Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?  (Přečteno 2605 krát)
Bohumil Stejskal


Email
« kdy: 29.09.2009, 18:49 »

Kolegové a spolupracovníci,

Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace jen do světel. okruhu?  podivej

P.S. Nerespektuju žádné odpovědi typu k čemu proč a nač a proč to není v PD.  zle

       Bohumil Stejskal  elektrikář  

Nerespektuji tazatele, kteří nerespektují pravidla diskusí a po kterých musím text pracně opravovat. moderátor #116#
#117#  Já také ne a proto je dál do diskusí ani nepouštím.
             Mnozí tazatelé se nenamáhají správně napsat svůj dotaz, tak proč já bych se
             namáhal s opravou jejich textu?!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*

Oblíbenost autora: 19
Offline Offline

Příspěvků: 280


« Odpověď #1 kdy: 30.09.2009, 01:35 »

Nikto sa nehrnie s odpoveďou, lebo to zaváňa chytákom.
Malo by vám to byť jasné (ako kolegovi - elektrikárovi), že sa pýtate na nezmysel.
1. V normách nenájdete návody typu "ako zapojiť"
2. Svetelný okruh slúži pre pripojenie a prevádzku svietidiel
3. Predpokladanú záťaž 3000VA neunesie žiadny svetelný obvod bytovej inštalácie (cca 13A)

Ak ste priateľom krátkych odpovedí tak: Nie, neexistuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5321


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2009, 06:49 »

No, vyjel jste na nás zhurta, jen co je pravda! Musíme respektovat váš dotaz?
K tomu dodám:

UPS je zdroj určený k provozu pouze v ostrovním režimu. Musíte zajistit, že se napětí nedostane do distribuční sítě (vetšinou to umí sama UPS).
Kromě hygienických a bezpečnostních pravidel (baterie) žádná zvláštní nejsou.

Zálohování osvětlení se většinou řeší jiným způsobem, než drahou UPS. A jsme zase u toho projektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Martin Kurka
*

Oblíbenost autora: 237
Offline Offline

Příspěvků: 766


Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 30.09.2009, 08:02 »

Vážený pane Stejskale,
něco velmi málo je v druhé kapitole přiloženého článku z Elektotechnického Magazínu od Ing. Grínace. Odkaz na nějaké normy o UPS je na konci článku.
Pro 3kVA to bude jistě doplňkový chránič, ale musí být odolný nejméně proti tepavému proudu.

Rozhodně budete mít problémy
- při žárovkách s velkým rozběhovým proudem
- při úsporkách a zářivkách s elon. předřadníkem s velkým náběhovým proudem a s druhou harmonickou v ostrovní síti
- u klasických zářivek s induktivním proudem a nebo s proudovým přetížením při zapnutí kompenzovaných těles.

Použitelný reálný výkon UPS může být i méně než poloviční příkon osvětlení.

Navíc (podle mne) budete možná pro korektní návrh potřebovat vědět, jakým způsobem UPS přepíná N vodič, zda se přepíná, nebo zda zůstává průchozí. Jinak se nevyhnete jističům osvětlení za UPS s vypínáním N.
A mimochodem, jestli jsou ještě nějaká svítidla v síti TN-C, pak je UPS bez předělání přívodů ke svítidlům na TN-S nepoužitelná.

P.S.
 Docela by mne pak zajímaly praktické zkušenosti, jaký je ještě možný příkon svítidel z UPS 3kVA a při jaké skladbě osvětlovadel a na jaký typ UPS. Zejména jak se to chová při výpadku plně zapnutého osvětlení a přechodu na UPS, nebo při zapnutí skupiny svítidel.
Odhaduji, že bez energeticky náročnější a dražší UPS typu on-line to rozumně nepůjde.

* Revize_ups_a_frekvencnimenice.pdf (283.35 KB - staženo 350 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje.
Praxe=vše funguje ale nevíme proč.
Teorie úzce spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč.

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4518



WWW Email
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2009, 10:02 »

Nikto sa nehrnie s odpoveďou, lebo to zaváňa chytákom.

Hlavně to zavání nedostatkem elementární slušnosti.  Hněv
Navíc tazatel jedinou správnou odpověd dopředu vylučuje.  palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj