| | |-+  Je potrebný ochranný uholník bleskozvodu pri montáži zvodu k dažďovej rúre ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je potrebný ochranný uholník bleskozvodu pri montáži zvodu k dažďovej rúre ?  (Přečteno 2563 krát)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 22
Offline Offline

Příspěvků: 549


« kdy: 26.10.2009, 08:57 »

Musím skoordinovať klampiarov a elektrikárov pri zvode zo strechy po kovovej dažďovej rúre. Nad skúšobnou svorkou bude drôt zvodu na rúre a pripevnený páskami k rúre. Pod skúšobnou svorkou (ak má mať zmysel) bude drôt v medzere medzi rúrou a stenou, pripevnený držiakmi do steny.

Stačí rúra pred drôtom ako mechanická ochrana alebo musím dať namontovať aj ochranný uholník ?

#117#



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Lysý
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 46


« Odpověď #1 kdy: 26.10.2009, 19:03 »

Budete takto mít přístup ke zkušební svorce? Při obtížné dostupnosti by vám to né jeden RT dal jako závadu. Ochrané úhelníky a trubky jsou pozůstatkem ČSN 341390 - použijte raději zesílený svod od ZS do země popř. u rodiných domků se zahradou je riziko mechanického poškození svodu minimální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4973


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2009, 19:16 »

Ochranný úhelník, dle mého názoru byl kdysi předepsán do výšky korby Tatry. Já osobně bych se na něj zvysoka ...
PS: www.kniska.eu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 270
Offline Offline

Příspěvků: 2916


Podbořany- projekční činnost, hromosvody, montáže

horac.horsky@tiscali.cz SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #3 kdy: 26.10.2009, 20:00 »

Za okapovou rouru bych zemní vývod určitě neschovával. Zavání to docela prasečinou. Estetické řešení je použití nerezové zaváděcí tyče ( umístěná vedle svodu okapu), na kterou je přes zkušební svorku připojeno jímací vedení, které je připevněno na podpěry určené k montáži na okapové roury.
Moc by mě zajímalo, proč vám vadí docela nenápadný drát, když vám pak po baráku vede hnusná okapová roura. Divné, ale nejste sám kdo tak smýšlí. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:   -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Montáže a opravy el. instalací a zařízení.
Zajištění odborných revizí
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 22
Offline Offline

Příspěvků: 549


« Odpověď #4 kdy: 27.10.2009, 07:52 »

Za okapovou rouru bych zemní vývod určitě neschovával. Zavání to docela prasečinou. Estetické řešení je použití nerezové zaváděcí tyče ( umístěná vedle svodu okapu), na kterou je přes zkušební svorku připojeno jímací vedení, které je připevněno na podpěry určené k montáži na okapové roury.
Moc by mě zajímalo, proč vám vadí docela nenápadný drát, když vám pak po baráku vede hnusná okapová roura. Divné, ale nejste sám kdo tak smýšlí. 
váš názor ma prekvapil, považoval som to za štandardné odskúšane riešenie. Rúru treba tak či tak so zvodom spojiť nad svorkou, preto závan prasačiny necítim.

Estetické hľadisko nebolo rozhodujúce. Kotviť cez zateplenie do obvodového múru predstavuje malý tepelný most s rizikom lokálneho zrážania vlhkosti v murive. Takto by sa ich počet zredukoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 270
Offline Offline

Příspěvků: 2916


Podbořany- projekční činnost, hromosvody, montáže

horac.horsky@tiscali.cz SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2009, 08:53 »

Asi jste mě nepochopil. Takže ještě jednou:
vedení od zkušební svorky NAHORU má být uchyceno buď na podpěrách určených k montáži do nebo na zdivo, nebo na okapové rouře na podpěrách určených k montáži na tyto roury (svorka FeZn ST s nerezovým páskem).
A teď ta prasečina (alespoň já to tak vidím): schovat vývod ze země za okapovou rouru, to se mi prostě nelíbí. Kam pak namontujete zkušební svorku, která musí být přístupná. To vyjedete zpod okapové roury a uděláte vedle roury smyčku? No to bude nádhera. Pravda, viděl jsem i daleko horší věci.
Proto jsem vám psal řešení použití nerezové zaváděcí tyče, která by byla vyvedena vedle okapové roury, vypadá esteticky ( proti ochr. úhelníku určitě!) a je s jejím použití splněna ochrana zemního vývodu.
Doufám, že jste mě pochopil. Určitě jste zjistil, že jsem nechtěl nic ukotvovat do zateplení obvodového můru a tím vám vytvářet tepelné mosty. Jediné ukotvení, které by pak vzniklo, jsou dva držáčky té zaváděcí tyče a ty snad nevadí, když už máte ve zdivu min. dvě skoby, které drží onu okapovou rouru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:   -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Montáže a opravy el. instalací a zařízení.
Zajištění odborných revizí
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 22
Offline Offline

Příspěvků: 549


« Odpověď #6 kdy: 27.10.2009, 11:51 »

Asi jste mě nepochopil. Takže ještě jednou:
Prepáčte moju prvotnú nechápavosť. váš návrh zvážim a prekonzultujem na mieste so stavbyvedúcim.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 3339

RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 27.10.2009, 12:07 »

Stavbyvedoucí /klasický-neelektrikář/ vám asi moc nepomůže...zkuste kontaktovat projektanta nebo RT elektro?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 203
Offline Offline

Příspěvků: 3112



« Odpověď #8 kdy: 27.10.2009, 22:26 »

Ochranný úhelník, dle mého názoru byl kdysi předepsán do výšky korby Tatry. Já osobně bych se na něj zvysoka ...
PS: www.kniska.eu
Přesně tak. Jen aby se na nás za tyhle názory nezlobil nějaký radikální "úředník z Bruselu"...

I když bych asi měl najít fotku uzemnění v jedné stanici na trati Plzeň - České Budějovice. Není to svod hromosvodu, ale technologické uzemnění telefonní ústředny a jak tam léta chodí lidi, občas do něj někdo kopne, někdo o něj zachytí zavazadlem,... Pěkně zdevastované...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
*

Oblíbenost autora: 125
Offline Offline

Příspěvků: 1897


Živnostník, OSVČ


WWW Email
« Odpověď #9 kdy: 28.10.2009, 11:49 »

Estetické hľadisko nebolo rozhodujúce. Kotviť cez zateplenie do obvodového múru predstavuje malý tepelný most s rizikom lokálneho zrážania vlhkosti v murive. Takto by sa ich počet zredukoval.
Řešit tepelný most na plášti budovy od vrutu o řádovém průměru 5-6 mm mi připadá stejně absurdní, jako řešit aerodynamiku automobilu a následný dopad na spotřebu u karoserie špinavé a u karoserie s vyleštěným lakem.
Předpokládám tedy, že pokud řešíte takové maličkosti, tak používáte podpěry od Dehnu na tyto vruty, a ne humpoláckou pásovinu z pozůstatků a přebytků pětiletek, která je za pár let rezavá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 22
Offline Offline

Příspěvků: 549


« Odpověď #10 kdy: 28.10.2009, 13:58 »

Řešit tepelný most na plášti budovy od vrutu o řádovém průměru 5-6 mm mi připadá stejně absurdní ...
Hranice medzi prasačinou, normálom a perfekcionizmom sú veľmi tenké....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 251
Offline Offline

Příspěvků: 1702


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #11 kdy: 28.10.2009, 21:41 »

Detaily toho jak to nemá, ale i může vypadat lze nalézt zde:
Okap a svody
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.078 sekund, 24 dotazů.