| | |-+  Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?  (Přečteno 14272 krát)
Jiří Švančar
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 3


« kdy: 20.05.2005, 09:37 »

Jak silný musí být přívod do domovního rozvaděče z HDS, když budou instalovány přímotopy s celkovým odběrem 20kW?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Karel
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 124


« Odpověď #1 kdy: 20.05.2005, 12:18 »

Uveďte prosím další spotřebiče a jejich příkony,určitě tam nebudou jen přímotopy.Mám na mysli např.boiler,sporák,kuch.spotřebiče,světla apod.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Švančar
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 3


« Odpověď #2 kdy: 20.05.2005, 13:11 »

Upřesňuji bude instalováno o 8*2kW přímotopů, 1 bojler 80l(2kW), varná deska 4plotýnková, lednička, mikrovlnka, cca 40 zásuvek a cca 20 odběrných světelných míst. Jo ještě jeden el.průtokový ohřívač(3,5kW)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 20.05.2005, 13:24 »

Já bych dal CYKY 4x16 a hl. jistič 50A - to vám vyjde na možný maximální výkon cca 28 kW, což by odpovídalo vaší skladbě spotřeby. Teoreticky by vám stačil přívod i 4x10, ale je dobré dát vždy o stupeň víc s ohledem do budoucna.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 406


« Odpověď #4 kdy: 20.05.2005, 14:17 »

Domnívám se,že průřez 10mm2 by byl dostačující s ohledem,že je málo pravděpodobné aby došlo k absolutní soudobosti provozu všech instalovaných spotřebičů.Provozní průměr v topné sezóně odhaduji na 60%.Jinak ale,platit bych to nechtěl:-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #5 kdy: 20.05.2005, 14:45 »

Asi máte pane Kosino pravdu, jestli se nepočítá s nějákým větším budoucím navýšením, tak jo těch 10 by mělo stačit. To víte, já jako správný projektant chci být sichr :-) Jinak já bych to platit taky nechtěl. :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Ivan Ševc
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 89


« Odpověď #6 kdy: 20.05.2005, 16:42 »

Já bych dal CYKY 4x16. V seznamu není uvedena varná konvice a trouba. V případě rozšíření o tyto spotřebiče by to nemuselo vyjít. A platit bych to taky nechtěl! Čímž nemyslím kabel, ale za jistič.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Karel
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 124


« Odpověď #7 kdy: 20.05.2005, 18:17 »

Také bych volil CYKY 4Bx16 jak navrhuje p.Fasulis.Ve výčtu spotřebičů tuším ještě chybí pračka,myčka apod.Cenový rozdíl mezi CYKY 4x10 a 4x16 zase není tak velký.Jinak bych také osadil jistič 3x50A.Osobně si myslím, že soudobost 60 % u topení je reálná, ale u ostatních spotřebičů bych klidně počítal 80 a více.Dost těžko se vysvětluje zákazníkovi,že když pere,topí,vaří nesmí si třeba zapnout troubu nebo pustit myčku.Je jasné,že za 50A je paušál vysoký,ale podle výčtu spotřebičů se nebude zase jednat o malý domek.Další řešení by bylo pomocí tkzv.přednostních relé.Ale dobré zkušenosti s nimi bohužel nemám.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3843


Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 20.05.2005, 22:07 »

Dle zkušeností bych se rozhodoval mezi jističem 32A nebo 40A. Soudobost bude někde kolem 20 až 25 kW a to výjimečně, při mrazech pod -20°C. Jistič 50A je předimenzovaný.

Kabel bych určitě doporučoval CYKY  5Cx16mm2.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Švančar
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 3


« Odpověď #9 kdy: 08.06.2005, 12:44 »

Kdybych použil k připojení CYKY 4x25mm2 s tím, že výhledově by byl celkový odběr okolo 30 - 35 kW nebo i v tomto případě by stačilo použít 4x16mm2 ale zvýšit hodnotu hlavního jističe.
Kde bych zjistil jak moc mohu zatížit 16mm2 a 25mm2 drát popř. kabel(4x16, 4x25)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #10 kdy: 08.06.2005, 13:43 »

Pane Švancar, dimenzování kabelů se řídí více kritériemi - záleží na způsobu uložení, na délce kvůli úbytkům, na uspořádání kabelů - kabel ve svazku jiných kabelů má jiné ochlazování, než když je veden samostatně. U přípojek většinou vede samostatně, tam pak záleží na uložení - v zemi snese větší zátěž než vedený vzduchem. 4x16 snese na vzduchu asi 70A. jištění musí být vždy menší, než je hodnota maximálního zatížení kabelu. 30 - 35 kW dělá nějákých až 60 A - tedy hlavní jistič 63A. Informativní základní maximální proudové zatižitelnosti uvadí výrobce ve svých katalogových listech - většina výrobců je má dnes k dispozoici ke stažení na internetu. CYKY je klasický silový kabel - vyrábí ho více výrobců. Zkuste Kablo elektro (to je spojené Vrchlabí a Velké meziříčí), Kablo Kladno příp. jiné. Ale pozor na úbytek napětí - ten se řídí délkou kabelu (vzdálenosti přípojky). Když je do 100 m, pak na úbytek vyjde i maximální dovolený proud daný výrobcem - při větších vzdálenostech je nutno úbytek napětí zohlednit a průřez zvýšit. Pozor, něco jiného je instalovaný výkon a současný výkon. Musíte si zohlednit jaký maximální současný výkon budete odebírat a podle toho se rozhodnout. Na těch 35 kW vám to akorát ještě vyjde na tu 16, ale nesmíte jistit větším jističem než 63A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jaroslav Hasala
« Odpověď #11 kdy: 08.06.2005, 16:42 »

Osobně bych použil hl. jistič 40A a kabel CYKY 4Bx 16. Stačilo by i CYKY 4Bx 10, ale na kabelu podle mě nemá smyl nějak zvlášť šetřit, i s ohledem na možnosti dalšího rozšíření.
Jinak je to u hlavního jističe. Stálá platba při 20 hod. sazbě pro přímotopy není zrovna malá. Potřebu vyššího odběru bych spíše řešil pomocí přednostních relé.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 374



Email
« Odpověď #12 kdy: 09.06.2005, 01:18 »

To bude docela velký dům. Přímotopy 20 kW postačují na kvalitní vytopení min. 250 m2 plochy! Při normálně vysokých stropech a průměrné tepelné izolaci. Při kvalitní tepelné izolaci objektu by vytopily až cca 333 m2. Já vím, že to není přesný výpočet. To bych musel znát tepelné ztráty objektu a to je převážně záležitost stavařů. Výpočet je ale dostatečně přesný na to, aby vám určitě nebylo zima, i kdyby bylo venku -30°C. Předpokládám topení konvektory. U el. kotlů ÚT je to trochu  jinak, ale tem příkon na plochu se nijak podstatně neliší.
Přikláním se k názoru, že vhodný je jistič 32 nebo 40 A a přívod z HDS k elektroměrové rozvodnici bych dimenzoval na trvalé zatížení min. 40 A s ohledem na budoucí možné zvýšení odběru.
Co se týče soudobosti provozu jednotlivých konvektorů, tak nevěřte tomu, že není 100% ! Při zapnutí levné sazby po pauze se to většinou rozjede všechno. Není to sice na dlouho, ale musí se s tím počítat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 374



Email
« Odpověď #13 kdy: 09.06.2005, 01:36 »

<p>Pro:  Jiří Švančar

Zatížitelnost vodičů a kabelů v el. instalacích, a tím i jejich předřazení jištění, zjistíte naprosto přesně v ČSN 33 2000-5-523 edice 2, která platí od dubna 2003. Název této ČSN je: Elektrické instalace budov - Část 5: výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických obvodech. Cenová skupina této ČSN je 415.
Tato ČSN ruší a nahrazuje ČSN se stejným číslem, která platila od února 1994 a taky nahrazuje její přílohu NL ze září 1994.</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být akumulační kamna umístěny pouze pod oknem?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak jistit elektrická kamna s max. příkonem 8,8kW v panelovém bytě s jenofázovou přípojkou?
 Jak zvolit a zapojit ovládání ventilátoru u akumulaček?
 Je v pořádku, že je pro akukamna s ventilátorem vyveden pouze jeden kabel?
 Máte zkušenosti s opravou akukamen Fikoterm?
 Jak vypočítat kolik wattu topení by mělo být na jakou místnost?
 Mohu připojit termostat na 16A jistič, a odvod zapojit hned na panely?
 Jakou má akumulační topidlo tepelnou setrvačnost?
 Mám se v 3+1 rozhodnout pro přímotop nebo akumulační kamna?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jak zapojit přednostní (odpojovací) relé?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak zapojit el. konvektor přímo do krabice ve zdi, bez použití zásuvky?
 Jak zapojit přímotopy přes stykač a blok HDO?
 Nebude zapnutí topných těles 12kW najednou příliš velký naráz?
 Mám se v 3+1 rozhodnout pro přímotop nebo akumulační kamna?
 Co je ve skutečnosti potřeba pro schválení sazby PŘÍMOTOP 20 u PRE?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Může elektrický přímotop "topit" dopoledne méně než odpoledne?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Může se ještě v koupelnách používat tepelný sálač ETA 518?
 Jak správně zvolit příkon přímotopu pro dané m3 ?
 Mohu zapojit dva olejové radiátory do jedné krabice pro přímotop?