Autor Téma: Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?  (Přečteno 17247 krát)
Jan Šváb
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 29.09.2009, 13:57 »

Při vrtání do zdi nad oknem se mi zřejmě podařilo navrtat nějakou součást eletroinstalac e domu. Projevilo se to vyhozením jističe okruhu předokenních žaluzií a vyhození celkového jističe pro celý dům (venku v ).
Po nahození všech obou jističů vše funguje, žaluzie se stahují a vytahují. Je možné, že problém vznikl jen díky dotyku vrtáku s kovovou schránkou předokenní žaluzie (jsou zamontované uvnitř stěn nad okny)?
Pokud ne, co bych měl nyní udělat, abych měl jistotu, že je elektroinstala ce v pořádku?

#117#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2009, 07:31 »

Zřejmě jste se trefil vrtákem přímo do napájecího kabelu okruhu žaluzií a to tak šikovně, že vrták narušil izolaci a spojil přes svoji konstrukci chvilkově  vodiče L a N, čímž vznikl "tvrdý zkrat". Pak nastane to co jste popsal. Většinou vybaví i hlavní jistič u elektroměru.
 
A co teď dělat?  Doporučuji odkrýt omítku v místě vrtání, zkontrolovat hloubku narušení vodičů a pokud jsou vodiče v pořádku, tak zaizolovat.  Pokud je poškození větší a vrták znatelně narušil samotné žíly kabelu, pak doporučuji místo více odkrýt a provést opravu pomocí lisovacích dutinek s izolačními převleky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 30.09.2009, 10:11 »

Něco podobného se stalo kdysi i mně. Fázi světelného okruhu jsem "štrejchl"  při vrtání. Jenže jsem měl celokovovou, hliníkovou vrtačku asi z 50 let. Jistě ji znáte.
Dokonalé nouzové vypnutí, obvod zůstal funkční, možná díky "placatým" vodičům  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Šváb
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.09.2009, 15:02 »

Děkuji za odpovědi. Znamená to tedy, že moje představa, že jsem se vrtákem jen "dotkl" kovové uzemněné schránky žaluzie a vlastně se "nic nestalo" je nesmyslná? Že by se v takovém případě tedy určitě jistič nevyhodil? Jinými slovy, že jsem tedy určitě něco převrtal a je nutné rozbít zeď a najít poškozené místo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.09.2009, 15:15 »

Zcela určitě jste trefil přívodní vodič a zkratoval ho vrtákem. Samotná vrtačka je spotřebič II. třídy a tedy její mechanické části jsou zcela odizolované od elektrických. Přes tu se obvod uzavřít nemohl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Šváb
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.09.2009, 15:46 »

Děkuji moc za vysvětlení pochopitelné i pro úplného laika. Už je mi tedy jasné, že jsem narušil elektroinstala ci žaluzií. Je nyní nezbytné dělat díru do zdi a provádět opravu, když vše funguje jak má? Pokud opravu neprovedu, hrozí například riziko vzniku požáru nebo tak něco?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kafka
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.09.2009, 15:55 »

Nikdo neví jak jsou vodiče v kabelu poškozeny a co  to udělá třeba za měsíc,nebo za rok až vám žaluzie přestanou fungovat nebo až to třeba začne probíjet!A chudák pak ten kdo bude hledat kde je kabel poškozen.Jednoznačně opravit okamžitě!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.09.2009, 15:57 »

To že nehrozí riziko vzniku požáru vám tu nikdo nezaručí. Stát se může cokoli a takovou odpovědnost na sebe nikdo nevezme. Stát by se nic nemělo.
Jediné co se může stát je, že vám porušený kabel ( zeslabené žíly) po čase "proudovým
namáháním" odejde a žaluzie přestanou fungovat. Pak vás to sekání nemine.
Do zdi nikdo nevidí. Třeba jste žíly jen opravdu lehce škrtnul....... .kdo ví.
Jestliže ale máte víc kabelů ve svazku, pak vám mohou vlivem tepla v navrtaném místě odejít i
další kabely a to je pak oprava o dost dražší.
Takže: je to na vás. Já bych si to doma odkryl a pro klidné spaní bych to opravil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #8 kdy: 30.09.2009, 16:51 »

Je nyní nezbytné dělat díru do zdi a provádět opravu, když vše funguje jak má? Pokud opravu neprovedu, hrozí například riziko vzniku požáru nebo tak něco?
Když nevíme jak je to porušené, tak nemůžeme poradit...


* opravit či ne.jpg (49.57 KB, 498x750 - prohlédnuto 847 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 30.09.2009, 21:09 »

...Jediné co se může stát je, že vám porušený kabel ( zeslabené žíly) po čase "proudovým
namáháním" odejde a žaluzie přestanou fungovat...

Taky si dovedu představit situaci, kdy první odejde ochranný vodič (který třeba je porušen nejvíc) a napájené zařízení přestane být bezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Šváb
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.09.2009, 21:38 »

Děkuji všem za dostatečně polopatické vysvětlení a hlavně za rozumné rady, zařídím se podle nich.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Jak napravit "zapadlé" elektroinstalační krabice?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.