Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?  (Přečteno 5032 krát)
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5321


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #15 kdy: 04.10.2009, 20:13 »

Citace
Tedy bezpečnost el. zařízení je nutné prokázat již v této dokumentaci formou výpočtů (např. vypínacího času poruchového obvodu, pro nn do 0.4s). Bez těchto výpočtů je každá revizní zpráva bezcenná. Jedná se tedy o drahý vtip.

Promiňte vy jste revizní technik? Nevím, jak vy, ale já v případě pochybností výpočet provádím. Ještě jsem neviděl projekt (bavíme se třeba o domovní instalaci), kde by takový výpočet byl uveden.

Průšvih je v tom, že jedna věc je výpočet (na základě nějakého předpokladu) a druhá skutečný stav. Jste velmi odvážný muž, chcete-li ručit za bezpečnost vyhrazeného technického zařízení na základě výpočtu a štemplu na papíře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2910


« Odpověď #16 kdy: 04.10.2009, 22:04 »

Jste velmi odvážný muž, chcete-li ručit za bezpečnost vyhrazeného technického zařízení na základě výpočtu a štemplu na papíře.

Po přečtení této věty mě napadla dvě slova "státní úřední" vůbec nechápu proč  angel. Jo razítko má svou moc a když je razítko tak je to přece v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dobiáš Miroslav


Email
« Odpověď #17 kdy: 06.10.2009, 20:59 »

pro pana Svejkovského
Jako revizní technik jsem se také živil, avšak po náběhu nových požadavků na bezpečnost především 332000-4-41, 4-43, 5-523, 5-54 zák. 22/97Sb. a příslušná NV  a dalších novelizací,a při požadavku EMC, jsem byl nucen konstatovat neprůchodnost revizí bez zakreslení a výpočtů. Strukturou pak vyšel " průkaz bezpečnosti" , který jsem sestavil na základě těchto požadavků.  Vše jsem publikoval a také jsem upozornil příslušné státní orgány. Tento stav trvá již cca 10 roků, dovedu pochopit jistou setrvačnost, ale v současné době to považuji za již účelové vyhýbání se odpovědnosti, především státních orgánů. Také nechápu proč odpovědní elektrotechnici již nevyvolali příslušné kroky k nápravě stavu. (musí vědět, že mám v této oblasti pravdu) . Zrušení profese RT je pak jaksi nezbytným východiskem. Bezpečnost EZ nutně musí být již stanovena v dokumentaci, a to je odpovědnost projektantů. V návaznosti pak vychází kvalitně prováděná údržba, která musí být preventivní, včetně trvalého vedení dokumentace. Jinak těžko můžeme hovořit o bezpečnosti v elektrotechnice.  ps. uznávám je to velmi tvrdý oříšek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5321


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #18 kdy: 06.10.2009, 22:25 »

Děkuji za vaše upřesnění. Z něj vyplývá, že se nacházíte úplně mimo realitu.
Zmotal jste normy závazné dle NV (4-41, 43) a normy nezávazné (5) spolu se zákonem o spotřebičích (22/78). Myslím, že mohu konstatovat, že o elektrice nevíte vůbec nic, především, co se týče legislativy.
Ani z jednoho nevyplývá požadavek, který uvádíte.
Máte-li něco proti institutu revizního technika (elektro), budete muset napadnout vyhlášku
č. 50/78 Sb. Ne, že bych nebyl pro její zrušení, ale pořád platí a funguje celkem dobře.

PS: Můžete mi dešifrovat zkratku EMC? To mi nedělejte, málem jsem se musel převlíknout! Úsměv))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2698



Email
« Odpověď #19 kdy: 07.10.2009, 07:18 »

Pane Dobiáš, uznávám, že Vaše myšlenky jsou logické a mohlo by se najít zrnko pravdy. Pouze ale při budování nových instalací. Píšete, že jste byl RT. To jste nikdy nebyl v provozu na revizi starších objektů? Připadnete mi jako auditor ISO. Papíry jsou vytištěny, seřazeny a vyplněny, ale ta praxe je úplně jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3590

RT E2-A


« Odpověď #20 kdy: 07.10.2009, 08:58 »

TO:Dobiáš Miroslav
To co píšete se velmi krásně čte...
Ale praxe je hodně někde bokem teorie....Pokud chodím po podnicích včetně
nemocnic, tak sehnat projekt a výchozí revizi na budovy postavené např. v roce 1999 od základů nové, je sci fi. Ne tak pro údržbu těch podniků, aby dělali kontroly,měření a opravy podle projektu..!
O starších budovách ani nemluvím..
Vyhláška je, ale žádný to nedodržuje....aby projekt a vých revize se uchovaly po dobu co stojí onen objekt..!
Stačí jednou nějaká privatizace, výměna techniků a není nic!Natož tak když se tento kolotoč udělá 3x po sobě během 10 let!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Dobiáš Miroslav


Email
« Odpověď #21 kdy: 07.10.2009, 20:28 »

pro pana Svejkovského:
tedy pane Svejkovsky, měl jsem o vás lepší mínění, jen se dobře podívejte do zák. 22/97Sb. v pozdějších novelizacích, podívejte se také do příslušných NV-co se považuje za elektrické zařízení, vezměte to zeširoka, tzn. včetně strojů, zařízení tř."B" a podmínek EMC (elektromagnetické kompatibility), zde je jednou z kategorií přepětí i atmosférické, tedy hromosvody, velmi důležité je i uzemnování a vyvedení ekvipotenciální přípojnice,atd. - normy jsou nezávazné, bezpečnost závazná, že je nejlépe prokazovat bezpečnost normou je jasné, jinak je to v elektrotechnice na nobelovku.

něco pro pány Rozmahela a Šohajdu
právě, že vím jak praxe vypadá - proto jsem toho nechal, nejsem totiž ochoten krýt vámi uvedený stav jakými si revizemi, které bezpečnost vysledovat nemohou (tedy bez zakreslení a výpočtu), zároveň jsem ale i zanechal činnosti projekční, protože zadavatelé většinou nebyli schopni ani rámcově formulovat své požadavky, natož dodat odpovědné vstupní informace, byl z toho zpravidla pořádný "guláš" , následná montáž, kterou jsem většinou dozoroval, pak byla samá změna, spousta práce navíc, někdy i hádky ap. (chtít sepsat obchodní smlouvu se zadáním a s následným ustanovením o finančním vyrovnání, to se rovnalo téměř sebevraždě) , při tom postupy jsou v zákonech jednoznačně dané. No a jak vypadala fakturace? - předpokládám, že se nic nezměnilo, alespoň tak uvažuji dle Vašich, ale i jiných textů.
To, že je elektrotechnika v takovémto chaosu je polítováníhodné, ale odpovědným je jednoznačně stát, protože svými kontrolními mechanismy nic neovlivňuje, ba naopak udržováním vyhl.č.50 v působnosti, jen chaos podporuje.  Pokud stát nezajistí dodržování platné legislativy (důslednou kontrolou), těžko se bude hledat východisko. Potom ale nemůžeme nic prohlašovat o bezpečnosti elektrických zařízení. Je to jenom placebo.
Audity nedělám, je to něco podobného, jako revize. Točí se v tom jenom více peněz, ale nakonec je to jenom zase popsaný papír. Nic to neřeší. Někde na internetu jsou o tom docela trefné články. Bohužel již nevím kde.
Navíc auditorským firmám o nic nejde, jsou to jenom poradní firmy - tzn. nemají žádné možnosti sankcí, nemají tedy statut státního orgánu, vše by se dalo řešit odpovědným přístupem při nasmlouvání kontraktu, prohlášením o shodě atd. (samozřejmě za podstatně méně peněz)
A nyní jednu otázku " KAM SI MYSLÍTE, ŽE TO DOJDE ?"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2910


« Odpověď #22 kdy: 07.10.2009, 21:09 »

vše by se dalo řešit odpovědným přístupem při nasmlouvání kontraktu, prohlášením o shodě atd. (samozřejmě za podstatně méně peněz)
A nyní jednu otázku " KAM SI MYSLÍTE, ŽE TO DOJDE ?"

Jo prohlášením o shodě toho vyřešíte, podle mě je zrovna tenhle papír to nejhorší co nás v elektrotechnice potkalo za posledních pár let. Zkuste mě ukázat na člověka co ví jak má prohlášení o shodě vypadat, co vlastně má znamenat a k čemu se firma jeho vydáním zavazuje. Představte si že zrovna tohle je oblast kterou kontroluje stát a funguje naprosto papírově a k ničemu.
Že je v legislativě pěkný bo.del  to máte pravdu ale zavádění dalších papírů a kontrola státních úředníků stav jen zhorší. Zrušení revizních techniků nic nevyřeší, naopak odstraní poslední důvod proč práci udělat alespoň trochu slušně protože firma může narazit na RT co má ještě trochu svědomí a profesní cti. Peníze za revizi jsou naprosto nepatrným zlomkem ceny většiny staveb tak netvrďte že se tím ušetří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5321


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #23 kdy: 07.10.2009, 21:41 »

pro pana Svejkovského:
tedy pane Svejkovsky, měl jsem o vás lepší mínění, jen se dobře podívejte do zák. 22/97Sb. v pozdějších novelizacích, podívejte se také do příslušných NV-co se považuje za elektrické zařízení, vezměte to zeširoka, tzn. včetně strojů, zařízení tř."B" a podmínek EMC (elektromagnetické kompatibility)
Protože mám zákon 22/97 celkem nastudovaný, tak vím, že se týká pouze výrobků. Což elektroinstalace rozhodně není.  Nařízení vlády znám samozřejmě také, a tudíž vím, co je a co není vyhrazené technické zařízení.

Pojem "stroj" už několik let neznám, znám pouze strojní zařízení. To jen tak pro pořádek. Zmotal jste hrušky s buldozerama.

Co je zařízení třídy "B" nevím (béčko kvalita značky China Export?). Možná jste měl na mysli zařízení v prostorách s vlivem BE3N2. To se ale neznačí "B" ale "Ex".

Vaší oblíbenou elektromagnetickou kompatibilitu řeší novela NV 616/2006 a nemá vůbec nic společného (ani nikdy neměla) s prací revizního technika ani s bezpečností elektrického zařízení požadované nařízením vlády č. 17/2003 Sb. A hlavně nepatří do norem řady "A"  (schválně, uhádnete o čem píšu?).

Vaší hloupou invektivu proti revizákům možná chápu (překvapuje mě, že jste byl sám RT). Znám pár RT, kteří za pár šupů napíšou papír. Elektrikářům občas leží v žaludku. Ale znám dost kolegů, kteří jsou opravdu tou poslední instatncí, která zabrání trestuhodnému šlendriánu a ohrožení lidského zdraví a životů (těmi elektrozedníky nebo pracovitými kutily). Věřte mi, je to moje vlastní zkušenost.

Moje rada na závěr, a je mi celkem jedno, jak k ní přistoupíte:
Lépe si nastudujte legislativu a hlavně nevymýšlejte další lejstra!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #24 kdy: 08.10.2009, 08:23 »

... - normy jsou nezávazné...
Normy nejsou obecně závazné, tj. z jazykového hlediska trochu jiný význam než slovo nezávazné. Nikde není uvedeno, že jsou normy nezávazné.
Jinak je zajímavé, kam může dospět diskuze o impedanci smyčky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3843


Chránič je chránič!


« Odpověď #25 kdy: 08.10.2009, 14:47 »

Nezávazné nebo nejsou obecně závazné. Já v tom žádný rozdíl nenacházím. Kroutím očima

http://domino.cni.cz/NP/NotesPortalCNI.nsf/key/informace~zavaznost_csn?Open

PS: Omlouvám se, je to opravdu mimo dotaz a téma diskuze. Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Dobiáš Miroslav


Email
« Odpověď #26 kdy: 08.10.2009, 20:18 »

Souhlasím téma této diskuse je překročeno. Zkusme to tedy v novém tématu.  (snad se mně to podaří správně zadat)
pro pana Svejkovského: je vidět, že se názvosloví již změnilo, princip ale je jistě stejný již více jak 10 roků, vše sleduji již jen okrajově, v novém tématu se pokusím být přesnější, nechtěl bych ale, aby to vedlo k "bravurním právnickým výkonům", přeci jenom by to měla být diskuse pro všechny
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5321


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #27 kdy: 08.10.2009, 21:43 »

Souhlas, prosím  moderátory o zámek. Vytvořte nové vlákno.  Připravíme si svoje know & how a jdem do toho. Souhlas?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A