Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Studijní teorie
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?  (Přečteno 1707 krát)
Milan Zanak


Email
« kdy: 25.10.2009, 06:30 »

Delsi dobu shanim informace, pripadne doporuceni jak postupovat v pripade instalace antenni soustavy na objektu, ktery neni vybaven bleskosvodem.
Situace je komplikovana pritomnosti trasy 22kV.

Popis:
jedna se o novostavbu RD v jiznim svahu do otevrene krajiny.
V blizkosti stavby je trasa 22kV vcetne transformatoru cca 10m.
Na objektu neni beskovod.
Ve stitu je umistena WIFI antena na kovove konzoly(v soucasne dobe neni prizemnena). Vyskova hladina hrebene a trafa je zhruba stejna, trasa vedeni pak stoupa do kopce(tudiz je vys).
Pri letnich bourkach bylo vedeni 22kV nekolikrat zasazeno vybojem, bud sloup nebo trafo.
Premyslel jsem o pripadnem uzemneni konzoly, pripadne o vybudovani oddeleneho jimace (se samostatnou zemnici soustavou bez spojeni s zemnenim domu).
Byl bych velice nerad, kdyby muj bleskosvod se stal "ochrancem" tratoveho vedeni nebo trafa.
Konzultoval problem jsem s nekolika lidmi, vzdy s vysledkem, ze neuzemnena antena je chybne, ale v blizkosti trafa a teto situace s tim obrazne receno nechtel mit nikdo nic spolecneho.
Nema nekdo nejake doporuceni, ci pripadne zkusenost?



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 254
Offline Offline

Příspěvků: 1696


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 25.10.2009, 12:28 »

V první řadě byste se měl zamyslet nad tím, zda hromosvod chcete nebo ne. Pokud máte obavy z bouřek, měl byste spíše investovat do celkové ochrany, než se zaměřovat na dílčí řešení, která nebudou ničím. Každopádně by konzole antény měla být spojena s EP objektu. V tomto případě třeba na zž z nejbližší zásuvky.

Moje doporučení je následující:
Pokud nemáte na objektu hromosvod, proč by ho dělat na anténě, až shoří dům, shoří i anténa chráněná či nechráněná. Nedělejte nic.

  V případě blízkosti silových rozvodů je naopak hromosvod na objektu výhodou. Pokud by nastal díky úderu do venkovního vedení přeskok na váš objekt, bude rozhodně lepší pokud bude mířit na hromosvod.


PS: Pokud byste provedl uzemnění separátním zemničem, bylo by to nejen špatně funkční, ale i nebezpečné viz. případ v Jizerkách
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem: