| | |-+  Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?  (Přečteno 3763 krát)
Martin Lysý
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 46


« kdy: 07.10.2009, 12:23 »

Při dodatečné instalaci rozvodu plynu (kovové trubky) v panelovém domě s 12 byty byly namontovány v instalačních šachtách bez ventilace plynoměry, kterým schází překlenutí PE vodiči a navíc jsou umístěné těsně před krabicové rozvodky (PVC acidurka SEZ IP 67), takže k nim není přístup.                                                                                                          
 Elektrické rozvody v bytech mají stáří asi 5 let (mají projekt a výchozí revizi) a jsou provedeny v lištách s kabely CYKY a řešeny 1 fáz. TNC-S s bodem rozdělení PEN na PE a N v bytových rozvodnicích, obvody pro bytová jádra jsou bez proud. chráničů, chrániče mají předřazeny pouze 2 samostatné zásuvky v koupelnách.                                                                      
 Podle mého názoru je tento stav nevyhovující, poraďte prosím s vhodným řešením oprav.

#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 379

Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


Email
« Odpověď #1 kdy: 07.10.2009, 21:27 »

Ta PVC acidurka je tam k cemu? Neda se premistit, kdyz uz to plynari takto "zbastlili"?
PS: Svetelnemu obvodu v koupelnach neni predrazen chranic? Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Zavítejte také na http://forum.ovsem.net
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5036


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 07.10.2009, 22:13 »

Ta PVC acidurka je tam k cemu?
Tipnul bych si na ovládání centrálního odsávání na střeše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 196
Offline Offline

Příspěvků: 2442



Email
« Odpověď #3 kdy: 08.10.2009, 06:48 »

Nechci komentovat postup oné firmy se způsobem práce po nás potopa.

Jen bude asi nutné určit vnější vlivy a podle výsledku se zařídit. Pokud vyjdou "normální" ,tak to můžete zřejmě nechat (i když se mi to taky příčí). Pokud ovšem vyjdou , vzhledem k plynu a uzavřenému prostoru nějaké zhoršené vlivy, bude na projektantovy aby navrhnul nějaká vhodná opatření, od stavebních úprav (odvětrávání šachty) až po úpravy elektro v šachtě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3127


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #4 kdy: 08.10.2009, 07:56 »

Pokud není v pořádku , že je v jedné šachtě plynoměr a tři acidurky, pak by se měly předělat veškeré stoupačky v panelových domech celé ČR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Martin Lysý
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 46


« Odpověď #5 kdy: 09.10.2009, 19:48 »

Děkuji za odpovědi, vše bude asi záležet na "přísnosti" revizního technika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4518



WWW Email
« Odpověď #6 kdy: 10.10.2009, 11:05 »

Děkuji za odpovědi, vše bude asi záležet na "přísnosti" revizního technika.

Zde nejde o žádnou přísnost RT.  nenene
Znepřístupnění místa se spoji je jednoznačná závada. Viz např. ČSN 33 2000-1 ed.2 čl.132.12 nebo přesněji ČSN 33 2000-5-51 ed.2 čl.513.1.   podivej
Já bych to do RZ rozhodně jako závadu také uvedl a záleží na investorovi, jestli to bude chtít řešit.

Není žádný důvod se snažit nějak "okecávat" něčí mizernou práci (v tomto případě pravděpodobně plynařů). Když někdo u práce nepřemýšlí, je líný nebo vyrábí zmetky z jiných důvodů, pak by se mělo využít všech možností, jak ho to odnaučit.
A přes investora (a jeho peníze) to je poměrně účinný způsob.  Kroutím očima


Pozn. Jestliže se v tomto případě opravdu jedná o ovládací vedení centrálního odsávání VZT potrubí a to zůstalo původní (AYKY), tak dříve nebo později se do těch Acidurek někdo bude muset dostat.
Úvaze o původním kabelovém vedení ale odporuje typ krabic. Namísto uváděných PVC by tam byly staré bakelitové.   Nerozhodný

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Martin Lysý
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 46


« Odpověď #7 kdy: 11.10.2009, 13:34 »

Tato krabice v šachtě slouží pouze k nasvorkování obvodu bytového jádra (osvětlení+3 zásuvky) kabely jsou dostatečné dimenze v Cu. Panelák je typu G57, bez centrálního odsávání. Pro pospojení plynoměru stačí připojit ochr. vodič v acidurce a nebo je nutné natáhnout solo vodič z rozvodnice?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
Zákon o zachování hmoty. Čím víc rozdám, tím víc dostávám.
*

Oblíbenost autora: 228
Offline Offline

Příspěvků: 4073


Odborná publicistika. Oblast elektroinstalace nn.

26163060 SKYPE+e-boss
WWW
« Odpověď #8 kdy: 11.10.2009, 20:04 »

Pouze pro informaci k tématu ...

Před několika léty jsem na veletrhu v Mnichově viděl systém Quadro (elektrika, plyn, voda, telekomunikace) od Geyera. Zatím na to není vydaný žádný standard, ale už se o tom uvažuje až tak, že je to na veletrzích a vydávají se katalogové listy.
Apropo Geyer je jeden z předních německých výrobců rozvaděčů!


* salina_a_elektrika_spolu.jpg (23.38 KB, 333x768 - prohlédnuto 216 krát.)
* salina_elektrika_gayer.pdf (168.15 KB - staženo 202 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CHCETE vědět více?    Pak zkuste můj Google+ nebo Facebook zde!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 24 dotazů.