Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« kdy: 20.10.2009, 20:53 »

Nemáte někdo zkušenost s montáží svodiče přepětí ve stávající elektroinstala ci, před elektroměrem‚ čili v neměřené části?


#105# Sem to opravil  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.10.2009, 21:03 »

Pane Miroš, zeptejte se na ČEZu, už to připouštějí. Jenomže za jakých podmínek mohu zjistit až zítra. (Jedná se snad pouze o nějaký konkrétní typ (varistor nebo jiskřiště) né o konkrétního výrobce. Zjistím zítra a pokud nezapomenu napíšu. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.10.2009, 21:59 »

Niekedy sa distribútor bránil používaniu prepäťových ochrán v nemeranej časti. Dnes to už pripúšťa aj náš distribútor. Hlavne ak je to opodstatnené. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 21.10.2009, 22:38 »

Instalaci před elektroměrem řeší PNE 33 000-5, její požadavky bezezbytku plní svodiče DEHN + SÖHNE otestované v skříňkách DCK, ELPLAST a Esta. Tady na portálu má dobré zkušenosti Radek Červený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 22.10.2009, 07:37 »

Přepošlu vyjádření E.ONu. Při splnění požadavků jejich PN s tím nebývá problém.

From: Infomail - E.ON [mailto:info@eon.cz]
Sent: Friday, October 16, 2009 9:36 AM
To: 'elektrocerv@c-box.cz'
Subject: 7FW: 7FW: Žádost o vyjádření, OP 5150104525

Vážený pane Červený,
předáváme vám informace od našeho technika:
Ano souhlasím s umístěním a níže popsaným technickým řešením.
Před elektroměrem lze použít pouze svodiče přepětí typu T1, které obsahují jiskřiště nebo sériové řazené jiskřiště a varistor. Nelze osazovat svodiče varistorové nebo paralelně řazené jiskřiště a varistor.
Martin Felbinger, tel. na ústřednu 545 141 111
S pozdravem
Andrea Maláčová

Středisko služeb zákazníkům
E.ON Česká republika, s.r.o.
E.ON Zákaznická linka 840 111 333
info@eon.cz
www.eon.cz

Nepřehlédněte:
Příspěvek 500 Kč za nákup úsporného spotřebiče
Sleva 5 a 10 % na nákup tepelné techniky
Sleva 10 % na nákup  elektrického nářadí s lithium-iontovou aku baterií
Vše o úsporách energie a alternativních zdrojích
From: Radek Červený [mailto:elektrocerv@c-box.cz]
Sent: Tuesday, October 13, 2009 10:35 AM
To: Infomail - E.ON
Subject: Žádost o vyjádření

,
na základě naší telef. dohody vám zasílám v příloze žádost o vyjádření k umístění svodiče přepětí. Zároveň vás žádám o sdělení druhu rozvodné sítě u odběrného místa.
Adresa odb. místa: Brno
Výrobní číslo elektroměru:
Odběratel: Soukromá střední odborná škola
IČO odběratele:
Na stávajícím přívodu do hlavního elektroměrovéh o rozvaděče umístěného v průjezdu budovy plánujeme osadit typovou skříň Esta Ivančice SPO A1/NVP1P RAL7035 (RV1/2) osazená svodičem přepětí DEHNventil DV M TNC255 stupně B+C. Tato skříň bude samostatná pouze pro svodič přepětí a je plombovatelná.
Prosím o Vaše vyjádření.
V případě potřeby mě prosím kontaktujte.

Předem vám děkuji.

S přáním krásného dne
Radek Červený
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Robert Vozka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.10.2009, 12:36 »

Po výměmě přípojkové skříně jsem si (pozdě) uvědomil, že by bylo možná vhodné vyřešit ochranu proti přepět komplexně a tedy svodičem bleskového proudu už před hodinami.
PRE instalovala krabice od DCK, na jejich stránkách jsem našel přípojkové rozvaděče, které by vyhovovaly (bohužel ne velikostně),  ale píše se tam:

"...Svodiče bleskových proudů by se měly instalovat co nejblíže venkovní zdi objektu tak, aby blesk byl sveden co nejkratší cestou do uzemňovací soustavy. Je-li rozvaděč se svodičem bleskového proudu vzdálen více než 2 m od vnější zdi objektu (mimo objekt),  ztrácí význam instalace svodiče do tohoto rozvaděče. ..." [Citace www.dck.cz - produkty/elektrické rozvaděče/přepěťové ochrany]

Znamená to, že mám-li přípojkovou skříň na hranici pozemku (cca 13m od domu),  tato ochrana opravdu nemá smysl a tím pádem, že "komplexní" řešení by spočívalo v umístění tohoto rozvaděče na stěně domu?

Doposud jsem chápal, že "přepěťová ochrana" na prodlužovačce toho moc nevyřeší (viz např. nedávný test PRE ve spolupraci s MF Dnes) Optimální je mít ochranu v několika stupních - zásuvce, domovním rozvaděči a přípojkovém rozvaděči...

Díky
RV
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.10.2009, 13:04 »

Znamená to, že mám-li přípojkovou skříň na hranici pozemku (cca 13m od domu),  tato ochrana opravdu nemá smysl a tím pádem, že "komplexní" řešení by spočívalo v umístění tohoto rozvaděče na stěně domu?

Ano, více se dozvíte v kapitole 1 KníŠky 2.0 www.kniSka.eu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.10.2009, 23:24 »

Podmínkou ČEZu je stručně řečeno umístění v elektroměrovém rozvaděči tak, aby případný výdech svodiče nepoškodil ostatní el. zařízení v rozvaděči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 25.10.2009, 00:44 »

Páni …
Ptal sem s proto, že jsem svodič I + II kategorie montoval do nové elektroinstala ce v roce 2000. Od té doby jsem ho nemontoval.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 25.10.2009, 09:08 »

Mají to i v připojovacích podmínkách, které lze stáhnout na netu.Tam je konkrétně co a jak každý distributor požaduje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
*
Offline Offline



Soudní znalec obor EMC a riziková analýza


« Odpověď #10 kdy: 17.11.2009, 09:13 »

Podmínky pro montáž svodiče v neměřené části jsou zřetelné - energetika nepovolí žádný unikající proud coby "neměřený odběr". Proto je možné použít pouze jiskřiště vzduchové, s příslušnými charakteristik ami zhášení následného proudu a omezování napětí při přímém úderu blesku.

Ochrany "otevřená" už patří mezi starší konstrukce. Dnes je standardem ochran Typu 1 řízené jiskřiště se zbytkovým napětím pod 1,5 kV.

Zkuste navštívit https://eshop.phoenixcontact.cz/ a zadat FLT-CP-PLUS-3C-350 do vyhledávače

Co se vzdálenosti týká, opravdu více než 10 metrů kabelu znamená ztrátu ochrany - každý metr kabelu může při úderu blesku způsobit impulz napětí až 1 kV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povinost použít svodiče přepětí v domovním rozvaděči RD?
 Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
 Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit?
 Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?
 Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
 Do kterého rozváděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
 Stačí DEHNventil (B+C) na ochranu přepětí pro větší RD?
 Získal někdo souhlas distributora s montáží svodiče bleskových proudů do HDS?
 Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
 Víte o sortimentu přepěťových ochran série SCHRACK?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?
 PHOENIX CONTACT: Výkonový komplet ochrany před bleskem POWERTRAB
 Lze zapojit přepětovku 1.řádu (svodič bleskových proudů) do neměřené části?
 Od kdy bude na svodičích uváděn činitel vlnolamu?
 Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2
 PHOENIX CONTACT: První inteligentní svodič přepětí
 Je možné zvodič prepätia pripojiť na montážny plech?
 Jakou značku svodičů přepětí mám zvolit?
 Jak by měly být v podružné rozvodnici připojeny svodiče přepětí?
 Lze průřez vodičů u přepětových ochran a svodičů použít pod 6mm2?
 Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
 DEHN: Vodič HVI POWER
 DEHN: Jan Hájek o svodiči bleskových proudů typ 1 a jeho použití
 DEHN: Jan Hájek s Ivanem Rezkem o svodičích a jejich využití
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 DEHN log#19: Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNshield
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Jaký svodič přepětí typu 3 pro 3f přívod indukční varné desky?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 PHOENIX C: Svodič přepětí T1 bez následného proudu
 Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
 DEHN: Svodič přepětí DEHNvario 3v1
 DEHN: Svodiče přepětí typu 1 a 2
 S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 DEHN log#25: Svodič pro DC obvody, řady DEHNsecure
 DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
 DEHN log# 26: Jednopólový svodič přepětí s ukazatelem "Lifetime Indication“
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?
 Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
 TIP na výkonové svodiče přepětí ABB do průmyslu
 Znáte chyby kterých se dopouštíme při aplikaci svodičů přepětí?
 Jak kontrolujete a měříte svodiče přepětí?
 Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
 Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?
 OBO: Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
 OBO: Ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
 Kde umístit svodič přepětí DehnRail?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.