| | |-+  Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?  (Přečteno 5078 krát)
Pavel Röszler
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


Email
« kdy: 30.09.2009, 18:19 »

Po 29 letech nám družstvo připojilo kovové   zábradlí od lodžie k hromosvodu.
Hromosvod je 70cm daleko, rozměry zábradlí jsou 365x130mm, je zazděno v panelu nevyčnívá.
Svod je připojen přes šroub s podložkou do mřížky v horní části zábradlí plochu spoje odhaduji na 1cm čtvereční. Lano od hromosvodu k zábradlí je v polovině přerušeno a spojeno svorkou. Panelák má 8 pater (tedy 8 lodžií nebo spíše balkónů ze všech stran obestavěných),  6 vchodů, 3 svody po každé delší straně. Je z roku 1980.
Bylo toto nutné? Není to naopak nebezpečné zavést blesk na zábradlí ze kterého nemá úniku?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Online Online

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2009, 10:17 »

Nejlepší bude se podívat do projektové dokumentace skutečného stavu (krom stavebního zákona též požadavek ČSN 34 1390 Ed.2 1969  čl.24 ), jak je ochrana řešena a jaká je vypočtená dostatečná vzdálenost čl. 112.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
novy1


Email
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2009, 12:43 »

Bylo toto nutné? Není to naopak nebezpečné zavést blesk na zábradlí ze kterého nemá úniku?
#105#
Clovek stojaci pri zabradli balkona ma vo chvili uderu blesku potencial zeme. Nemusi sa ani dotykat zabradlia a pri velkom rozdieli potencialov moze prist preskoku blesku na cloveka. Pokladam za velmi nezodpovedne pripajat zvod na zabradlie balkona, alebo viest zvod v blizkosti balkona a taktiez i okien.
Mam knizku "Skusky odbornej sposobilosti elektrotechnikov", tzv. vyhlaska 51. Tu sa pise ( vytah z CSN 341390-70): "Zvody sa umiestnuju dalej od dvier a vstupov, nemaju prechadzat ani cez balkony... ". 
  Videl som uz mnohokrat, ze zvody su pripojene cez zabradlie balkona. Niekde je to povolene, ale preco?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Online Online

Příspěvků: 3709



« Odpověď #3 kdy: 03.10.2009, 21:19 »

Taky jsem se divil jednomu zábradlí:
Ležel jsem několik dní v nemocnici (nechci tady jmenovat ale co se týče péče zdravotníků, vše OK). Když jsem na tom byl tak, že jsem mohl jít na balkon, sedl jsem si na lavičku, opřel jsem se zády o parapet, nohy jsem si dal na balkonové zábradlí a málem mě vypadly oči - svod hromosvodu šel kolem mě (procházel stropy/podlahami balkonů), vzorně spojen s plechovým parapetem, ale nikde jsem nenašel spojení na balkonové zábradlí. Asi to bylo propojené přes mě a další pacienty.
Od toho bych rád viděl projekt a revizní zprávu.

A jsem rád že mě z interny nepřevezli rovnou na psychiatrii, když jsem zkoumal takové "detaily"!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Pavel Röszler
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


Email
« Odpověď #4 kdy: 05.10.2009, 11:52 »

Děkuji všem za odpovědi.Připojuji pár fotografii. Musím opravit několik nepřesností. Máme 4 vchody a jen dva jímače,myslel jsem si, že je na každé strojovně výtahu. Dále plechový komín od plynové kotelny, který je na střeše připojen hromosvodu a má vlastní krátký jímač, ale dole nemá uzemnění. Je to v pořádku? Budka s plynoměrem a reg.ventily je hned vedle.
Prosím o odpověď na tyto otázky.
Stačí dva jímače a jsou správně umístěny?
Má být komín dole uzemněn?
Jak se vám líbí provedení připojení k zábradlí?
Závady na hromosvodech uvedené do provozu před platností současné normy se musí odstraňovat, nebo se posuzují podle staré normy?


* PICT3426_1.JPG (116.25 KB, 900x675 - prohlédnuto 325 krát.)

* PICT3442_1.JPG (244.21 KB, 900x1200 - prohlédnuto 422 krát.)

* PICT3444_1.JPG (130.07 KB, 900x675 - prohlédnuto 232 krát.)

* PICT3445_1.JPG (128.52 KB, 900x675 - prohlédnuto 162 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2910


« Odpověď #5 kdy: 05.10.2009, 16:16 »

Nejlepší bude se podívat do projektové dokumentace skutečného stavu (krom stavebního zákona též požadavek ČSN 34 1390 Ed.2 1969  čl.24 ), jak je ochrana řešena a jaká je vypočtená dostatečná vzdálenost čl. 112.

Až uvidím v předložené dokumentaci hromosvodu vypočítanou dostatečnou vzdálenost tak pozvu projektanta na panáka. Do té doby budu toto považovat za sci-fi  Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3590

RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 05.10.2009, 16:25 »

Dokonce jsem viděl i vypočítanou dost. vzdálenost v jedné RZ ....
byla to pravidelná revize HELITY/pulsaru/.... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2910


« Odpověď #7 kdy: 05.10.2009, 16:33 »

Dokonce jsem viděl i vypočítanou dost. vzdálenost v jedné RZ ....
byla to pravidelná revize HELITY/pulsaru/.... Úsměv
Jo v revizi jsem to už taky viděl a dokonce i u hromosvodu dle 1390 bez aktivního jímače ale v projektu ne, ani dle 1390 ani u aktivního jímače  Smích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Online Online

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #8 kdy: 05.10.2009, 17:01 »

Až uvidím v předložené dokumentaci hromosvodu vypočítanou dostatečnou vzdálenost tak pozvu projektanta na panáka. Do té doby budu toto považovat za sci-fi  Mrknutí.
Ne sci-fi, jedná se pouze o špatný projekt, který neodpovídá zákonu,vyhlášce a technické normě  a je tedy s podivem, že za něj někdo zaplatil, když nemusí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Online Online

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #9 kdy: 05.10.2009, 17:10 »

Dokonce jsem viděl i vypočítanou dost. vzdálenost v jedné RZ ....
byla to pravidelná revize HELITY/pulsaru/.... Úsměv
Pokud byla v RZ citována jiná norma než ČSN 34 1390 /ČSN EN 62305/ a jednalo se o RZ na ochranu před bleskem, nejednalo se o RZ.
RZ musí odpovídat ČSN 33 1500, jinak se nejedná o RZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2910


« Odpověď #10 kdy: 05.10.2009, 17:16 »

Ne sci-fi, jedná se pouze o špatný projekt, který neodpovídá zákonu,vyhlášce a technické normě  a je tedy s podivem, že za něj někdo zaplatil, když nemusí.
To je ten problém. Když je převážná většina projektů v takovémto stavu a je to všeobecně známo tak je chybou na ně odkazovat místo řešení problému.

To že by projekty měly vypadat jinak je pravda ale co s tím když není nikde přesně určeno jak má projekt vypadat a hádají se o tom i odborníci jak má investor jako laik poznat že je projekt špatný? Tohle s dnešní legislativou opravdu nemá řešení.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3590

RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 05.10.2009, 17:41 »

Co vím, tak projekty "kupují" i ve velkých organizacích lidé, vzdělání stavař s vysokou školou...
Ti se ani nezeptají elektrikáře natož RT jestli vyhovuje....

TO:Hájek
Jednalo se o RZ z 34 1390 a ještě tam byla citována nějaká francouzká norma....
Jaká si RZ napolovic z 34 1390  a druhá polovic s francouzkou....
Firma zabývající se revizemi pulsarů působí po cele ČR a revizi o nich je dost obtížné /časově/ získat....co jsem se ptal ,tak asi skoro ve stovce firem co ji dělají pro ně ještě nikdo neprotestoval....A to si nemyslím že by u nich neprocházeli kontrolami...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Online Online

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #12 kdy: 05.10.2009, 18:08 »


TO:Hájek
Jednalo se o RZ z 34 1390 a ještě tam byla citována nějaká francouzká norma....
Jaká si RZ napolovic z 34 1390  a druhá polovic s francouzkou....
pokud byla citována národní norma jiného státu, navíc ještě v rozporu s platnou normou naší, nemohlo se jednat platnou RZ dle ČSN 33 1500. Ten kdo tento dokument vystavil a nazval platnou RZ se dle mého názoru dopustil trestného činu dle § 250 TZ.
PS: Pokud neumí vystavit správnou RZ, neměl by obdržet osvědčení od pracovníka ITI, pokud by se ten ovšem  na všem nepodílel ve smyslu § 163a TZ.
PS: No a možná  Smích, komu se nelíbí tato moje argumentace (samozřejmě pokud by mi jí potvrdil soud  Mrknutí ) a bude tyto praktiky veřejně vychvalovat, tak se dopouští trestného činu ve smyslu § 165 TZ.   

Komu takováto argumentace přijde nepříjemná, tak ať jásá  jupí, že jí čte ode mne (pouhopouhého Hájka, co se řídí platnou právní úpravou) a ne od advokáta protistrany či státního zástupce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
MILAN ZBYVATEL
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 11


« Odpověď #13 kdy: 06.10.2009, 21:21 »

Prosim Vas, mozete mi dat priklad na akej stavbe vznikly skody od zasahu blesku, ktora mala namontovany aktivny bleskozvod - myslim korektne? V akej norme v CR je vyhradene, ze musite pouzivat vylucne ceske normy pri navrhu a realizacii? Podotykam, ani jeden aktivny bleskozvod som nikdy nenavhrol.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 196
Offline Offline

Příspěvků: 2441



Email
« Odpověď #14 kdy: 06.10.2009, 21:35 »

A podle jakých norem by jste chtěl pracovat na území ČR?  ??

To si jako vyberete vždy to co se vám kde hodí "do krámu "? Tak proč se normy u nás vydávají? Stačilo by je jen přeložit a hotovo ne? Smích

Nechci přivolávat nikomu něco zlého, ale až se něco stane, tak se budu s radostí dívat na obhajobu u soudu, kde bude nějakej právník něco koktat o francouzké normě a aktiváku. JSem zvědavej co na to soud.

Pro mě je vše jasné. dělat podle platných ČSN a ty aktivní hromosvod nepřipouští.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.085 sekund, 24 dotazů.