Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak se vypočítá skutečná spotřeba?  (Přečteno 1864 krát)
jiři 25


Email
« kdy: 05.10.2009, 06:40 »

Jak se vypočítá skutečná spotřeba nepřímého měření spotřeby?
Příklad: měřicí trafo 600/5 A, elektroměr X/5, konstanta K 1,5, spotřeba na číselníku např. 1 000 kWh.

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J.Jouda


Email
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2009, 23:21 »

Nevím co by mohlo být k 1,5,ale proudová je 120 napěťová asi 1(jestli je
bez trafa) a elm.konst. bývá 0,09(nebo 0,1)dle otáček.Takže K =10,8.Z toho vyplývá 1000 na číselníku je 10800kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #2 kdy: 07.10.2009, 08:03 »

Zjednodušeně :
Vychází se z měřících transformátorů. Pokud je poměr 600/5, prostým dělením dostaneme číslo 120. Elektroměr X5 sám o sobě ukazuje desetinásobek skutečné hodnoty.
Takže 120/10, násobný koeficient je tedy 12.
Údaj na číselníku je tedy nutné násobit 12x, tedy 12 000 kWh.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Václav 3


Email
« Odpověď #3 kdy: 07.10.2009, 11:00 »


Elektroměr X5 sám o sobě ukazuje desetinásobek skutečné hodnoty.


??  Já bych řekl, že snad pětinásobek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 20 dotazů.