Jaromi
|
 |
« kdy: 14.10.2009, 08:04 » |
|
Je možné připojit do již existujícího elektroměrového rovaděče (odkud je připojena garáž) další kabel (novostavba RD)? Jak to bude s revizí samotného rozvaděče pro opětovné zaplombování, bude třeba EONu nahlásit změnu připojení nebo jak?
#117#
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Jaromi
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 14.10.2009, 09:30 » |
|
Ano, chci ponechat jen jeden elektroměr ze kterého místo původního jednoho kabelu povedou dva. Bohužel již není možné se přisvorkovat do garáže, protože kabel k domu je už položený v zemi a přiveden k hlavnímu rozvaděči.
|
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 14.10.2009, 10:04 » |
|
Pokud máte elektroměrný rozvaděč, kde jsou řadové svorky na výstupu pod neplombovaným krytem ( tak by to mělo být, kvalitní rozvaděče jsou takto vybavené standardně ), tak není problém svorky zdvojit a připojit dva výstupní kabely i bez zásahu do plombované části.
|
|
|
|
|
|
|
Jaromi
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 14.10.2009, 13:08 » |
|
Garáž součástí domu není, příkon je jistě dostatečný, protože hlavní jistič zůstane stejný = 25A. Myslím (teď si nejsem jistý) že sazba je stejná jakoby to byl obytný objekt.
|
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 15.10.2009, 04:54 » |
|
Pouze se souhlasem distributora, který pravděpodobně nedostanete. Pokud není garáž součástí domu, jedná se o jinou sazbu. Navíc vám musí potrvdit, že má na přívodu dostatečný výkon.
Garáž patřící k rodinnému domu (nemusí být jeho součástí, může stát i samostatně) má stejnou sazbu jako RD.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář

Oblíbenost autora: 196
Online
Příspěvků: 2443

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 15.10.2009, 07:21 » |
|
Možné to samozřejmě je. Tento zásah musí provést firma se znalostí daného distributora. Je i několik variant. Je to, hlavně na vesnicích, dosti častá úprava elměrového rozváděče. Majitel přistaví novou garáž, nebo nějakou dílničku, což teď bývá častější, nebo chce prostě v té stávající udělat elektriku. Také to dělám poměrně často. Způsob provedení je podle možností použitého rozváděče. Jen pokud se to zapojí přímo v měření, tak tam nebývá místo na odjištění dalšího vývodu. Proto musí kabel splňovat podmínky pro hlavní jistič (průřez) Proto i k jedné zásuvce, umístěné v garáži, musí být použit třeba kabel o min průřezu 6mm2. Pak se odjištění zásuvek řeší v místě dle předpsů. Vypadá to jak s kanónem na vrabce a často to musím laikúm podrobně vysvětlovat , proč musí být ten drahý kabel pro jedno světlo a jednu zásuvku. 
|
|
|
|
Jaromi
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 15.10.2009, 07:36 » |
|
Děkuji za odpovědi. Podle příspěvků i jiných nezaujatých posluchačů by to neměl být problém, protože do garáže vede AYKY 5x10, do domu je CYKY 5x6; hlavní jistič 25A.
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Oblíbenost autora: 304
Offline
Příspěvků: 3843

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 15.10.2009, 17:53 » |
|
Děkuji za odpovědi. Podle příspěvků i jiných nezaujatých posluchačů by to neměl být problém, protože do garáže vede AYKY 5x10, do domu je CYKY 5x6; hlavní jistič 25A.
Vy musíte být z Moravy, anebo jste se spletl a jedná se o kabel AYKY 4x10 mm2. V Čechách jsem na kabel AYKY 5x nenarazil. ??
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Jaromi
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 15.10.2009, 21:19 » |
|
Tož z Moravy su, to se ví  . Ten kabel AYKY - to je jen moje dedukce na základě toho, že vím, že je tam hliníkový a u elektroměru je proudový chránič. Jestli se nevyrábí AYKY 5x10, tak tam možná bude menší průřez.
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Oblíbenost autora: 304
Offline
Příspěvků: 3843

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 15.10.2009, 22:04 » |
|
Tož z Moravy su, to se ví  . Ten kabel AYKY - to je jen moje dedukce na základě toho, že vím, že je tam hliníkový a u elektroměru je proudový chránič. Jestli se nevyrábí AYKY 5x10, tak tam možná bude menší průřez. TO: Jaromi  Bez obav,  kabely AYKY 5x10 mm2 se vyráběly, ale už asi ne, protože by to bylo v rozporu s normou ČSN 33 2000-5-52:1998, tab.52J, kde je uvedený minimální průřez hliníkových vodičů 16 mm2.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|