| | |-+  Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?  (Přečteno 4932 krát)
Marek Juřica
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 5


« kdy: 28.10.2009, 11:41 »

Podr. rozvaděč v domě s 3f 20A jističem, z něho je přívod do nového rozvaděče pro samost. byt. jednotku (rozvody jsou TNS).
Mohu použít 1f 25A chránič (zásuvky, koupelna)?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Klinský
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 171



Email
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2009, 21:55 »

A co ostatní zásuvky v bytě? I ty musí mít svůj chránič. Pro koupelnu je lepší zapojit i světla přes chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5321


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2009, 22:09 »

Mohu použít 1f 25A chránič (zásuvky, koupelna)?
Než začnete konat, nastudujte si ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud vás ty čísla děsí, požádejte nejbližšího elektrikáře, měl by to (doufám) znát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Marek Juřica
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 5


« Odpověď #3 kdy: 29.10.2009, 08:36 »

Jedná se o malý byt cca 10zásuvek + koupelna (světla, zásuvky) vše chci dát na tento jeden chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5321


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #4 kdy: 29.10.2009, 09:12 »

Jedná se o malý byt cca 10zásuvek + koupelna (světla, zásuvky) vše chci dát na tento jeden chránič.

Nepsal jste náhodou, že bytová rozvodnice je třífázově připojená? Pak vám 1f chránič bude celkem k ničemu. Musíte použít chránič 4pólový, klidně na 25A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #5 kdy: 29.10.2009, 16:11 »

...Pro koupelnu je lepší zapojit i světla přes chránič.

Musím vás poopravit, ne že je lepší, ale norma to přínmo nařizuje. Dnes už musí být i světelné okruhy v koupelně zapojeny přes proudový chránič 30mA!

Viz ČSN 332000-7-701-Ed2
"701.415.1 Doplňková ochrana: proudové chrániče (RCDs)
Doplňuje se:
V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým
chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA."

M. Juřica:
Pane Juřico, pokud máte jednofázový rozvod v bytě, pak vám ten jeden předřazený chránič všem obvodům může stačit, ale záleží na odběru - jestli tam máte pračku, troubu, myčku atd.., tak vám 1f rozvod stejně nemusí stačit.
Pokud máte v bytě 3fázový rozvod, pak doporučuji dát centrální 4-pólový (3fázový) chránič na všechno, nebo si nechat odborníkem (projektantem) navrhnout selektivnější řešení s více 2-pólovými (1f) chrániči, ale je to dražší.

V každém případě musíte mít dnes chráněny přes chránič 30mA všechny zásuvky v bytě (nejen v koupelně)! A v koupelně navíc, jak jsem psal, musí být chráněny i ostatní obvody, tedy i ta světla.
Normy jsou dnes  už jiné (než ještě před rokem) a v tomto ohledu se zpřísnily.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5321


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #6 kdy: 29.10.2009, 16:35 »

Viz ČSN 332000-7-701-Ed2
"701.415.1 Doplňková ochrana: proudové chrániče (RCDs)
Doplňuje se:
V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým
chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA."

Článeček pokračuje:
Proudový chránič se nevyžaduje pouze pro tyto obvody:
- u kterých je jako ochranného opatření použito ochrany elektrickým oddělením, kdy pro každé elektrické zařízení je zřízen samostatně napájený obvod
- u kterých je jako ochranného opatření použito SELV nebo PELV

Z toho vyplývá, že máte-li osvětlení realizováno svítidly 12V SELV, přičemž zdroj je umístěn mimo koupelnu, proudový chránič na světla samozřejmě dávat nemusíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #7 kdy: 29.10.2009, 16:41 »

To J. Svejkovský: Ale samozřejmě :-)
To jsem schválně umazal, abych dotyčného nemátl. kdyby o tom věděl, sám by na to upozornil, takhle si řekne, že to nějak pude asi i bez těch chráničů a to jsem nechtěl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5036


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 29.10.2009, 17:45 »

To J.Š.S
A taky národní příloha pro ČR ohledně pevně připojených boilerů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5321


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #9 kdy: 29.10.2009, 18:01 »

To J.Š.S
A taky národní příloha pro ČR ohledně pevně připojených boilerů
Až tam jsem nedoscroloval Úsměv Nojo, nic není tak jednoduchý, jak se na první pohled zdá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3843


Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 29.10.2009, 18:16 »

.... přičemž zdroj je umístěn mimo koupelnu, ...
TO: Svejkovský
Toto (mimo zóny 0-1-2) bylo napsáno ve staré 701.  Úsměv
Podle nové 701 ed. 2 je uvedeno, že zdroj musí být mimo zóny 0 a 1.
Nechápu ale, proč je to také uvedeno i pro zónu 2. Kroutím očima Šok

PS: Možná to je chyba. Kdo ví.    ??
PS2: Už vím!  ajoooo Příloha ZA Zvláštní národní podmínky Ale je to pouze pro zónu 1, a to by znamenalo, že pro zónu 2 stačí podmínka 0-1 uvedená v čl.701.512.4 pro tuto zónu. Hm divné. Nerozhodný
Tak jak to vlastně je? Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
oliver
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 381


človek sa učí celý život..

380000159
Email
« Odpověď #11 kdy: 29.10.2009, 18:48 »

Jedná se o malý byt cca 10zásuvek + koupelna (světla, zásuvky) vše chci dát na tento jeden chránič.


No tak pokial máte 3f prípojku použil by som budto jeden centrálny chránič 4p/25/003 alebo niekolko podružných. napr pre kupelku 25/2/003 a z neho istič na svetlo a zásuvku(alebo 2 chráničoističe 16/230/B16 a 16/230/B10 ) a na ostatné rozdelit zásuvky rozdelit 2 fázy s chráničmi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 §22----->>508/2009 Z.z §22
Marek Juřica
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 5


« Odpověď #12 kdy: 30.10.2009, 19:21 »

Pořadí ve vedení bude následující 3f 20A jistič - 3f podr. elektroměr - bytový rozvaděč s 1f 25A proudový chránič, z tohoto cca 6 jističů (zásuvky, koupelka světla zásuvky), vše pouze na 1fázi, zbylé dvě f zůstanou nezapojeny. Jde mi hlavně o to jestli se musí striktně dodržet pravidlo hodnota předřazeného jističe = hodnota chrániče nebo ne.
Není to ideální řešení, ale hodně musím vycházet z již stávajícího stavu vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3843


Chránič je chránič!


« Odpověď #13 kdy: 30.10.2009, 19:33 »

Pořadí ve vedení bude následující 3f 20A jistič - 3f podr. elektroměr .....zbylé dvě f zůstanou nezapojeny. Jde mi hlavně o to jestli se musí striktně dodržet pravidlo hodnota předřazeného jističe = hodnota chrániče nebo ne....
TO: Juřica

Pravidlo je, že jmenovitá hodnota chrániče má být o 1 stupeň vyšší jak předřazený jistič. Například jistič 25A a chránič 40A (chrániče se vyrábějí ve jmenovitých hodnotách 25-40-63-125A)

Je trochu nelogické, mít 3fázový jistič, 3fázový elektroměr a využívat pouze jednu fázi. Pokud Vám nebude vadit občasné vypadávání jističe 20A, není Vaše řešení v rozporu  s žádným předpisem, pouze to nemá logiku. ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5321


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #14 kdy: 30.10.2009, 21:55 »

TO: Juřica
Pravidlo je, že jmenovitá hodnota chrániče má být o 1 stupeň vyšší jak předřazený jistič. Například jistič 25A a chránič 40A (chrániče se vyrábějí ve jmenovitých hodnotách 25-40-63-125A)
To to pravidlo bych našel kde? Možná mi něco uniklo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V ?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?