| | |-+  Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?  (Přečteno 6841 krát)
Tomi
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 13


« kdy: 13.02.2005, 20:36 »

Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru v pripade vypadku el. siete ?
Napada ma sposob pouzitia dvoch stykacov ktorych vystupy su spojene paralelne, na vstupe prveho je el. siet a na vstupe druheho je generator.
V pripade vypadku by sa prvy stykac rozpojil a po nabehnuti generatoru by druhy pripojil generator do rozvodu...
To by slo, nie ?
Ale teraz mi vrta hlavou este jedna vec, v pripade obnovenia el.siete ako prepnut spat z generatoru na siet ? su dve moznosti
1) rozpojit druhy stykac, pockat par sekund a potom zopnut prvy
alebo
2) ,,mzikovo,, prepnut s druheho na prvy avsak tu sa objavuje otazka ci by to bolo ,,zdrave,, pre zariadenia ktore by boli v prevadke ?

Poradi niekto laikovi Úsměv) ?

A este jedna vec, moze mi niekto objasnit ako vlastne napr. dieselgeneratory vyrabaju ,,elektriku,, ? Ide mi hlavne o ten hlavny clen tj. generator , o aky druh zariadenia ide ? Ako to funguje v pripade trojfazoveho generatoru ? A cisto teoreticky ci je mozne to aj ,,vyrobit,, v domacich podmienkach  (napr. 3x4kW, ale zaujimama iba naozaj informacia ohladne samotneho generatoru, nie veci okolo ako motor,regulacna elektronika a tak)?

Dakujem ze bude mat niekto somnou trpezlivost Úsměv)</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -9
Offline Offline

Příspěvků: 584


« Odpověď #1 kdy: 13.02.2005, 20:50 »

Jako laikovi mohu poradit,nepoustějte se do těchto věcí,nechte to profesionálům.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomi
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 13


« Odpověď #2 kdy: 13.02.2005, 20:56 »

no az taky laik niesom Úsměv elektrikou som vyrastal ale skor som na ,,mikroelektro,,, preto by som rad vedel nazor profikov s tejto oblasti aby som sa mal coho chytit Úsměv a kde by som sa dozvedel viac nez tu ? Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2005, 22:02 »

U tohoto rozhodně nelze dopuručit žádné amatérské konstrukce. Rozvodné závody jsou na toto dost citlivé, není divu, hrozí zpětné propojení do sítě.
Stykače pro přepínání napájení proto musí být mechanicky blokované. Pokud chcete něco podobného realizovat domluvte se v první řadě s RZ. Jinak tyto většinou fungují tak, že po výpadku se asi 10 sec. čeká, jestli se dodávka neobnoví, potom startuje DA a přepnou se stykače. Po obnovení dodávky asi 1 min. ještě DA dojíždí, potom se přepnou stykače a DA se odstaví.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomi
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 13


« Odpověď #4 kdy: 13.02.2005, 22:10 »

to je mi jasne ze tu nie je miesto pre amaterske konstrukcie, keby sa to realizovalo tak sa to bude robit tak ako sa patri.
Princip je mi jasny  pri prepnuti pri vypadku ale chcel som objasnit spatne prepnutie tj. ci sa stykace prepnu naraz s DA na siet (preklopia naraz) alebo sa najprv odpoji DA a po malom oneskoreni sa pripoji siet ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2005, 22:40 »

Stykač se může při přetížení "přivařit", tj. zůstane sepnutý. Z toho důvodu je nutné mechanické blokování - pokud je jeden stykač sepnutý, druhý nejde sepnout. Mezi vypnutím jednoho stykače a zapnutím druhého je prodleva cca 0,5 s.
Pokud by byly sepnuté oba stykače, proud by šel z DA zpět do sítě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomi
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 13


« Odpověď #6 kdy: 13.02.2005, 22:48 »

Úsměv no hej, asi sa nechapeme , ide mi o to ci pri prepnuti s DA na el.siet je nutne zachovat nejake oneskorenie povedzme 5sec a potom pripojit el. siet alebo jednoducho tie stykace prepojit hned (i ked s oneskorenim 0,5sec ako pises), hlavne ma zaujima tento aspekt aby to nezanechalo nejake nasledky na el. spotrebicoch, myslim ze vypadok povedzme 0,5sec je horsi nez vypadok na 5-10sec, ci sa mylim ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -9
Offline Offline

Příspěvků: 584


« Odpověď #7 kdy: 13.02.2005, 23:05 »

Myslím,že výpadek 5-10sec je horší než 0,5sec,to je malé bliknutí,ke kterému občas v síti dojde.Za 10sec se mohou zastavit motory a potom se rozbíhají najednou,pokud jsou připojeny přes vypínač a ne stykače.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

« Odpověď #8 kdy: 14.02.2005, 06:06 »

To co popisujete není vůbec tak jednoduché ,jak se na první pohled může zdát.Pokud je v činnosti dieselagregát a dojde k opětnému obnovení dodávky el.energie,bylo by nejlepší přifázovat agregát k síti a potom DA odstavit.To ale není jednoduché,a energetické rozvodné závody (JME) E-on připouští pouze asynchronní generátory.K provozu potřebujete síť.Pokud si vyrobíte synchronní generátor,tak budete muset odpojit od DA a potom zapnout síť.S nějakým mžikovým přepnutím bych si moc nehrál.A uvědomte si,že musíte na DA udržet napětí,kmitočet.Tak ať si neuděláte škodu na spotřebičích.Přece jenom už nejsou jen žárovky a tepelné spotřebiče.
Diskuse je to na dlouho.Je také otázkou k jakému účelu to chcete použít.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*

Oblíbenost autora: 62
Offline Offline

Příspěvků: 771


« Odpověď #9 kdy: 14.02.2005, 07:21 »

Tak tohle bych neřešil, pokud chcete nový diesel většina výrobců je schopná dodat jej i ze záskokovou automatikou. Nesnažil bych se vymýšlet vymyšlené a odzkoušené. PR

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.45 ACP, 7,62x39, 9x19
Jaroslav Hasala
« Odpověď #10 kdy: 14.02.2005, 14:37 »

To PR:
Naprostý souhlas.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

« Odpověď #11 kdy: 22.02.2005, 01:04 »

Jako laikovy bych raději doporučil UPC - není tím myšlena kabelová společnost, ale o zdroj nepřetržitého napájení, který se používá v počítačové technice - existuje široké výkonové rozmezí. Ono kvůli čtvrthodinovému výpadku je blbost nahazovat diesel. Záleží, co se z tím má teda jistit proti výpadku proudu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Šulc
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 166



« Odpověď #12 kdy: 22.02.2005, 08:03 »

Záložní DA pro záskok je vybaven automatikou pro indikování všech fází a postupného náběhu a vypnutí DA.To znamená že vám automatika hlídá výpadek jakékoliv fáze,zapnutí dieselmotoru,opakovaný start při neúspěšném prvním startu,regulaci otáček  a hlídání napětí a frekvence s ohledem na zátěž,hladinu paliva,teplotu vody a oleje,tlak oleje.Provádí poruchové hlášení světelnou i zvukovou signalizací a vypnutí DA při poruše.DA je vybaven stopmagnetem který přerušuje přívod paliva při opětovném zapnutí sítě.Dále je vybaven ochranami pro agregát a vývody z napájecí skříně.Agregát je vybaven různými časovými a blokovacími relátky které mají pro bezpečný chod svou důležitou funkci. Nevím pro co tedy chcete DA použít a jaký chcete zvolit výkon DA.Určitě bych ale oslovil dodavatele záložních zdrojů protože výroba automatiky  je dosti náročná a složitá.Jestli ovšem nechcete použít převoznou centrálu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*

Oblíbenost autora: 118
Offline Offline

Příspěvků: 1034



« Odpověď #13 kdy: 22.02.2005, 09:06 »

1. Nie UPC ale UPS cize Uniterruptable Power System. UPC je ako ste spravne podotkli kablova TV

2. Ono neviem co si predstavujete pod sirokym rozmedzim, ale chcel by som vidiet UPSku co utiahne napriklad agregaty v mraziarnach alebo elektropec 10 kW. A pokial sa nad tym zamyslite prakticky tak zistite, ze zalohovat cokolvek vacsie aj tu "stvrthodinu" vyzaduje naprosto sialene mnozstvo a kapacitu akumulatorov a mimoriadne vykonnu primarnu stranu menica. Pri zalohovani prikonu "iba" 1 kilowatt si menic z akumulatorov 24V potiahne 50A, z akumulatorov 12V az 100A Skuste sa zamyslet nad realizaciou takehoto menica a zistite, ze potrebna kapacita akumulatora je tym najmensim problemom pri realizacii takejto zalohy. Tie dieselagregaty budu este velmi dlho nenahraditelne...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomi
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 13


« Odpověď #14 kdy: 22.02.2005, 09:53 »

Co sa tyka DA a ovladacej automatiky, neni to az take zle a zlozite, tuto automatiku nieje problem navrhnut a vyrobit, horsie je to skor s synch. generatorom.
Co sa tyka tych UPS je to nieco podobne, ale horsie na vyrobu. Inac ja tu mam nejake UPS, vacsinou vsak klasicke offline s vykonmi od 600 do 1000W, zalohovaci cas sa pohybuje podla zataze ale tych 30 minut v pohode. Tie pouzivam len na zalohu ,,zivotne,, dolezitych riadicich systemov Úsměv
Mam tu aj jednu ktora je online a ma 3000W, obsahuje ,,iba,, 16 akumulatorov 12V 7,2Ah (v serii 192V) a pri plnej zatazi je schopna drzat asi 10-15minut, len tak pre zaujimavost, tato UPS vazi asi 130kg Úsměv.
To mi pripomina ci sa tu nepohybuje nejaky odbornik cez UPS pretoze mam obcas problemy s touto UPS, konkretne ide o to ze vystupny menic nie vzdy nabehne. Mensie UPS nie je problem opravit ale na tuto som asi kratky. Ide o typ Meissner MP103, takze ak by bol niekto ochotny poradit ako nanu budem len vdacny Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno