Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?  (Přečteno 2602 krát)
David Miklas
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 9


« kdy: 16.10.2009, 08:44 »

Dobrý den,
V práci řeším problém jak připojit novou 5000VA s max. proudovým odběrem 22A ke starým rozvodům následujících charakteristik:
Hlavní jistič na patro 3x25A
K dispozici mám volný 16A jistič a 10A jistič.
Dále mám možnost nechat UPS připojit do patra nad námi, které není tak zatížené.
Na druhém patře je také hlavní jištění 3x25A
a několik volných 16A jističů.

Výměna hlavních jističů na patře není možná.

Poradí někdo co s tím?

#117#


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 379

Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


Email
« Odpověď #1 kdy: 16.10.2009, 16:14 »

Udelat PD a zrekonstruovat podle platnych norem a pak pripojovat UPS..

PS: Vymena jisticu neni mozna...jak to myslite? Ono slovo Nemozne nebo Nejde nerad pouzivam, vzdy je to jen o konstruktivnim reseni  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Zavítejte také na http://forum.ovsem.net
David Miklas
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 9


« Odpověď #2 kdy: 16.10.2009, 17:34 »

Bohužel jsme v nájmu a s majitelem budovy se v tomto směru nedá jednat. Jakékoliv navyšování příkonu zakázal. Proto se snažím najít nějaké jiné řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1992


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #3 kdy: 16.10.2009, 20:20 »

TO: David Miklas
Mně by zajímalo, jestli ta UPS má 5000VA na jednu fázi, nebo je třífázová?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
David Miklas
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 9


« Odpověď #4 kdy: 16.10.2009, 23:57 »

TO: Miroš Jan
Je jednofázová. Je to tahle
http://www.lan-shop.cz/american-power-conversion-sua5000rmi5u-smart-ups-5000-71863
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1725


Email
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2009, 01:02 »

Za tu cenu by byla pomalu elektrorekostrukce bytu 3+1.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 379

Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


Email
« Odpověď #6 kdy: 17.10.2009, 01:13 »

No tak to jiste, ze by byla..proboha...... Palec vzhůru ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Zavítejte také na http://forum.ovsem.net
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4518



WWW Email
« Odpověď #7 kdy: 17.10.2009, 11:05 »

No tak to jiste, ze by byla..proboha...... Palec vzhůru ajoooo

Samozř. to záleží na lokalitě, ale v podkrkonoší o tom, co poznamenal kol. Hejčl, není třeba pochybovat.
Bežný 3+1 za 60 tis. je normální cena.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Vladimír Štemberg
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 12
Offline Offline

Příspěvků: 24


« Odpověď #8 kdy: 17.10.2009, 11:23 »

Zákon o zachování energie platí, spotřebič 5 kW nemůžete zapojit ani do běžné zásuvky, ani na jistič 10 nebo 16 A.
Jediná možnost je přepojit všechny spotřebiče na patře na dvě fáze (pokud to jde) a na třetí fázi připojit samostatně UPS patřičně dimenzovaným vedením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #9 kdy: 17.10.2009, 13:12 »

Dobrý den,
V práci řeším problém jak připojit novou 5000VA s max. proudovým odběrem 22A ke starým rozvodům následujících charakteristik...

V prvé řadě musím oponovat Vašemu údaji 22A. To jste vyčetl kde?
Pokud tu UPS APC SUA5000 budete zatěžovat na doraz, tak musíte počítat s odběrem
5000/230/0,9/0,95 (odběr pro napájení zátěže 5kVA při poklesu napětí o 10%, včetně účinnosti trafa) + 3,5A (odběr pro nabíjení baterek) = 25,4 + 3,5 = cca 29A. Proto je v dokumentaci doporučeno jištění 32A.

Pokud ji nebudete zatěžovat naplno, dosaďte si do výpočtu viz výše příslušný výkon a dostanete potřebné min. jištění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 12
Offline Offline

Příspěvků: 100


« Odpověď #10 kdy: 17.10.2009, 17:18 »

Čo plánujete chrániť? Je skutočne potrebná taká UPSka (teda jeden kus a taký silný)?

Možno by pre vás bolo účelnejšie kúpiť viacero slabších záložných zdrojov (650-1500 VA) a používať ich klasicky t.j. vedľa zariadení ktoré napájajú.

Píšete, že sú staré rozvody. Ak sú naozaj staré a máte dvojvodičovú sústavu, tak tam by som takéto niečo ani nepripájal. Záložné zdroje ktoré som zatiaľ videl vždy potrebovali trojvodičovú sústavu. Pripojením záložného zdroja na dvojvodičovú sústavu riskujete minimálne zničenie zdroja pri uvedení do činnosti (pri výpadku el. energie).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1992


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #11 kdy: 18.10.2009, 11:21 »

TO: David Miklas
Já bych se nejdřív podíval na netu, po třífázové UPS. Ta by mohla mít podstatně menší příkon.  Úsměv
Pokud ale nelze použít třífázovou, a trváte na té jednofázové, tak nezbude než do rozvaděče nový jistič, a z něj nové kabelové vedení k té UPS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 22 dotazů.