Zeck
« kdy: 25.09.2009, 20:27 »

Kupil som si svietidlo, ktoré má vnútri jednu žiarovku, zapojil som ho nasledovne:

čierny kábel ide na spodok žiarovky,
modrý kábel - bok žiarovky (závit),
žltozelený - kostra svietidla.

Svetlo (žiarovka) po takomto zapojení nesveti.
Chcel by som teda poradit ako to správne zapojit.



#105# Opakované téma. Několikrát se to v archívu objevuje s různě barevnými dráty.


* DSC00474.JPG (22.28 KB, 490x368 - prohlédnuto 1104 krát.)

* DSC00476.JPG (20.99 KB, 490x368 - prohlédnuto 930 krát.)

* DSC00477.JPG (22.8 KB, 490x368 - prohlédnuto 1019 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zeck
« Odpověď #1 kdy: 25.09.2009, 23:20 »

Takze najnovsie som vymenil žltozelený za modrý a svetlo svieti. Super!
Možem to nechat tak? Úsměv

teraz to je zapojene takto:

cierny - stred ziarovky, spodok
zltozeleny - objimka, zavit ziarovky
modry - kostra.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
teee
« Odpověď #2 kdy: 26.09.2009, 06:54 »

Takze najnovsie som vymenil žltozelený za modrý a svetlo svieti. Super!
Možem to nechat tak? Úsměv

teraz to je zapojene takto:

cierny - stred ziarovky, spodok
zltozeleny - objimka, zavit ziarovky
modry - kostra.
  ak odpojíš modrý bude to aj tak svietit a to preto lebo máš sieť tn-c a niekto tam kde chceš napojiť svietidlo dal 3 žili a nezapojil modrú farbu.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #3 kdy: 26.09.2009, 18:12 »

Koukam, ze se to tu odborniky jenom hemzi.. Smích Smích
Nemuzete to takto nechat. Kdyz uz mate zapojeno v TN-C, tak cerny na stred zarovky a zelenozluty napred na "kostru" svitidla a odtud neprerusene na kontakt zavitu zarovky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Štrubl Radek
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.09.2009, 04:14 »

,je to tak jednoduché.černý -fázový vodič tak aby bzl na spodek objímky.Modrý na kontakt závitu objímky.Zeleno žlutý na zemníci svorku ¨svítidla .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.09.2009, 08:19 »

A máte tam skutečně TN-C ? Mohla by to být také TN-S s poruchou modrého vodiče (utržený, uvolněný v krabici apod.). To je potřeba zjistit. Co tam bylo před tím ? Fungovalo to ? A jako to bylo zapojeno ? Těžko radit takto na dálku. Pokud nemáte alespoň základní znalosti v těchto záležitostech, je třeba, aby tuto situaci na místě zhodnotil někdo, kdo se vyzná, nejlépe elektrikář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2009, 10:53 »

,je to tak jednoduché.černý -fázový vodič tak aby bzl na spodek objímky.Modrý na kontakt závitu objímky.Zeleno žlutý na zemníci svorku ¨svítidla .

Nebylo by lepší, než ukvapeně odpovíte, si přečíst předcházející příspěvky ?

Tazatel uvádí :
Citace
čierny kábel ide na spodok žiarovky,
modrý kábel - bok žiarovky (závit),
žltozelený - kostra svietidla.

Svetlo (žiarovka) po takomto zapojení nesveti.
   pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
daff
« Odpověď #7 kdy: 28.09.2009, 00:08 »

 Úsměv Ten modrý je někde přerušený
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #8 kdy: 28.09.2009, 18:55 »

To daff: Moznosti je vicero...budto preruseny modry vodic a pak je treba zjistit, proc a jak anebo ma sit v TN-C a ma zapojeny cerny a zelenozluty a modry je vynechan, potom je treba to zapojit tak, jak jsem napsal  boss
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.09.2009, 09:55 »

Pomohlo by,kdyby autor dotazu uvedl,zda se jedná o novostavbu, nebo úpravy na stávající instalaci.

V případě stávající instalace se zdá ,že se jedná o typický případ českého,a možná i slovenského, venkova.Potřebuju rozšířit  stávající nstalaci a tak tam dám 3 dráty,abych našim mladým ušetřil v budoucnu práci. Úsměv
Kouknul bych do krabic mezi tímto světlem a domovním rozvaděčem.v které se objeví modrý drát navíc.

U nové instalace pak někdo někdo zapomněl modrý drát spojit.







Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
llep
« Odpověď #10 kdy: 29.09.2009, 11:21 »

To Lukáš Malík : jenom skromný dotaz, když zapojím ZŽ na kostru a potom na závit, nedostanu při rozsvícení světla a současném dotyku s kostrou ránu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
teee
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2009, 12:56 »

llep  pri normálnych okolnostiach nie  ,  ZŽ je vodič PEN   iný experti sú tu  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Lukáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Dříve Zdravotnictví, teď IT


« Odpověď #12 kdy: 29.09.2009, 15:17 »

Jaká je odpor zelenožlutý modrý? Pokud není řádově jednotky ohmů, zjistit, kam modrý vodič vede. Použít žz jako pracovní nulák je zvěrstvo......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #13 kdy: 29.09.2009, 17:19 »

Jaká je odpor zelenožlutý modrý? Pokud není řádově jednotky ohmů, zjistit, kam modrý vodič vede. Použít žz jako pracovní nulák je zvěrstvo......

Pokud na první, "správné" zapojení (na žárovce černý a modrý, na kostře zelenožlutý) světlo nesvítilo a začalo svítit po přehození modrého a zelenožlutého drátu, potom je celkem jasné, že modrý vodič tam jaksi chybí, buď je přerušený nebo není připojený.
Měření odporu mezi vodiči tedy nemá smysl.
U novostavby je to zcela jistě závada, u starších instalací (více než 10 let) možná nebyl modrý vodič nikdy připojený.
Potom by svítidlo bylo připojené tak, že by zelenožlutý vodič byl připojený nejdříve na kostru svítidla a dále potom na žárovku.
Jak má být svítidlo zapojené a jestli tam není nějaký nový problém, to se dá "vystopovat" podle zapojení rozvodnice, jestli jsou tam připojené modré vodiče nebo také podle zapojení zásuvek 230V. Pokud jsou zásuvky připojené pouze dvěma vodiči a mají propojený kolík s pravou zdířkou, potom jde o soustavu TN-C a zelenožlutý vodič musí být připojený na kostru a dále na žárovku.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #14 kdy: 29.09.2009, 21:42 »

To Lukáš Malík : jenom skromný dotaz, když zapojím ZŽ na kostru a potom na závit, nedostanu při rozsvícení světla a současném dotyku s kostrou ránu?

Ne, nedostanete. Zjistete si, jak to mate vubec zapojeny a v pripade, ze mate TN-C, to znamena jen cerny fazovy vodic a zelenozluty vodic PEN, tak to zapojte,jak jsem rikal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak správně zapojit zářivky přes vlastní vypínač, napájený ze sousední zásuvky?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Jak lze vypínat jedno světlo nezávisle třemi vypínači?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Ako zapojit pohybovy senzor ES34Z-B?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Jak zapojit 12V svietidla v rozvode TNS a privod z rozvadzaca TNC?
 Lze zapojit do jednoho světla více okruhů?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
 Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Nakreslíte mi prosím schéma řazení vypínačů 6+5B+5B+6 pro tři žárovky?
 Jak správně připojit vodiče k LED bodovce 230V s paticí GU10?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
 Mohu ve svítidle spojit zelenožlutý a modrý vodič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.122 sekund, 22 dotazů.