| | |-+  Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?  (Přečteno 2212 krát)
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 21


« kdy: 06.11.2009, 10:08 »

Situácia : skupina panelových domov napájaných z jedného trafa. Zrazu tma v byte napájanom jednofázovo. Meraním zistené, že ostatné fázy idú.
Nevyznám sa v rozvodoch a zapojeniach sekundárnej strany transformátorov. Prekvapuje ma, že tam nie je nejaký spriahnutý výkonový istič, ktorý odpojí naraz vsetky fázy.
Poznámka - poruchová služba rozvodných závodov odstránila poruchu do hodiny, čize určite to nebol skrat na kábli niekde v  zemi a pod.

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5036


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 06.11.2009, 14:00 »

Odpověď je třeba hledat v jednopolových přístrojích:
pojistky v rozpojovacích skříních
pojistky na vývodech z trafačky
pojistky vn před trafem, pokud tam ovšem není odpínač, který je vypínán přepálenou pojistkou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 21


« Odpověď #2 kdy: 06.11.2009, 14:53 »

Cize nikde tam nie je nejaka ochrana detekujuca vypadok jednej / dvoch faz na sekundarnej strane ?
Nasiel by som niekde typicku schemu trafa a suvisiacich obvodov v beznej sidliskovej trafostanici ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2698



Email
« Odpověď #3 kdy: 06.11.2009, 15:11 »

Ono se na to dá dívat z různého úhlu pohledu. Výpadek jedné fáze ještě nemusí znamenat nebezpečný stav a zbylé dvě fáze mohou dále dodávat. Je to o vyšší spolehlivosti dodávky. Není nutno, v případě výpadku jedné fáze, zhasnout sídliště nebo vesnici. V koncovém bodě spotřeby / např. motory / je ale nutno mít zařazeny ochranné přístroje k zabránění poškození těchto spotřebičů. Třípólové jištění jističi v TR samozřejmě existuje, ale pouze proti nadproudu a nebo přetížení, ne na ztrátu fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #4 kdy: 06.11.2009, 15:12 »

Cize nikde tam nie je nejaka ochrana detekujuca vypadok jednej / dvoch faz na sekundarnej strane ?
A proč by měla být?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 556


« Odpověď #5 kdy: 06.11.2009, 18:00 »

Poznámka - poruchová služba rozvodných závodov odstránila poruchu do hodiny, čize určite to nebol skrat na kábli niekde v  zemi a pod.#112#
Jednoducho prišli a vymenili nožovú poistku v niektorej rozpínacej skrini, alebo vo vašej PRIS. Je to pomerne častá porucha. Nie je dôvod , aby skrat vo vašom panelovom dome vypol hlavný istič TR a teda vyhodil celú trafostanicu.     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.