Chránič se dimenzuje podle předřazeného jističe. Ten prostě větší proud nepropustí, i kdybyste za něj instaloval třeba deion.
Má pravdu, předsedo
Dle mého názoru je správně třeba i chránič 40/4/xxx, za kterým budou na každé fázi třeba 4 jističe B10 / 1 nebo 2 B16 / 1, čili tak, že součet proudů které propustí jističe za chráničem nepřekročí jmenovitý proud chrániče.
Má pravdu, předsedo. Platí tehdy, když jištění před rozvaděčem (nebo před chráničem) je větší než In chrániče. Viz však další citaci...
Jednoduše...chránič /bez proudového kombi jističe/ třeba 40A /nápis na něm -kontakty/ tak před něj doporučuji dát max
32A jistič....nedoporučuje se dávat tzv. na knop tj 40A jistič...i když kontakty by to měli vydržet..
Má pravdu, předsedo. Tvrdí to obvykle výrobci chráničů a ti mají, jak známo, nejzávaznější slovo.