Dobrý den,
V práci řeším problém jak připojit novou 5000VA s max. proudovým odběrem 22A ke starým rozvodům následujících charakteristik...
V prvé řadě musím oponovat Vašemu údaji 22A. To jste vyčetl kde?
Pokud tu UPS APC SUA5000 budete zatěžovat na doraz, tak musíte počítat s odběrem
5000/230/0,9/0,95 (odběr pro napájení zátěže 5kVA při poklesu napětí o 10%, včetně účinnosti trafa) + 3,5A (odběr pro nabíjení baterek) = 25,4 + 3,5 = cca 29A. Proto je v dokumentaci doporučeno jištění 32A.
Pokud ji nebudete zatěžovat naplno, dosaďte si do výpočtu viz výše příslušný výkon a dostanete potřebné min. jištění.