Autor Téma: Strana sekundárního vinutí je uzemněná. Jaká je to soustava na sekundární straně?  (Přečteno 23350 krát)
Ladislav Řehánek
*
Offline Offline



« kdy: 11.09.2006, 12:28 »

V naší firmě provádíme rekonstrukci mostového jeřábu.
Ovládací napětí beru z transformátoru s převodem 500V/230V.
Jedna strana sekundárního vinutí je uzemněná tak jak to požaduje ČSN.

A teď se ptám.
Jaká je to soustava na sekundární straně?
Náš názor je že je to soustava 1NPE 230V/TN-S.
Některým revizním technikům se to nezdá.
Byl bych rád kdyby jste mi řekli váš názor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kroft
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.09.2006, 20:35 »

Domnívám se, že jde o obvod FELV.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.09.2006, 06:56 »

Pane Kroft, dovolím si nesouhlasit! FELV sice nesplňuje nějaký požadavek na bezpečné napětí, ale pořád je ELV - Extra Low Voltage. To je to, co bylo podle ČSN 34 1010 malé napětí. Do toho určitě napětí 230V zařadit nemůžete!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
štěpán škriečka
« Odpověď #3 kdy: 12.09.2006, 07:38 »

Pane Kroft,
obvody FELV jsou takové, které spadají do kategorie I /tedy malé napětí/ a 230V je již nízké napětí a to je kategorie II.

Pane Schwarz,
ČSN 34 1010 již 11 let neplatí, byla nahrazena ČSN 33 2000-4-41.

Pane Řehánek,
Jestli je jedna strana vývodu 230V uzemněna a dále vedena třemi vodiči jedná se o síť TN-C-S.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Hrdý
Optimismus je jen nedostatek informací
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #4 kdy: 12.09.2006, 10:48 »

Je to síť TN-S. Veškeré jeřáby po rekonstrukci (alespoň u nás) mají tuto síť v ovl.obvodech. Síť IT v ovl. se již nepoužívá z důvodu nutnosti montáže hlídače izol.stavu(nutná pravidelná kontrola, testování, není mech.odolnost).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 12.09.2006, 14:11 »

Pane Škriečka, je mi to jasné, že 34 1010 neplatí a čím je nahrazena, také jsem tam psal že to "BYLO" podle zmíněné normy, pro někoho je termín malé a nízké napětí lepší pro představu, než ELV a EL nebo kategotie I a II.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
štěpán škriečka
« Odpověď #6 kdy: 12.09.2006, 14:26 »

Pane Hrdý,
to trafo je jako zdroj IT. Prosím můžete mi vysvětlit jakým způsobem /zapojením/ je převedete na soustavu TN-S? Osobně si myslím, že bez mezičlánku TN-C to nelze. Děkuji.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.09.2006, 17:59 »

To Škriečka
Jedná sa o ovládací transformátor žeriavu. Ten medzičlánok slúži pre ovládanie a signalizáciu. Keď uzemníte priamo na sek. svorke TR jeden pól (a tak sa to robí aj u nás, tak to to je TN-S, alebo to môže byť ešte TT nakoľko konštrukcia žeriavu býva oceľová a je pripojena na PE. Ale v žiadnom prípade pri 230V na sekundári nie je FELV.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.09.2006, 22:23 »

To: Škriečka
Způsoby provedení sítí TN, TT, IT za transformátore m máte uvedeny např. v ČSN 332000-4-41.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
štěpán škriečka
« Odpověď #9 kdy: 13.09.2006, 07:58 »

Pane Selezan,
že to není FELV na tom se shodnem, jde o jinou napěťovou hladinu.
Ale mi se jedná o převod sítě a já ji značím      TN-C-S. Tedy, že mám trafo a uzemněním vývodu středního vodiče vytvořím TN-C /vodič PEN/ a potom rozdělím PEN na N+PE a dostanu TN-S. Ovšem u toho jeřábu by mohlo asi být i označení TT. Vycházím z ČSN 33 2000-4-41 příloha NM7 síť TT/TN - část a).

Pane Fuksa,
prosím můžete mi jednoznačně říci z toho výše napsaného jak tedy správně tu síť označit?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.09.2006, 15:48 »

Jednu svorku sekundáru vyvádzam na svorku č.1 dvojpol ističa sekundára a tvorí L 230V ovládania, druhú svorku pripájam na PE a na svorku č.3 ističa sekundára a tvorí mi N ovládzania. PE je spoločná pre silu a pre ovládanie. Ta sieť TN-C-S je len na tej svorke sekundára transformátora (riešim jedným vodičom z PE cez TR na istič). Preto značím TN-S. Jeden čas som sieť označoval to ako TT. Pri konzultovaní na TEI sme však dospeli k názoru, že môže sa označiť ako TN-S a teraz už to označujem takto.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #11 kdy: 14.09.2006, 22:21 »

Já vím, že teď trochu odbočuji od tématu, ale napadlo mě toto. Co kdyby byl ten transformátor s převodem 400/230 V, tj. hlavní obvody jeřábu v soustavě TN-C nebo TN-C-S? Jak rozlišujete vodič N hlavních obvodů od vodiče N ovládacích obvodů pokud ovládací soustavu označujete jako TN-S?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
*
Offline Offline



Soudní znalec obor EMC a riziková analýza


« Odpověď #12 kdy: 19.09.2006, 20:32 »

Mne napadá: Normy stanoví pro soustavu s uzemněným výstupem a pracovním napětím 230V AC určité konfigurace. Diskuze o FELv a jiných únicích z normy jsou většinou pouze zajímavé. Pro každého elektotechnika je základní povinností zajistit bezpečnost provozované soustavy tím nejúčinnějším způsobem, a teprve pak bádat zda je tato činnost správná. Proto doporučuji zavést a užívat pracovní postupy (tak jak bylo dříve zvykem). Diskutovat o nejlepším řešení, to znamená jen dvě věci - buď norma nestojí za mnoho anebo ji nehodlám respektovet. Elektrotrotech nika totiž je především otázka zajištění bezpečnosti. Prosím respektujme základní předpis 332000 a pak teprve diskutujme o finesách. Jde o život. Dost ČASTO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 19.09.2006, 21:07 »

To: škriečka
O jakou se jedná síť musí rozhodnout projektant, který zároveň musí splnit pro zvolenou síť podmínky. Druh sítě a postup pro její ověřování je povinnen uvést v dokumentaci.
To: Pantůček
Dovolím si s Vámi nesouhlasit.
Vaše věta z příspěvku: "Pro každého elektotechnika je základní povinností zajistit bezpečnost provozované soustavy tím nejúčinnějším způsobem, a teprve pak bádat zda je tato činnost správná".
Tedy napřed nejúčinněji provést a teprve potom zjistit co je účinné??
Další věta příspěvku: "Diskutovat o nejlepším řešení, to znamená jen dvě věci - buď norma nestojí za mnoho anebo ji nehodlám respektovet."
Neplatí snad ,  že norma nám dává návod na splnění minimálních požadavků na zařízení,  proto jsou dnes nezávazné, abychom mohli provést zařízení kvalitněji než stanoví norma??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #14 kdy: 03.10.2006, 12:14 »

To Řehánek: Pokud je již instalace realizována, pak o tom jaká je to síť nerozhoduje ani projektant ani revizák ani nikdo jiný, ale jen a jen její skutečné provedení. Takže:
1) Za trafem 500V/230V, pokud je uzemněna jedna strana sekundáru, jedná se o síť TT nebo TN.
2) Předpokládám, že síť TT můžeme ve vašem případě vyloučit a nechce se  mi tady rozebírat proč.
3) O tom jestli tam máte TN-C nebo TN-S, rozhoduje, zda ochranný vodič vedete zvlášť od pracovního (TN-S) nebo ne (TN-C).
4) Předpokládám, že u ovládacího trafa nevedete pracovní vodič kombinovaný s ochranným (PEN),  ale vedete je oba zvlášť a to z prostého důvodu, že tam asi nemáte průřez větší 6mm2.
5) Z toho důvodu vyplývá, že byste tam měl mít soustavu TN-S.
6) A protože předpokládám, že máte soustavu provedenou v souladu s ČSN, vyplývá mi, že je třívodičová a tedy opravdu TN-S jak uvádíte.
7) Hloupostí typu "převod sítě",  "Felv",  a spousty dalších uvedených v této diskusi si nevšímejte.
Super! Na revizáky, kteři nerozumí tomu, co dělají, nedejte (je jich spousta, zrovna tak jako projektantů, či třeba prodavačů)
9) Logickým a selským uvažováním je snad jasné, že síť není zdroj a my se bavíme o označení sítě, nikoliv zdroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #15 kdy: 03.10.2006, 13:05 »

K tomu FELV :
To ELV znamená Extra Low Voltage, česky tedy malé napětí, což 230V rozhodně není...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 03.10.2006, 14:21 »

Mě připadá, že se jedná o pracovní stroj a jeho ovládací obvod, u kterého je sekundární strana oddělovacího trafa spojena s ochranným obvodem, takže se nejedná o žádnou síť.
Trafo je umístěno v rozvaděči na mostě nebo v koši a je součástí el. výzbroje zdvihadla a pojíždí po jeř. dráze.
Je otázka zda je jeřábová dráha uzeměna, nebo jeli na troleji vodič PEN a k němu patřičný sběrač.
Z otázky si nejsem jist "vo co go"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #17 kdy: 04.10.2006, 08:03 »

Základní otázka je, proč je provedeno uzemnění jednoho pólu sekundární strany oddělovacího transformátoru?  ??

Pokud to vím, nemělo by mi dělat problém určit označení druhu sítě.

Uzemnění je provedeno z důvodu zamezení překlenování bezpečnostních odvodů, nikoli tedy pro zajištění základní ochrany před dotykem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí být instalace po rekonstrukci automaticky TN-C-S?
 Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ?
 Kde oddělit PE a N v panelovém domě ?
 Kde je nutné rozdělit TNC nebo TNC-S? Už v kiosku nebo až v domě?
 Rozdělit TN-C na TN-S v bytovém nebo elektroměrovém rozvaděči?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Bola inštalácia prevedená v súlade s projektom TN-C na TN-S?
 Jak prakticky propojit TN-C a TNS ?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Jak zapojit přenosné el.zařízení v soustavě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi nulováním a zemněním ?
 Mohu rozdělit v bytové rozvodnici soustavu TN-C na TN-C-S?
 Jak připojit starou TN-C na TN-S?
 Jak se připojím do staré dvoudrátové soustavy?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?
 Podle jakých ČSN se reviduje starší instalace provedená TN-C (dvojdrátově)?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Je možné, aby firma vybudovala (legálně) síť TN-C v koupelně k roku 1996?
 Historie českých elektrotechnických výpočtů pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem (o
 Nebola by v kombinaci starých a nových sítí vyhodnejsie stupacka v TN-C?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Muze mit stary rozvod TN-C v byte privod z rozvadece TN-C-S?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Preco sa mozno oplati TNS oproti TNC?
 Je možné mít v bytě sočasně soustavu TN-C a TN-S?
 Akých 13 podmienok treba splniť pri ochranu nulovanim?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jak dnes bezpečně pracovat se starými rozvody nulováním?
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Je rozdiel medzi napájacou sústavou 1PEN TN-C-S a 1NPE TN-C-S?
 Musí mít nový dům v síti TNCS v rozvaděči pospojované všecky zeme?
 Jak naložit s nestandardním provedením přechodu TNC-S v regionu PRE?
 Jaké zapojení chrániče preferujete?
 Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
 4-žilový nebo 5-žilový kabel od elektroměrového rozvaděče?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Musím k třífázovému ventilátoru přivést opravdu pětivodič?
 Ako sa má dimenzovať podľa noriem neutrálny vodič v TN-S sústave?
 V čem je výhoda či nevýhoda soustavy TN-S ?
 Od kdy v ČR platí síť TN-S ?
 Jak vypadá čistá TN-S síť, např. v RD?