříně HDS, ostatní je na majiteli nemovitosti... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 16.11.2009, 07:30 »

Vedení jim patří po elektroměr? U nás jen na přívodní svorky pojistkové skříně HDS, ostatní je na majiteli nemovitosti... .

Jen pro upřesnění - Posledním prvkem el. zařízení ve vlastnictví distributora a tedy hranicí vlastnictví jsou pojistkové spodky v rozpojovací jistící skříni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 16.11.2009, 12:32 »

TO : Miloš Ralbovský

Přívod k el.  měru AYKY 4x6 ?
Co takhle nejmenší průřez vodiče PEN AL 16mm2, CU 10mm2  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miloš Ralbovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.11.2009, 20:14 »

To Miroš:
Je to pôvodný prívodný kábel z nástrešáku v chráničke cez poistky do elmeru. S tým hýbané nebolo. Asi toto pri prerábke elektroinštalá cie nikto neriešil a predpokladal, že prívod je taký, aký má byť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 16.11.2009, 20:31 »

Co dodat  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.