Jak silný musí být přívod do domovního rozvaděče z HDS, když budou instalovány přímotopy s celkovým odběrem 20kW?
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Švančar
Neverifikovaný uživatel @1
Oblíbenost autora: 0
Offline
Příspěvků: 3
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 20.05.2005, 13:11 » |
|
Upřesňuji bude instalováno o 8*2kW přímotopů, 1 bojler 80l(2kW), varná deska 4plotýnková, lednička, mikrovlnka, cca 40 zásuvek a cca 20 odběrných světelných míst. Jo ještě jeden el.průtokový ohřívač(3,5kW)
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Oblíbenost autora: 304
Offline
Příspěvků: 3843

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 20.05.2005, 22:07 » |
|
Dle zkušeností bych se rozhodoval mezi jističem 32A nebo 40A. Soudobost bude někde kolem 20 až 25 kW a to výjimečně, při mrazech pod -20°C. Jistič 50A je předimenzovaný. Kabel bych určitě doporučoval CYKY 5Cx16mm2.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Jiří Švančar
Neverifikovaný uživatel @1
Oblíbenost autora: 0
Offline
Příspěvků: 3
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 08.06.2005, 12:44 » |
|
Kdybych použil k připojení CYKY 4x25mm2 s tím, že výhledově by byl celkový odběr okolo 30 - 35 kW nebo i v tomto případě by stačilo použít 4x16mm2 ale zvýšit hodnotu hlavního jističe. Kde bych zjistil jak moc mohu zatížit 16mm2 a 25mm2 drát popř. kabel(4x16, 4x25)
|
|
|
|
|
Georgis Fasulis

Oblíbenost autora: 161
Offline
Příspěvků: 1155

Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 08.06.2005, 13:43 » |
|
Pane Švancar, dimenzování kabelů se řídí více kritériemi - záleží na způsobu uložení, na délce kvůli úbytkům, na uspořádání kabelů - kabel ve svazku jiných kabelů má jiné ochlazování, než když je veden samostatně. U přípojek většinou vede samostatně, tam pak záleží na uložení - v zemi snese větší zátěž než vedený vzduchem. 4x16 snese na vzduchu asi 70A. jištění musí být vždy menší, než je hodnota maximálního zatížení kabelu. 30 - 35 kW dělá nějákých až 60 A - tedy hlavní jistič 63A. Informativní základní maximální proudové zatižitelnosti uvadí výrobce ve svých katalogových listech - většina výrobců je má dnes k dispozoici ke stažení na internetu. CYKY je klasický silový kabel - vyrábí ho více výrobců. Zkuste Kablo elektro (to je spojené Vrchlabí a Velké meziříčí), Kablo Kladno příp. jiné. Ale pozor na úbytek napětí - ten se řídí délkou kabelu (vzdálenosti přípojky). Když je do 100 m, pak na úbytek vyjde i maximální dovolený proud daný výrobcem - při větších vzdálenostech je nutno úbytek napětí zohlednit a průřez zvýšit. Pozor, něco jiného je instalovaný výkon a současný výkon. Musíte si zohlednit jaký maximální současný výkon budete odebírat a podle toho se rozhodnout. Na těch 35 kW vám to akorát ještě vyjde na tu 16, ale nesmíte jistit větším jističem než 63A.
|
G.F
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 08.06.2005, 16:42 » |
|
Osobně bych použil hl. jistič 40A a kabel CYKY 4Bx 16. Stačilo by i CYKY 4Bx 10, ale na kabelu podle mě nemá smyl nějak zvlášť šetřit, i s ohledem na možnosti dalšího rozšíření. Jinak je to u hlavního jističe. Stálá platba při 20 hod. sazbě pro přímotopy není zrovna malá. Potřebu vyššího odběru bych spíše řešil pomocí přednostních relé.
|
|
|
|
|
|
|
|
|