Otakar Dosbaba

Oblíbenost autora: 129
Offline
Příspěvků: 1131
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 14.08.2005, 11:06 » |
|
Ten střed se tam vytvoří díky vektorovému součtu stejných napětí a proudů (3x230V - když je to do hvězdy), které jsou oproti sobě vzájemně posunuty o 120°. Lze si to neelektricky představit takto: Vezmeme 3 naprosto shodné pružiny, které na jednom konci spojíme. Opačné konce zavěsíme pod úhlem 120° do nějaké pevné kružnice, např. z kusu drátu. (Místa uchycení představují zatížení jednotlivých fází.) No, a kde je ten střed těch pružin? Není třeba jej upevňovat ke středu kružnice (analogicky vodič N), je na stejném místě sám. V jiných případech, kdy není zatížení fází rovnoměrné, tak analogicky putuje střed pružin mimo potenciál N (střed kružnice) a proto je nutné jej k tomuto středu "připevnit" připojením nulového vodiče N. V opačném případě se mění i délka pružin, což představuje fázové napětí mezi fázovým vodičem a nechtěně odpojeným N či PEN, nejdelší pružina pak představuje napětí, co zruší v tomto úpřípadě některé připojené spotřebiče. PE vodič je určen jen k ochraně před nebezpečným napětím, což ve vašem případě zajišťoval původně žlutozelený PE(N).
|
|
|
|
|
| |
|
|
Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 15.08.2005, 06:44 » |
|
Dovolil bych si už poněkolikáté připomenout, že v tomto případě nejde o svorky PEN, ale PE, bez ohledu na použitou soustavu. Vodič N v tomto případě není zapotřebí, nezapojuje se.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Josef Bílý
Neverifikovaný uživatel @1
Oblíbenost autora: 0
Offline
Příspěvků: 1
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 24.08.2005, 21:42 » |
|
Pokud nemusím připojovat N vodič znamená to pak že ho nemusím vést v kabelu tzn. do pětikolíkové vidlice prostě nezapojím Střední vodič? Popř. stačí 4-žilový kabel?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|