Pavel Ryšavý

Oblíbenost autora: 62
Offline
Příspěvků: 771
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2009, 08:57 » |
|
Jistič nesmí být větší proudové hodnoty, než je max. proudová zatižitelnost nejmenší zásuvky.
A co třeba ČSN 33 2130 ed. 2, článek 5.3.9? Trojfázové zásuvky. Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud. Trojfázové zásuvky o různém jmenovitém proudu se nesmějí zapojovat do stejného obvodu. 
|
.45 ACP, 7,62x39, 9x19
|
|
|
| |
František Šohajda

Oblíbenost autora: 47
Offline
Příspěvků: 3590
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2009, 09:20 » |
|
To je myšleno stejné proudové zatížení..? Větší proudové zatížení je bez problémů ?? Nemůžete jistit 32 A zásuvky třífázové jak 32 tak 16A...
|
RT -EZ -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Oblíbenost autora: 282
Offline
Příspěvků: 3127

Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 05.11.2009, 12:38 » |
|
A co třeba ČSN 33 2130 ed. 2, článek 5.3.9? Trojfázové zásuvky. Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud. Trojfázové zásuvky o různém jmenovitém proudu se nesmějí zapojovat do stejného obvodu.  Myslíte to dobře, ale zde jde o zásuvkové skříně. Jde jen o to si správně přečíst původní dotaz. Je to přesně tak, jak píší kolegové Svejkovský a Rozmahel.
|
Provádím: -projektování el. zařízení a hromosvodů -projekce domovních a bytových el. instalací -návrhy a výpočty osvětlení objektů -projektování osvětlení sportovišť Revizní technik E2/A
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Oblíbenost autora: 47
Offline
Příspěvků: 3590
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 05.11.2009, 17:43 » |
|
TO:Rozmahel Vladimír Jak píšete u instalace třeba RD je HJ 25A /většinou/ a každý má zásuvky doma 32A...nevidím v tom problém z hlediska bezpečnosti ... Znám příklad když má někdo čerpadlo cca 2 A a má ho zapojeno přes 32A zásuvku a zástrčku... Podle mne to ničemu nevadí když ji má jištěnou 6A jističem...zase z hlediska bezpečnosti OK ! Nikde není napsáno že 16A zásuvka musí být jištěna 16A jističem....je to jen maximální hodnota jištění té 16A zásuvky...
|
RT -EZ -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|